Nalezeny 2 výsledky hledání

od kilometr
stř kvě 03, 2023 9:59 am
Fórum: Měniče
Téma: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu
Odpovědi: 33
Zobrazení: 14162

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Děkuji pave69 a Kodl69 za informaci a tip, je to skutečně tak, že fény na jedničku rychlost ("přes diodu") sestřelí střídač. Do odvolání jsem zakázal používání fénu na nižší rychlost. Na dvojku nemám já, ani střídač, žádný problém. Manželka a dcera ječí, že je to moc horké a moc to funí.

Ještě ...
od kilometr
pon dub 24, 2023 8:55 pm
Fórum: Měniče
Téma: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu
Odpovědi: 33
Zobrazení: 14162

GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Ahoj, mám střídač Goodwe GW 10K-ET, komplet celý dům je připojen k backup výstupu, standardně vše funguje, pokud to nepřetížím :). Nemám problém se žádným spotřebičem (trouba, pračka, sušička, myčka, podlahové topení, kávovar, vysoušeč vlhkosti, pokosová pila, klima s tepelným čerpadlem vzduch ...

Přejít na rozšířené vyhledávání