Nepochôdzna strecha a FVE
Nepochôdzna strecha a FVE
Dobry den pani, riesim jeden problem a potrebujem poradit od skúsenych ludi u nás v bytovke som dostal suhlas umiestnit si FVE na strechu moja predstava je 10kwp boduzial máme NEPOCHODZNU plochu strechu s mnozstvom vyduchov (digestory, wc, vztahova šachta atd...) otazka znie ako tam tie panely umiestnit a hlavne ako ich zabezpecit proti vetru kedze to nejde kotvit a isto to nepojde brutalne zatazi nakolko je ta strecha nepochodzna nie nasledok zlej staiky ale jednoducho skladba strechy a jej povrch je navrhnuty ako nepochodzny. Stretli ste sa s takymto problemom? zatial ma napadlo vytobit samonosnu konstrukciu (umiestnit panelz do vyduchu nad strechu a vzduchy) navrtat ju z boku do fasady (atiky) na jednej strane a na druhej vo vyustenia vytahovej sachty ale pride mi to ako scifi... Vopred dakujem za napady. dik
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
Nepochodzna strecha je trochu nesikovne pomenovanie, lebo kazda strecha je pochodzna a prechadzat sa na nej nikto nebude. Aka je skladba tej strechy, co je na povrchu (kamen, zelena strecha...).
Da sa to napr. aj takto. Za asi 7 rokov co to tam je sa to ani nepohlo
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
Tak to je hodně divočina položit jen tak . Žádné kotvení žádná vzduchová mezera pro chlazení . Jinak se používají zátěžové konstrukce je to vcelku dnes již rozšířené a funkční řešení. Příští týden jdu akorát jednu dělat
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
Suhlasim ale chladenie (vzduchova medzera) majitela netrapilo a cez leto to vyrobi aj tak tolko ze to nema sancu spotrebovat. Kotvenie, no on to tak chcel a ako ma zatazovat strechu kockami z betonu a riesit drahe konstrukcie... Nakoniec sa to po rokoch ukazalo ako dobre, lacne a funkcne riesenie. Neaky vietor co lamal stromy dookola to uz prezilo. Na panelak by som to urcite takto nedaval, je to len ukazka ze aj toto funguje. Dnes uz by som s tym nemal problem.
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
Ale to přehřívání v létě nebylo myšleno takže málo vyrobí ale že ty panely spíš teplotně namáhá a za pár let může být po nich . Jinak vztlakové síly dokáží nadzvednout celou střechu takže když na věc přijde tak panel je pro něj malina ale ukáže dlouhodobě jak se to vyplatilo ušetřit. Jinak ta krabice co leží vedle je podle fotek napojena přes mc4 nebo to je omotané izolackou že jsou ty konce tak tlusté?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Site Admin
- Příspěvky: 795
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
trochu na divoko, ja bych to aspon spojil profilama dohromady, to by mohlo to zvednuti stizit ne?
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
Je to MC4 a po elektrickej stranke je tam vsetko ako ma byt. Majitel nie je ziadny setric. Skor mu bolo jedno ze tie panely zletia a viacej by mu vadilo keby ich bolo vidiet, kedze druha cast strechy je zelena a je to viacurovnova strecha (moderny dom). Myslim ze tomu odleteniu zabranila ta atika naokolo, tak prudenie vetra je viac ponad panely. Ked sa to instalovalo tak zrovna neboli skladom drziaky na plochu strechu ktore chcel, tak povedal ze dajme to tam a drziaky potom domontujeme. Aj tu plati pravidlo ze najtrvalejsie riesenia su tie docasneDiablo007 píše: ↑čtv srp 11, 2022 9:30 am Ale to přehřívání v létě nebylo myšleno takže málo vyrobí ale že ty panely spíš teplotně namáhá a za pár let může být po nich . Jinak vztlakové síly dokáží nadzvednout celou střechu takže když na věc přijde tak panel je pro něj malina ale ukáže dlouhodobě jak se to vyplatilo ušetřit. Jinak ta krabice co leží vedle je podle fotek napojena přes mc4 nebo to je omotané izolackou že jsou ty konce tak tlusté?
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
Jenže mc4 není stavěnej na to že to leží pod sněhem časem s toho může být pěkný průser.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
K původnímu dotazu. Když jsem u nás 2 roky zpět chtěl položit (něco) na panelákovou "nepochozí" střechu (u mě úly . Bylo mi řečeno že, rozdíl mezi pochozí a nepochozí variantou je pouze nebezpečí protržení hydroizolační folie. Nosnost střechy by měla být totožná. Pokud by se udělal pochozí, folie by zůstala pravděpodobně stejná, jen by se ně ní položil rošt a váha by se rozložila na celou střechu, nehrozil by tedy prošlápnutí a protržení folie.
U naší nepochozí střechy jsem to řešil ještě pro jistotu gumovými pražci a to jak v místě nášlapu, tak položené věci. Určitě by se ale našla i levnější ochrana před protržením. Zatím vše funguje jak má
U naší nepochozí střechy jsem to řešil ještě pro jistotu gumovými pražci a to jak v místě nášlapu, tak položené věci. Určitě by se ale našla i levnější ochrana před protržením. Zatím vše funguje jak má
- Přílohy
-
- IMG_20200412_103814.jpg (773.74 KiB) Zobrazeno 2145 x
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
Cez vikend vam to nafotim. ano strech ma povrch "bitumenovuy pas posypany pieskom" ked na to naslapujete je to makke ako koberec. pod tym je asi 50cm polystyrenu. Strecha ma len bocnu atiku a je to 5 poschodova bytovka takze urcite to treba minimalne poriadne pritazit proti vetru.
Re: Nepochôdzna strecha a FVE
Na úly si udělej stříšku (zastínění). Takhle se včely na ploché střeše za vyšších teplot celkem slušně pečou.