Nalezeno 19 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- čtv srp 24, 2023 11:29 am
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 9100
- stř srp 23, 2023 8:45 am
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 9100
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Díky, to by asi šlo, ale pro mé potřeby by stačila nějaká menší svorka - jeden drát, jeden kabel...Excelent píše: úte srp 22, 2023 9:55 pm Myslím, že se na to většinou používá ekvipotenciální svorkovnice
https://www.google.com/search?q=ekvipot ... vorkovnice
- stř srp 23, 2023 8:45 am
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 9100
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Díky, nicméně vůbec netuším co jsou prodejny hromů...
Jinak tím FVE nemyslím panely, ale celou F oto V oltaickou E lektrárnu a uzemnění bude připojeno v jejím rozvaděči.
Uzemnění panelů spadá do vnější ochrany před atmosferickou elektřinou a je součástí hromosvodu. Vnitřní ochrana jde přes ...
- úte srp 22, 2023 9:40 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 9100
Re: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Díky, nicméně vůbec netuším co jsou prodejny hromů...
Jinak tím FVE nemyslím panely, ale celou FotoVoltaickou Elektrárnu a uzemnění bude připojeno v jejím rozvaděči.
Jinak tím FVE nemyslím panely, ale celou FotoVoltaickou Elektrárnu a uzemnění bude připojeno v jejím rozvaděči.
- úte srp 22, 2023 6:17 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 9100
Uzemnění FVE k zemnící tyči - jak propojit zemnící drát a zemnící kabel?
Dobrý den,
budu realizovat tento způsob uzemnění FVE:
zemnící tyč / svorka (dělají se pro drát o průměru 7-10 mm)/ zemnící drát (pozinkované železo, průměr 10 mm) / svorka ?/ zemnící kabel (zelenožlutý kabel, průřez 16 mm2) -> FVE
Nevím ale, jakou spojku/svorku použít na spojení toho zemnícího ...
budu realizovat tento způsob uzemnění FVE:
zemnící tyč / svorka (dělají se pro drát o průměru 7-10 mm)/ zemnící drát (pozinkované železo, průměr 10 mm) / svorka ?/ zemnící kabel (zelenožlutý kabel, průřez 16 mm2) -> FVE
Nevím ale, jakou spojku/svorku použít na spojení toho zemnícího ...
- pon srp 07, 2023 6:17 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
No to je právě ta, třeba tyristorová regulace. Copak máš v zásuvce 230V stejnosměrný proud?
Díky. Nicméně jak jsem zmínil, jsem laik a nerozumím pojmům jako SSR, PWM, triak, tyristor ...
Z vaší odpovědi jsem tedy akorát pochopil, že takový regulátor existuje. Mám tedy hledat "tyristorový ...
- pon srp 07, 2023 5:51 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Možná se zeptám jinak: Existuje nějaký regulátor (230 V AC), který se dá běžně zakoupit a který dokáže snížit příkon topné spirály (s termostatem) boileru tak, že když do něj zapojím např. patronu o příkonu 2000 W a na regulátoru nastavím 1/4 výkon, tak ta patrona bude odebírat konstantně 500 W ...
- pon srp 07, 2023 5:32 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Možná se zeptám jinak: Existuje nějaký regulátor (230 V AC), který se dá běžně zakoupit a který dokáže snížit příkon topné spirály (s termostatem) boileru tak, že když do něj zapojím např. patronu o příkonu 2000 W a na regulátoru nastavím 1/4 výkon, tak ta patrona bude odebírat konstantně 500 W (ne ...
- pon srp 07, 2023 3:24 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Pokud by ale ten regulátor fungoval tak, že odebírá na střídačku plný výkon 2000 W a 0 W, tak nevím co se stane
No bude záležet na tý bedně, spíš než na tom regulátoru. Já mám ostrovní systém, a přebytky dávám do boileru taky pomocí programátoru. Co dělat když přebytek je jen 73Wattů? No, na ...
- pon srp 07, 2023 2:23 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Abych dovysvětlil způsob, jakým je systém zapojený - z FVE (ostrovní se zálohou z DS) je vyvedena zásuvka 230 V AC na "přebytky". To znamená, že v zásuvce je dostupné napětí při stavu baterie 95% a víc (a vypíná se při poklesu na 92%). Max. odběr v této zásuvce je 2,5 kW. Celkový výkon, který FVE ...
- ned srp 06, 2023 7:48 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Pokud to funguje tak, jak popisuje Kostěj (citace níže), tak pak by to problém asi byl. Já bych potřeboval, aby maximální odběr v takovém případě byl skutečně 500 W a ne střídavě 2000 a 0.
"Bohužel ne. Regulátor je triakový, při nastavení na 1/4 se to chová tak, vždy 7,5 milisekundy nepouští nic a ...
"Bohužel ne. Regulátor je triakový, při nastavení na 1/4 se to chová tak, vždy 7,5 milisekundy nepouští nic a ...
- ned srp 06, 2023 6:18 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Dobrý den, chtěl bych využít přebytky z FVE k napájení topné spirály v boileru. Máme elektrickou topnou jednotku Dražice TJ 6/4" 2,2 kW. Chtěl bych mít možnost jednak snížení výkonu (při provozu z FVE) a jednak jednoduchou možnost "přehození" na DS. Fungovalo by, kdybych tuto jednotku zapojil do ...
- ned srp 06, 2023 5:22 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Re: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Aha, díky za objasnění. Já tomu nerozumím, ale říkal jsem si, že to snižování výkonu nebude asi takhle jednoduchý 
- ned srp 06, 2023 3:35 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 12480
Snížení výkonu topné spirály v boileru pomocí triakového regulátoru?
Dobrý den, chtěl bych využít přebytky z FVE k napájení topné spirály v boileru. Máme elektrickou topnou jednotku Dražice TJ 6/4" 2,2 kW. Chtěl bych mít možnost jednak snížení výkonu (při provozu z FVE) a jednak jednoduchou možnost "přehození" na DS. Fungovalo by, kdybych tuto jednotku zapojil do ...
- čtv pro 29, 2022 9:56 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 8507
Re: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
To je zajímavý, na takový graf jsem ještě nenarazil. Myslel jsem, že tam bude mnohem větší rozdíl v napětí. Díky moc.
- čtv pro 29, 2022 5:08 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 8507
Re: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
Aha, tak to musím pořádně pohledat vhodné panely. To jsem nevěděl, že se dělají i takové. Díky.
- čtv pro 29, 2022 4:58 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 8507
Re: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
Děkuji za vaše příspěvky. Zatím se kloním k Axpert King, ale nějak nevím, jak k němu připojit FV panely. Např. Axpert King 5 kW má "Rozsah MPPT napětí PV pole" 60-115 Vdc a FV panely mívají napětí naprázdno (Voc) kolem 41 V. To znamená, že jediná možnost je zapojení vždy po dvou panelech v sérii a ...
- stř pro 21, 2022 4:14 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 8507
Re: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
Děkuju, jdu teda googlovat Axpert King

- stř pro 21, 2022 2:43 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 8507
Ostrovní systém s dobíjením ze zásuvky v případě, kdy FVE nevyrábí
Zdravím, je možné mít ostrovní systém (cca 2 kWp, 3 kW jednofázový měnič s MPPT a 3 kWh baterie) zapojený tak, že pokud by FVE nevyráběla a baterie klesla na určitou úroveň, pak by se začala automaticky nabíjet z DS (kabelem z domovní zásuvky 230 V) a po nabití baterie brala dál elektřina z DS ...