Axpert King: exploze kondenzátorů
Před měsícem se mi vypnula baterka, protože nějak lítalo měření napětí na článcích. Vyměnil jsem BMS, celou baterku jsem rozebral a očistil kontakty a problém přetrvával. Měření voltmetrem nepotvrzovalo to, co ukazovala BMS. A už jsem na problém přišel. Vybouchlé kondenzátory na vstupu Axperta. Díky rušení mi pak zlobilo měření na BMS.
Měnič funguje, jen při větším odběru se vypínal na podpětí. Takže to vypadá, že kromě kondenzátorů tam není jiný problém. Máte někdo tušení, proč bouchly? V provozu to bylo asi půl roku.
Je to Axpert King 48V 5000W, z Itálie.
Měnič funguje, jen při větším odběru se vypínal na podpětí. Takže to vypadá, že kromě kondenzátorů tam není jiný problém. Máte někdo tušení, proč bouchly? V provozu to bylo asi půl roku.
Je to Axpert King 48V 5000W, z Itálie.
- Přílohy
-
- IMG_20220806_153453.jpg (860.36 KiB) Zobrazeno 3931 x
-
- IMG_20220806_153429.jpg (852.25 KiB) Zobrazeno 3931 x
-
- IMG_20220806_153605.jpg (1.03 MiB) Zobrazeno 3931 x
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Ahoj muzes prosim napsat v jakych podminkach a kolik menic nabehal? Jaka je teplota okoli ve strojovne pripadne? Kolik Mwh nabehal ?? Jak probihalo prvni iniciacni zapnuti? Prime pripojeni baterioveho odpinace nebo nabijenim pres rezistory?
Je dost faktoru ktere muzou ovlivnit zivotnost primarne to je jejich teplota jak vysychaji. Sekundarne nejake proudove spicky pri zapnuti... Diky Vita
Je dost faktoru ktere muzou ovlivnit zivotnost primarne to je jejich teplota jak vysychaji. Sekundarne nejake proudove spicky pri zapnuti... Diky Vita
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Měnič je "venku" na severní straně domu. Takže chladnější místo tady nemám.
Před zasunutím pojistky jsem vždycky připojil nejdřív žárovku.
Proteklo tím asi 1MWh.
Před zasunutím pojistky jsem vždycky připojil nejdřív žárovku.
Proteklo tím asi 1MWh.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Venku to znamena mimo dum ? Bezi porad? Prsi do nej?
Ja mam 3 axperty resp pip 5048 MK a jsou porad zaple nekdy v zime je na noc vypinam. Kazdopadne je to divny. Vypada to na vyrobni vadu zkusil bych reklamovat .
Me natocily 3 axperty za 3 roky 26 Mwh na vystupu. Jsou ve stodole s teplotami okoli mezi minus 5 a plus 30. Nevidim zadny problem
Ja mam 3 axperty resp pip 5048 MK a jsou porad zaple nekdy v zime je na noc vypinam. Kazdopadne je to divny. Vypada to na vyrobni vadu zkusil bych reklamovat .
Me natocily 3 axperty za 3 roky 26 Mwh na vystupu. Jsou ve stodole s teplotami okoli mezi minus 5 a plus 30. Nevidim zadny problem
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
https://portal.segensolar.co.za/Reselle ... KW&5KW.pdf - pozná to aj servisný manuál nebude to asi ojedinelé..
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Je to v takovém polo-otevřeném dřevníku. Mám udělanou velkou bednu z CETRISu, ale zatím to nemá dveře. Takže je v suchu a rozhodně mu není teplo. Zapnul jsem to někdy v březnu a od té doby běžel nonstop.
Mám ho z Itálie (Cercastock), tak nevím, jak by se mi s takovou reklamací vedlo. Druhá věc je, že jsem už fakt nevěděl, co s tou elektrárnou mám, takže jsem urhnul plombu na tom Axpertovi.
Vidím to na výměnu kondenzátorů, aspoň si to nacvičím.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Co tam je za "kondy"???
