Re: Goodwe a nepovolené přetoky

Tak jsem včera ještě jednou ty cívky zkouknul. Všechny jsou správně domáčknuté. Každopádně uvolnit tu cívku (aby se daly rozevřít ty dvě půlky) není snadné. Určitě se to jen tak nemůže stát náhodně. Takže asi spíš vadilo to, že ty cívky byly těsně nad sebou (jakoby na sobě seděly). Každopádně od té ...
od Libanec
sob kvě 03, 2025 10:47 am
Fórum: Ostatní
Téma: Goodwe a nepovolené přetoky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8734

Re: Goodwe a nepovolené přetoky

Jo, jo, Greenbono znám. Stejně jako Watrouter apod. Jenže to není nic pro mě, pro "hračičku". Dost věcí je tam naprogramovaných "natvrdo". Nevyhovuje mi to. Já jsem si na řízení spotřeby pořídil Raspbery ... jenže už ho mám skoro 2 roky a zatím jsem se k tomu nějak nedostal. :-( Čekám až budu ...
od Libanec
pát kvě 02, 2025 2:04 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Goodwe a nepovolené přetoky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8734

Re: Goodwe a nepovolené přetoky

Tak jsem vše prošel od elektroměru až do střídače. Celou "cestu" i v jističových rozváděčích mám dodrženo L1 hnědá, L2 černá, L3 šedá. Změřil jsem sled fází u elektroměru, v jističovém rozváděči i na vstupu do střídače - všude je sled v pořádku. Měřící cívky od Smart metru jsou namontované správně ...
od Libanec
úte dub 29, 2025 10:06 am
Fórum: Ostatní
Téma: Goodwe a nepovolené přetoky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8734

Re: Goodwe a nepovolené přetoky

Včera jsem na ČEZ volal a opravdu to jsou čtvrthodinové průměry. Žádné špičky. Takže moje teorie o krátkodobých špičkách byla scestná. Ještě jsem se nějakou dobu hrabal v grafech a porovnával hodnoty v grafech v SEMS a v grafech na distribuci ... asi bude fakt něco blbě okolo měření fází Smart ...
od Libanec
pon dub 28, 2025 12:36 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Goodwe a nepovolené přetoky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8734

Re: Goodwe a nepovolené přetoky

Tak přikládám konkrétní grafy z 20. dubna (to byly ve střídači přetoky omezeny na 1,5kW):
SEMS.jpg

ČEZ distribuce.jpg

Co jsem tak vydedukoval je, že elektroměr v té čtvrthodině změří špičku. V grafu z distribuce je 2x přetok nad nasmlouvanou hodnotu - ve 12:45 je to 4,356kW a ve 13:00 4,175kW ...
od Libanec
ned dub 27, 2025 10:24 pm
Fórum: Ostatní
Téma: Goodwe a nepovolené přetoky
Odpovědi: 9
Zobrazení: 8734

Goodwe a nepovolené přetoky

Zdravím,

potřeboval bych nějakou radu, jak na nepovolené přetoky do sítě ze střídače GW10K-ET.

Kvůli získání dotace jsem musel u ČEZ nasmlouvat přetoky do sítě jen 50% výkonu FVE, tedy nějakých 3,8kW. Do sítě je střídač připojen někdy od listopadu 2024. Bohužel 19.3. 2025 došlo k překročení ...