měníč a 1/3 výkonu do fáze

Napsal: sob srp 13, 2022 8:29 am
od petabena
Hezký den, rychlý dotaz. Všude se uvádí, že asymetrické měníče zvládnou poslat do fáze max 1/3 svého jmenovitého výkonu z FVE (a zbytek se případně bere z DS). Ta 1/3 znamená výkon FVE (dán v podstatě počtem panelů) nebo výkon FVE + výkon baterií? Moc děkuji.

Re: měníč a 1/3 výkonu do fáze

Napsal: sob srp 13, 2022 8:41 am
od pave69
Je to výkon měniče do AC, který je uveden v jeho parametrech. Typicky 10 kW měnič pošle 3,4 kW do jedné fáze, ale jen pokud má odkud cucat DC a pokud není třeba přehřátý (což se v létě stává) nebo tak něco. Různé měniče se v tom ale mohou lišit, je potřeba se podívat na parametry.

Re: měníč a 1/3 výkonu do fáze

Napsal: sob srp 13, 2022 9:20 am
od Youda
Ano, menice umi secist DC vykon PV+AKU a do zateze ho poslat podle potreby.

Je tam ten limit jak pise Pavel69 - 10kW asymetricky hybrid umi tlacit do jedne faze max cca 3333W. Nektere typy umi chvilkove natlacit i 5kW, ale s tim se pri navrhu neda moc pocitat.

Pokud je na te fazi vyssi prikon, tak u prifazovaneho hybrida se zbytek energie plynule dotahne z DS.

U ostrovniho, tedy neprifazovaneho menice, dojde bud k pretizeni nebo k automatickemu prepnuti na bypass a pak jde komplet vse z DS.

Symetricke menice jsou rozdilne v tom, ze vezmou vykon z panelu, rozdeli ho 3ma a do kazde faze poslou jednu tretinu. Je-li v nektere fazi odber, tak co staci, se vykryje menicem a zbytek se dotahne z DS.

Pokud v nektere fazi odber neni, tak ta jeji tretina odchazi do DS.

Aby byl system skutecne asymetricky, musi splnovat nekolik podminek. Zejmena ale to, ze vsechny panely bere jako jeden zdroj, jehoz celkovy vykon umi delit mezi faze dle potreby. Klicovymi parametry asymetri je take jeji velikost a rychlost odezvy regulace.

Proto napriklad system slozeny ze 3ks ongrid menicu, kdy kazdy menic ma svoje vlastni panely, neni mozne povazovat za asymetricky. Projevi se to zejmena pri malem osvitu, kdy napr. slunce dava do panelu 3x 1kW a na prvni fazi je odber 3kW:

- system slozeny ze tri 1f ongridu bude do prvni faze tlacit 1kW. Na L2 bude pretok 1kW, na L3 bude pretok 1kW.

- asymetricky menic bude do L1 tlacit 3kW, na L2 a L3 nic.

- asymetricky system slozeny ze spolecneho AKU, spolecnych panelu a 3ks 1f menicu bude do L1 tlacit 3kW, do L2 a L3 nic.

Re: měníč a 1/3 výkonu do fáze

Napsal: sob srp 13, 2022 1:06 pm
od petabena
Moc děkuji za vysvětlení.