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
1) přímo na vstupu baterek (to jsou ty explodované): 2ks Jianghai CD294 N73534 80V 2200uF 105°C
2) u svorek pro připojení baterky z MPPT (mírně nafouklý): 2ks Jamicon TK P105°C 80V 3300uF
3) asi meziobvod (opticky OK, ale na jednom je vidět "mapa" od kapaliny a pod ním je vidět louže na tom černém plastovém krytu - viz foto): 2ks Jianghai CD297 500V 470uF
2) u svorek pro připojení baterky z MPPT (mírně nafouklý): 2ks Jamicon TK P105°C 80V 3300uF
3) asi meziobvod (opticky OK, ale na jednom je vidět "mapa" od kapaliny a pod ním je vidět louže na tom černém plastovém krytu - viz foto): 2ks Jianghai CD297 500V 470uF
- Přílohy
-
- IMG_20220808_092409.jpg (1.12 MiB) Zobrazeno 3718 x
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Když vidím, jak "špatný" to je... Uvažuju, že bych to přeci jen zkusil nějak reklamovat. Máte něko zkušenosti, co těm italům napsat?
I když vůbec si neumím představit, co s tím budou dělat. Náhradního Kinga na skladě nemají.
Na druhou stranu ten měnič pořád funguje, takže kromě těch kondů tam žádnej křemík neodešel.
I když vůbec si neumím představit, co s tím budou dělat. Náhradního Kinga na skladě nemají.
Na druhou stranu ten měnič pořád funguje, takže kromě těch kondů tam žádnej křemík neodešel.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Voltronic posílá náhradní desku, takže pokud je ten Ital slušný dodavatel, napíše voltronicu, oni mu pošlou desku, vymění a vrátí...luky píše:Když vidím, jak "špatný" to je... Uvažuju, že bych to přeci jen zkusil nějak reklamovat. Máte něko zkušenosti, co těm italům napsat?
I když vůbec si neumím představit, co s tím budou dělat. Náhradního Kinga na skladě nemají.
Na druhou stranu ten měnič pořád funguje, takže kromě těch kondů tam žádnej křemík neodešel.
Pokud je to opravdu originál, voltronic jedná i s koncovým uživatelem, a náhradní díly posílá. (Zatím)
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Hele já spíš přemýšlím co se sakra mohlo stát že bouchly najednou... a jestli to jsou filtráky na vstupu meziobvodu na baterii pak tomu vubec nerozumím.... jestli je tak velká vlhkost a způsobila problém v kondu si nemyslím. stejně tak na desce nemůže být kondenzace neb deska je vždy teplejší než okolní vzduch. Já bych to tipoval na nějakou souvislost s prvním zapnutím. ale zase ta kapacita není tak velká.
řekni nám jaký napětí na baterii provozuješ?
Díky V.
řekni nám jaký napětí na baterii provozuješ?
Díky V.
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Dlouhý tenký dráty k baterii a díky tomu jsou akumulační kondenzátory více namáhány...
Špatná várka...
Obě výše dohromady a stane se tohle třeba za půl roku.
Nebo to bylo zapnuté když byly vymrzlé a dostali šok a měli malou životnost ...
Když se to stane na jednom kuse asi na to nepřijdeme, když se to stane na stejném místě znovu za dva měsíce, má to cenu řešit. Když se to stane i u někoho jiného má to cenu řešit. Teď bych tomu moc velkou váhu nedával.
Možná zkontrolovat ostatní parametry těch kondenzátorů, ale na to je možná fakt brzy. Těch měničů běhá po světě spousta 6 a více let, ne že by to byly kvalitní komponenty, ale dost na to aby nebylo třeba nevěřit těm 6+ rokům... Nezapomínejte že design je stejný jako před King varianty...
Špatná várka...
Obě výše dohromady a stane se tohle třeba za půl roku.
Nebo to bylo zapnuté když byly vymrzlé a dostali šok a měli malou životnost ...
