Tak koho jsem urazil, tomu se omlouvám, teď momentálně vidím, že jsem jediný přihlášený na tomto foru. Takže nejspíš asi nikoho nezdržuji. Chtěl jsem trochu oživit diskuzi, spíše si raději budu povídat s Chatbotem.
Všem děkuji za užitečné příspěvky do této diskuze.
Nalezeno 19 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- čtv dub 16, 2026 5:19 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Zesílení výkonu řídící jednotky trackeru
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 468
- čtv dub 16, 2026 4:03 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Zesílení výkonu řídící jednotky trackeru
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 468
Re: Zesílení výkonu řídící jednotky trackeru
Takže jsem nakonec obeslal s dotazem několik dodavatelů - výrobců. Mohl jsem to udělat dřív, ale alespoň jste se nenudili a nad něčím přemýšleli :)
Výsledkem je většinová shoda, že to utáhne 240W, čili řešení bude, že udělám každý string samostatně, každý dostane své ovládání. 2x max 90W odběr ...
Výsledkem je většinová shoda, že to utáhne 240W, čili řešení bude, že udělám každý string samostatně, každý dostane své ovládání. 2x max 90W odběr ...
- stř dub 15, 2026 2:33 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Zesílení výkonu řídící jednotky trackeru
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 468
Zesílení výkonu řídící jednotky trackeru
Pánové elektrikáři, návrháři obvodů, konstruktéři, machři a všichni ostatní. Pojďte mi pomoci vyřešit tento problém:
Pro sledování slunce chci použít řídící jednotku = vysokonapěťový jednoosý solární automatický sledovací regulátor.
FVE = jedná o dva pozemní stringy (dvě konstrukce). Na každém ...
Pro sledování slunce chci použít řídící jednotku = vysokonapěťový jednoosý solární automatický sledovací regulátor.
FVE = jedná o dva pozemní stringy (dvě konstrukce). Na každém ...
- stř bře 18, 2026 6:55 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 1235
- pát bře 13, 2026 10:50 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 1235
Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
Hned jsem to koupil...
https://www.mobler.cz/cloud-connect-advanced--cca/
ještě za dobrý peníz je kabel:
https://www.mobler.cz/staubli-solarni-k ... za-1-metr/
škoda že nemají 10mm
https://www.mobler.cz/cloud-connect-advanced--cca/
ještě za dobrý peníz je kabel:
https://www.mobler.cz/staubli-solarni-k ... za-1-metr/
škoda že nemají 10mm
- pát bře 13, 2026 6:50 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: TS4-A-O - vypnutí optimalizace
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 1042
Re: TS4-A-O - vypnutí optimalizace
Děkuji za příspěvek. Já jsem to tady v první fázi nechtěl rozepisovat, protože to již řeším i v jiném vlákně.
Pointa je v tom, že panely budou Bifaciální panel Aiko Solar s optimalizací stínění – 1N+ AIKO-G650-MCH72Dw
Specifickou vlastností panelů je integrovaná optimalizace při částečném ...
Pointa je v tom, že panely budou Bifaciální panel Aiko Solar s optimalizací stínění – 1N+ AIKO-G650-MCH72Dw
Specifickou vlastností panelů je integrovaná optimalizace při částečném ...
- čtv bře 12, 2026 8:51 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: TS4-A-O - vypnutí optimalizace
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 1042
Re: TS4-A-O - vypnutí optimalizace
Tak odpovědi jsem našel:
Výchozí provoz: Písmeno „O“ v TS4-AO znamená, že optimalizace je vždy aktivní, když je jednotka připojena, a to i bez komunikačního zařízení.
Jak deaktivovat: Neexistuje žádný softwarový přepínač pro vypnutí funkce optimalizace. Jediný způsob, jak zastavit optimalizaci ...
Výchozí provoz: Písmeno „O“ v TS4-AO znamená, že optimalizace je vždy aktivní, když je jednotka připojena, a to i bez komunikačního zařízení.
