GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

kilometr
Příspěvky: 2
Registrován: pon dub 24, 2023 8:50 pm

GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od kilometr »

Ahoj, mám střídač Goodwe GW 10K-ET, komplet celý dům je připojen k backup výstupu, standardně vše funguje, pokud to nepřetížím :). Nemám problém se žádným spotřebičem (trouba, pračka, sušička, myčka, podlahové topení, kávovar, vysoušeč vlhkosti, pokosová pila, klima s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, plynový kotel s čerpadlem, čerpadlo u krbovek apod.), spotřebiče jsou jakž tak rozhozeny po fázích a manželka má návod, které spotřebiče nepouštět najednou (např. trouba a myčka, protože jsou na stejné fázi).

Jedinými spotřebiči, které se nesnášejí se střídačem jsou fény (případně kulmofén). Máme doma tři, všechny spolehlivě sestřelí střídač, ať je zapojím do kterékoli zásuvky. Je lhostejné, jestli je střídač na síti nebo v offgridu, po několika sekundách (cca 10-30 sekund) běhu fénu to střídač zabalí a spadne. V PV Masteru je chyba s kódem 524288 s popisem chyby: Vysoké stejnosměrné napětí. Střídač po cca 30 sekundách znovu funguje.

Zkoušel jsem před fén přidat omezovač náběhového proudu H-Tronic SCL 3680, stejný výsledek. Maximální příkon fénu je cca 2kw, když jsem koukal do PV Masteru, běžel na fázi sám a bral cca 1kw.

Máte nějaký nápad, jak přesvědčit manželku a dceru, že fén nepotřebují? Nebo čím to je?

Samozřejmě se chystám vytáhnout z domovní sítě na střídač nepřipojený kabel, protože se ukazuje, že občas by bylo fajn mít zásuvku, která nemá s fotovoltaikou nic společného (mimo jiné mám i zásuvku 380V připojenou do backup výstupu, což je hloupost, ale holt to tak nainstalovali), ale zajímalo by mě, proč ty fény ten střídač sestřelí, když hromada jiných spotřebičů to nedokáže.

Jsem elektrická lama, omlouvám se odborníkům předem.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 509
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od pave69 »

Možná fén běží na 1. rychlost "přes diodu", tj. jen na půlvlny, což střídač nedává. Možnosti:
- provozovat fén výhradně na plný (vyšší výkon)
- koupit fén s lepší regulací (nevím jaký :( )
Kodl69
Příspěvky: 1333
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Kodl69 »

ne "možná" ale "určitě" fén na 1 stupeň jede přes diodu. Co pomůže: na stejné fázi alespoň 1kW odporová zátěž, tím se nesymetrie sníží. Nebo dát k fénu oddělovací trafo. Sice bude vrčet jak vzteklej pes, ale měnič nevypadne. To jsou ty "výhody" střídačů bez transformátoru. Hlavně, aby se to dalo levně vyrobit a draze prodat. Aby to korektně zvládalo takovouhle zátěž, tak by musel ten střídač regulovat každou půlvlnu zvlášť, což se číňanovi jistě nechce s tímhle párat.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
passion
Příspěvky: 3
Registrován: sob říj 22, 2022 6:47 am

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od passion »

Mne robí presne toto isté tento striedač pri chode myčky Bosch. Myčka ide nejakých 10-15 minút, nahreje pri tom vodu so spotrebou cez 2kW a potom keď už len umýva nejakými 150-200W, tak striedač po chvíli spadne s hláškou DC bus high. Po pol minúte backup nabehne a po zhruba pol minúte zase spadne. Žiadny iný spotrebič ho nezhodí.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Diablo007 »

Myčka je napojená na backup?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Sten77
Příspěvky: 156
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Sten77 »

Hlavně by to chtělo překopat celou elektroinstalaci. Proč mít na backupu troubu, myčku, pračku, zásuvku 400V.....
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od josse »

Sten77 píše:Hlavně by to chtělo překopat celou elektroinstalaci. Proč mít na backupu troubu, myčku, pračku, zásuvku 400V.....
Proč ne? Se nechci omezovat až nepůjde distribuce... A je velká pravděpodobnost, že se to začne stávat. Naši distributoři 15 let lobbují místo práce a hodlají místo práce lobbovat dál.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
passion
Příspěvky: 3
Registrován: sob říj 22, 2022 6:47 am

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od passion »