Když se to stane na jednom kuse asi na to nepřijdeme, když se to stane na stejném místě znovu za dva měsíce, má to cenu řešit. Když se to stane i u někoho jiného má to cenu řešit. Teď bych tomu moc velkou váhu nedával.
Možná zkontrolovat ostatní parametry těch kondenzátorů, ale na to je možná fakt brzy. Těch měničů běhá po světě spousta 6 a více let, ne že by to byly kvalitní komponenty, ale dost na to aby nebylo třeba nevěřit těm 6+ rokům... Nezapomínejte že design je stejný jako před King varianty...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Pokud má porušenou pečeť a Ital má trochu rozumu tak záruku neuzná a s tím bych se pomalu smířil
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Tu dieru v tom plastovom kryte urobili tie kondenzatory???
Reklamaciu by som neriesil. Jednak si do toho uz zasahoval a postovne ta bude stat viacej ako ked tie kondenzatory vymenis.
Reklamaciu by som neriesil. Jednak si do toho uz zasahoval a postovne ta bude stat viacej ako ked tie kondenzatory vymenis.
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Exploze kondenzátorů v některých stridacich dokáží otevřít i hliníkový obal a to dokonce i když je zdvojen na krajích a přišroubovaný. Tedy kousek plastu je pro ně nic
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Prozatím jsem porušil pouze plombu na krytu. Je tam ještě plomba přímo na šroubku na PCB. To otevření mi dalo odpověď na moje problémy. Do té doby jsem jen viděl, že BMS i samotný Axpert měří chujoviny (např. i proud z FV se měnil podle odebíraného výkonu na výstupu invertoru. A to i v případě, kdy FV pole bylo fyzicky odpojené).
To černé je taková silnější plastová folie, která jen směřuje proud vzduchu od ventilátorů. A ano, ta díra je propálená a na plechovém krytu je zevnitř naprášený hliník z elytů.
To černé je taková silnější plastová folie, která jen směřuje proud vzduchu od ventilátorů. A ano, ta díra je propálená a na plechovém krytu je zevnitř naprášený hliník z elytů.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Bateria je na priamo, alebo cez BMS? Ak cez BMS, nemohla BMS-ka odpojit bateriu pri nabijani?luky píše: ↑pon srp 08, 2022 11:58 am Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Rok vyroby Axperta je 2022????
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
ano pokud se odpojila za chodu při zaplám MPPT tak to mohlo při malém AC odběru způsobit přepětí, které odpraví kondenzátory... DanoP jednoznačně míříš na terč !!DanoP píše: ↑pon srp 08, 2022 6:21 pmBateria je na priamo, alebo cez BMS? Ak cez BMS, nemohla BMS-ka odpojit bateriu pri nabijani?luky píše: ↑pon srp 08, 2022 11:58 am Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
nemohla DC meziobvod odpojit BMS ?? je jedno jestli na podpětí, nadproud nebo nesymetrii na článcích či bůhvíco??
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Tiez myslim ze DanoP trafil do cierneho. Dalsim moznym zdrojom problemu moze byt ten MakeSkyBlue MPPT ktory ma luky dolu v popise k elektrarni. Ten je tiez zapojeny paralelne k tym kondenzatorom (domácí elektrárna "ETERNIT" (ve výstavbě): FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT).
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Baterie je přes BMS. K odpojení skutečně došlo. Ale až potom, co z Axperta lezlo to rušení. Takže z mého pohledu byly kondíky první, BMSka vypnula až potom. Ale logování nemám, tedy skutečný sled událostí netuším.
Ano, paralelně je tam připojený ještě Makeskyblue. Mám pole na střeše rozdělené na dvě části.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Zacina to do sebe zapadat, nebo se mi to zda??
Baterie je jen jedna???
Baterie je jen jedna???
-
- Příspěvky: 265
- Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
- Bydliště: za Berounem
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Axpert King: exploze kondenzátorů
Na plombě je 2021-10. Já ho koupil v únoru 2022.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm