Nalezeno 6 výsledků hledání

od CoroneRR1
pon lis 17, 2025 7:39 pm
Fórum: Lampárna
Téma: Počasí
Odpovědi: 129
Zobrazení: 579961

Re: Počasí

Dnes 7,3kWh ze 70kWp 🫣
Samostatnost cca 80kWh/den, kolik bych tedy musel přidat panelů se ani nepokusím počítat 😂
od CoroneRR1
stř úno 19, 2025 8:12 pm
Fórum: Baterie
Téma: Plontwch Froce H2 10,6KWh
Odpovědi: 55
Zobrazení: 38723

Re: Plontwch Froce H2 10,6KWh

Mám tu taky jednu problematickou kostku H2. Máte zkušenosti s někým, kdo to případně opravuje?
od CoroneRR1
ned bře 24, 2024 12:20 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Goodwe gw10k-et chyba
Odpovědi: 1
Zobrazení: 2867

Re: Goodwe gw10k-et chyba

Měnič bude bohužel kaput. Dožeň instalační firmu, předpokládám, že je v záruce, takže výměna.
od CoroneRR1
úte led 30, 2024 7:28 pm
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: výkup přetoků
Odpovědi: 856
Zobrazení: 1045585

Re: výkup přetoků

1.7 CZK/KWh
což si osobně myslím, že bude pro letošek lepší než na spotu
od CoroneRR1
úte led 30, 2024 4:38 pm
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: výkup přetoků
Odpovědi: 856
Zobrazení: 1045585

Re: výkup přetoků

Je to jedna nejmenovaná Česká firma. Většina jejich zákazníků, stejně jako já, byla zákazníky společnosti Entri, než nás Entri prodalo dál.

Já tam mám smlouvu na spot, tu jsem chtěl ukončit předčasně - přecházím k jinému dodavateli a chtěl jsem mít u něj i výkup (což nejde, protože případná náhrada ...
od CoroneRR1
úte led 30, 2024 7:24 am
Fórum: Aktuality ze světa FVE
Téma: výkup přetoků
Odpovědi: 856
Zobrazení: 1045585

Re: výkup přetoků

Co říkáte na takovouto podmínku ve smlouvě o výkupu přetoků a přistoupili byste na ni?

“ Výrobce se zavazuje, že v případě, že jeho výrobna bude vybavena bateriovým systémem akumulace elektrické energie (dále jen „BSAE“), bude BSAE užívána výhradně k ukládání elektřiny vyrobené ve výrobně pro ...