Mám na backup celý dom, idem ako ostrov. Viem ET na to nie je veľmi vhodný, ale prečo padá práve pri chode myčky a pri jej malom odbere na poruchu DC bus high? Mám jeden string 10ks 450Wp panelov, 64 článkovú LiFePO - oba zdroje sú ďaleko od horných limitov napätia.
Frantom
Příspěvky: 93
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Frantom »

josse píše: stř dub 26, 2023 8:18 pm Proč ne? Se nechci omezovat až nepůjde distribuce... A je velká pravděpodobnost, že se to začne stávat. Naši distributoři 15 let lobbují místo práce a hodlají místo práce lobbovat dál.
To je ok, ale můžeš to mít s rozumem a mít ten backup přepínaný.
Tedy dokud je proud z DS tak mi vše jede na normální výstup a když náhodou jednou za uherský rok nejede, tak celý barák přepnu přenapínačem sítí na backup výstup. Fény, kulmy a kdeco všechno podobného doma s GW jede v pohodě, protože to jede na hlavní výstup.
Sten77
Příspěvky: 156
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Sten77 »

josse píše: stř dub 26, 2023 8:18 pm
Sten77 píše:Hlavně by to chtělo překopat celou elektroinstalaci. Proč mít na backupu troubu, myčku, pračku, zásuvku 400V.....
Proč ne? Se nechci omezovat až nepůjde distribuce... A je velká pravděpodobnost, že se to začne stávat. Naši distributoři 15 let lobbují místo práce a hodlají místo práce lobbovat dál.
Za prvé k čemu ti to bude, když ti pak baterka vydrží řádově několik hodin. To radši nechám na backupu jen důležité věci a vydržím den, dva možná tři.
Za druhé nechci se omezovat v tom, že když jde trouba nesmím pustit pračku. Když jde myčka nemůžu si uvařit kafe.
A nějaké větší výpadky DS v budoucnu neočekávám. Stejně jako se odpojují FVE, tak se budou na dálku odpojovat nabíječky aut, aby se předešlo blackoutu.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Diablo007 »

A co třeba proto že na backup vůbec nefungují 16A jističe protože nemáš z baterek jak dát zkratový proud.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od josse »

Sten77 píše:
josse píše: stř dub 26, 2023 8:18 pm
Sten77 píše:Hlavně by to chtělo překopat celou elektroinstalaci. Proč mít na backupu troubu, myčku, pračku, zásuvku 400V.....
Proč ne? Se nechci omezovat až nepůjde distribuce... A je velká pravděpodobnost, že se to začne stávat. Naši distributoři 15 let lobbují místo práce a hodlají místo práce lobbovat dál.
Za prvé k čemu ti to bude, když ti pak baterka vydrží řádově několik hodin. To radši nechám na backupu jen důležité věci a vydržím den, dva možná tři.
Za druhé nechci se omezovat v tom, že když jde trouba nesmím pustit pračku. Když jde myčka nemůžu si uvařit kafe.
A nějaké větší výpadky DS v budoucnu neočekávám. Stejně jako se odpojují FVE, tak se budou na dálku odpojovat nabíječky aut, aby se předešlo blackoutu.
Proč si ty elektrárny pořizujete, když se pak musíte omezovat?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Sten77
Příspěvky: 156
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Sten77 »

Já se právě v ničem omezovat nemusím. Vše si pouštím kdy chci a jak chci. Nezažil jsem jediné omezení.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
tafx
Příspěvky: 77
Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od tafx »

Kromě fénu, kde to potvrzuji, tak nám to dělá i 40W žehlička na vlasy nebo jak se to jmenuje. Zatím nezažívám nějaké velké protesty, ale asi to budu muset řešit buď novým spotřebičem (asi pravděpodobný stejný výsledek) nebo jiné řešení.
Potřeboval bych ale od znalých kolegů poradit s indukční deskou, která sice neshodí střídač, ale nelze ji pustit na vyšší než poloviční výkon. A také při tom vydává takové nehezké zvuky. Nevíte, jestli to může být nějaká interference a mohl by pomoci nějaký filtr? Nebo něco jiného?
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
eduard22
Příspěvky: 1091
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od eduard22 »

Sten77 píše: stř dub 26, 2023 8:04 pm Hlavně by to chtělo překopat celou elektroinstalaci. Proč mít na backupu troubu, myčku, pračku, zásuvku 400V.....
Proč ne? Vidím to stejně jako josse. Já má sice ostrov , tedy jsem na "bekapu" permanentně ;-) (a výpadek v DS a ani nepostřehnu) a jak tu někdo výše vyjádřil obavy o brzkém dojítí aku, tak:
1. Při výpadku sítě večer nemusím nutně l prát a vyvařovat a péct a a a, a omezím se minimálně (jen na PC, TV světla, vařeni čaje a samože lednice) a
za 2. přes den, kdyby výpadek DS stále trval, je přeci krom energie z aku i dostatek energie ze střechy! 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Sten77
Příspěvky: 156
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Sten77 »

Mám stejný střídač, ale ve verzi PLUS. Teď jsem tu delší dobu trápil fén na backup větvi, ale jenom když jsem připojen k síti a jede to pořád bez výpadku. Offgrid jsem nezkoušel. Fén je nějaká ETA...... Pak jsem zkoušel nějakou žehličku na vlasy a ta funguje taky.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
tafx
Příspěvky: 77
Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od tafx »

