Máte pravdu,
vyjádření prodejce:
jednotky Victron nelze provozovat bez baterií. Pro konfiguraci nesmí být ani připojeny k AC, pouze k baterii.
Nalezeny 4 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- pát lis 26, 2021 10:34 am
- Fórum: Victron
- Téma: Vyhazování jostiče
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 11969
- pát lis 26, 2021 7:55 am
- Fórum: Victron
- Téma: Vyhazování jostiče
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 11969
Re: Vyhazování jostiče
1) v manuálu se nikde tato informace nepíše
2) dělá to pouze někdy, což znamená že žáleží v jaké fázi sinusovky připne střídač
3) by to nedávalo smysl při poruše a odpojení baterie
Nicméně, jsem laik, takže toto trzení nezpochybňuji.
2) dělá to pouze někdy, což znamená že žáleží v jaké fázi sinusovky připne střídač
3) by to nedávalo smysl při poruše a odpojení baterie
Nicméně, jsem laik, takže toto trzení nezpochybňuji.
- pát lis 26, 2021 7:04 am
- Fórum: Victron
- Téma: Vyhazování jostiče
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 11969
Re: Vyhazování jostiče
Ne, nemám, pouze jsem to testoval. Bez baterie, panelů, pouze na síť.
- čtv lis 25, 2021 10:34 pm
- Fórum: Victron
- Téma: Vyhazování jostiče
- Odpovědi: 8
- Zobrazení: 11969
Vyhazování jostiče
Ahoj, koupil jsem si na experimenty easy solar 3000VA. Abych jej otestoval a vyzkoišel komunikaci, připojil jsem ho přes vidlici na AC in do zásuvky. Témeř vždy mi po pár minutách shodí B16A jistič. Mám se toho obávat i v ostrém provozu nebo to při chodu z baterií nehrozí? Díky Honza