Nalezeny 4 výsledky hledání

od Libor-m
pon srp 28, 2023 3:34 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax X3 režim priorita přetoku do sítě
Odpovědi: 8
Zobrazení: 6825

Re: Solax X3 režim priorita přetoku do sítě

Tak problém vyřešen. Po dvou měsících jsem nakonec dotlačil technika, aby se problémem opravdu seriózně zabýval. Ten zjistil, že byl (z neznámého důvodu) nastaven parametr max. nabíjecího proudu na 0 A (standardně je 30 A).

Myslím, že v režimu "priorita přetoku do sítě / Feed-in" se baterie nabíjí ...
od Libor-m
sob črc 22, 2023 6:58 am
Fórum: Ostatní
Téma: Solax X3 režim priorita přetoku do sítě
Odpovědi: 8
Zobrazení: 6825

Re: Solax X3 režim priorita přetoku do sítě

Je opravdu zábavné sledovat, jak nepozorně čtete můj příspěvek.
O žádném přetoku z baterie do distribuční sítě jsem se nezmiňoval. Celou dobu popisují režim, který je nazván v české lokalizaci "priorita přetoku do sítě", což je pouze terminus technikus popisující nějaké předdefinované chování, jež ...
od Libor-m
pát črc 21, 2023 8:37 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax X3 režim priorita přetoku do sítě
Odpovědi: 8
Zobrazení: 6825

Re: Solax X3 režim priorita přetoku do sítě

No tak logicky to zní, ale priorita 1 je vlastní spotřeba. Podle manuálu potom 2. nebo 3. je dobití baterií. Je to popsáno strašně zmatečně. Proč ale nedává baterie výkon na vlastní spotřebu domácnosti ve chvíli kdy není dostatek výkonu z FVE a místo toho to sosá ze sítě?!
od Libor-m
pát črc 21, 2023 7:37 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Solax X3 režim priorita přetoku do sítě
Odpovědi: 8
Zobrazení: 6825

Solax X3 režim priorita přetoku do sítě

Po přepnutí střídače z režimu "Maximalizace vlastní spotřeby" do "priorita přetoku do sítě" se přestala dobíjet baterie, resp. se dobíjela pouze po při vlětším příkonu než nastavený max. přetok. Navíc baterie přestaly vykrývat malé noční odběry a místo toho se čerpá energie ze sítě.
Je toto chování ...