Sten77 píše: čtv dub 27, 2023 4:21 pm Mám stejný střídač, ale ve verzi PLUS. Teď jsem tu delší dobu trápil fén na backup větvi, ale jenom když jsem připojen k síti a jede to pořád bez výpadku. Offgrid jsem nezkoušel. Fén je nějaká ETA...... Pak jsem zkoušel nějakou žehličku na vlasy a ta funguje taky.
Mohl bys prosím zjistit typ toho fénu a tý žehličky na vlasy? Jinak mám taky verzi Plus. Dík. Spadlo mi to i v general módu...
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
Sten77
Příspěvky: 156
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Sten77 »

Fén je ETA 432090000
Žehlička na vlasy ETA 6333
Přijde mi to divný, u tebe nefunguje ani jeden ze tří spotřebičů tohoto typu. Mně fungují dva obdobné bez problémů. Asi to bude mít souvislost s něčím dalším.
Ještě jsem koukal, že když jsem v ongrid režimu, tak je backup výstup připojen přímo do ongrid výstupu. Prostě jednotlivé fáze na backup výstupu negenerují žádný výkon. Takže je backup větev spotřebičů také připojena k distribuční síti. Tak mi přijde divné, že ti pak ta půlvlna, kterou bere fén shodí střídač. Očekával bych, že se to nějak "dorovná" z distribuční sítě. Jako se to asi děje u mě. Jestli to chápu správně, tak by v ongrid režimu neměl jít střídač přetížit backup výstupem, protože si zbytek vezme z DS. Dokumentaci jsem k tomu nenašel, tak nevím.
Teprve v okamžiku výpadku DS se okamžitě aktivuje backup výstup a jede to z baterky s omezením výkonu.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Diablo007 »

Hoši jak může být backup výstup spojeny s ongrid výstupem co to je za chujovinu
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
tafx
Příspěvky: 77
Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 12400
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od tafx »

Dík za info. Udělám testy, ať je jasno, kdy to spadne. Třeba si to jenom špatně pamatuju a ve skutečnosti k tomu došlo jenom v ostrovu. Spíš potřebuju vyřešit tu indukci. Ta mě fakt štve.
Já jinak v ostrovu jedu kždej den od západu do východu, abych minimalizoval přícuc ze sítě. Škoda, že nebyl k mání hybridní měnič od Deye, kterej udrží na jedný fázi až 6 kW, jak jsem viděl na YT...
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
Sten77
Příspěvky: 156
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Sten77 »

Já tu chujovinu taky nechápu, jak to vlastně funguje :D .
Jak jsem včera trápil ten fén, tak jsem si všiml, že na žádné fázi na backupu neteče žádný proud. I když je to zásuvka, která je na backup okruhu. Výkon se měnil na jedné ongrid fázi.
V elektroinstalaci mám nějaká relé. Jedině, že by to ta firma měla tak, že je backup sepnutý na ongrid a při výpadku distribuční sítě se relé rozepne a přepne na backup. Budu muset vznést dotaz na zapojení, případně to probádat.
Pro backup okruh tam mám manuální přepínač sítí. Mohu přepnout celý backup na backup výstup střídače nebo to připnout k distribuční síti. Tak by pak nedávalo smysl, přepínání přes relé viz. výše má úvaha :D
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Diablo007 »

Backup nabíhá až při výpadku sítě tedy záhada je vyřešená
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Sten77
Příspěvky: 156
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Sten77 »

Pak to tedy funguje, jak jsem psal v předchozím příspěvku, že při ongridu ten střídač propojí backup výstup a ongrid výstup.
Jakmile vypadne distribuční síť se toto propojení musí samozřejmě vypnout a najede jenom backup na backup výstupu.
Kolegovi to tedy bude ten fén shazovat jen v noci, kdy jede v ostrovu. Stačí doma vysvětlit, že se budou zkrášlovat přes den :D
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od Diablo007 »

Sten77 píše: pát dub 28, 2023 3:23 pm Pak to tedy funguje, jak jsem psal v předchozím příspěvku, že při ongridu ten střídač propojí backup výstup a ongrid výstup.
Jakmile vypadne distribuční síť se toto propojení musí samozřejmě vypnout a najede jenom backup na backup výstupu.
Kolegovi to tedy bude ten fén shazovat jen v noci, kdy jede v ostrovu. Stačí doma vysvětlit, že se budou zkrášlovat přes den :D
Ne backup není nikdy spojeny se sítí . Buď jedeš se sítí nebo když vypadne síť relé přepne zátěže na backup
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
eduard22
Příspěvky: 1091
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: GoodWe 10K-ET chyba 524288 - pád střídače po připojení fénu

Příspěvek od eduard22 »

A nemohl mu to někdo zbastlit na automatický režim pomocí relátek?...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.