Ahoj,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám elektrárnu kde mám na 2 fázích XTM2600 a chtěl bych přidat na 3.fázi XTM4000. Je možno provozovat tato kombinace? Někde čtu, že ne, že musí být všechny stejné a pak dostávám informaci, že by to mělo fungovat. Pokud budete vědět budu moc rád za odpověď.
Petr
studer XTM 4000-48 a 2600
Re: studer XTM 4000-48 a 2600
Výrobce to neuvádí jako přípustné. (v jednom třífázovém systému) Pokud nebudeš trvat na posunu fází 120° a nebudeš to propojovat datově spolu, tak nevidím problém (nepojedou 3f motory).
Re: studer XTM 4000-48 a 2600
No to by pro mě znamenalo hodit tepelné čerpadlo které je 3f mimo solární elektrárnu což jsem stejně chtěl udělat. Ale to že by to nebylo datově propojeno a neviděl bych to v portálu by mě mrzelo.
Re: studer XTM 4000-48 a 2600
tak zrovna TČ mít mimo FVE asi není nejšťastnější řešení. Máš TČ invertor? Proč nedáš i na 3.f ty slabší XTM?
A datově to nesmí vidět na sebe, ne že to nesmí logovat. Ale každý zvlášť.
A datově to nesmí vidět na sebe, ne že to nesmí logovat. Ale každý zvlášť.
Re: studer XTM 4000-48 a 2600
Jen pro informaci, jede to , žije to... už nějakou dobu.