Jak deaktivovat: Neexistuje žádný softwarový přepínač pro vypnutí funkce optimalizace. Jediný způsob, jak zastavit optimalizaci ...
- čtv bře 12, 2026 7:36 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: TS4-A-O - vypnutí optimalizace
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 1042
TS4-A-O - vypnutí optimalizace
Zdravím, může mi někdo prosím, (kdo má zapojeno) TIGO TS4 A-O, (včetne CCA+TAP) sdělit, zda lze v SW aplikaci vypnout optimalizaci? Aby zůstal funkční jen "monitoring" a "bezpečnost"? Moc děkuji. Nejdřív to zkouším tady, než začnu "otravovat" Tigo podporu. V jejich otázkách a odpovědích a průvodci ...
- čtv bře 12, 2026 11:56 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 1235
Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
Podle všeho je to opět zápas jak si vykládají pravidla pomezní a hlavní rozhodčí (revizní technik). Co je budova blízko a co není? Nic černého na bílém, bohužel....
Pro rok 2026 neexistuje plošná legislativní povinnost instalovat optimizéry na všechny typy pozemních fotovoltaických elektráren (FVE ...
Pro rok 2026 neexistuje plošná legislativní povinnost instalovat optimizéry na všechny typy pozemních fotovoltaických elektráren (FVE ...
- čtv bře 12, 2026 9:57 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 1235
Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
Všem moc děkuji že se tu vyjadřují a pomáhají mi. Připomínám – panely budou ve dvou stringech na pozemní konstrukci cca 1m nad zemí pod nimi je betonová plocha (bílý nátěr kvůli využití bifaciálu, v zimě sníh na betonu). Riziko požáru je tedy nízké, dostatečné chlazení panelů okolním vzduchem ...
- stř bře 11, 2026 8:49 am
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 1235
Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
Děkuji všem za pomoc a mám tedy asi finální sestavu (jen pro upřesnění, jedná se o pozemní umístění) na konstrukci
1) 1x Střídač Growatt WIT – 15K – HU
2) 20 - 22x Bifaciální panely Aiko Stellar 1N+ AIKO-G650-MCH72Dw, dual glass, kabel 0,35 mV, // Střídač má 2 vstupy MPP, počítám se zapojením 10 ...
1) 1x Střídač Growatt WIT – 15K – HU
2) 20 - 22x Bifaciální panely Aiko Stellar 1N+ AIKO-G650-MCH72Dw, dual glass, kabel 0,35 mV, // Střídač má 2 vstupy MPP, počítám se zapojením 10 ...
- úte bře 10, 2026 10:07 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 1235
Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
JJ děkuji za nakopnutí už jsem to Googlil, kabeláž od panelů do střídače půjde pod zemí v trubkách na optické kabely. Panely budou na konstrukci na zemi, z nich kabel pod zemí do domu do sklepa a tam do střídače. Mezi panely a střídačem cca 12 metrů.
- úte bře 10, 2026 9:59 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 1235
Re: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
To je to, co jsem nikde nepochopil, když má 2 MPPT, zanamená to 1000V na každý MPPT? Čili mohu dát 11 panelů na první MPPT a 11 panelů na druhý?
Když tedy vezmu v úvahu +12% na zimu pak je to 60,5V/panel x 11 panelů = 665V na jeden MPPT?
Když tedy vezmu v úvahu +12% na zimu pak je to 60,5V/panel x 11 panelů = 665V na jeden MPPT?
- úte bře 10, 2026 8:35 pm
- Fórum: Elektroporadna
- Téma: Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 1235
Dva střídače - pomozte mi zvolit typ
Původní varianta
Střídač Growatt WIT 15K-HU
Panely: AIKO-G625-MCH72Dw // 650W // Voc = 54V // počet 20 kusů //
Toto mi ale nesedí na maximum 1000V, snažím se tomu porozumět a půjdu pozpátku …čili 1000V vydělím hodnotou 64,8 (na prázdno 54V + zima s rezervou 20% = 64,8) čili 15,3 zvednu na 16 ...
Střídač Growatt WIT 15K-HU
Panely: AIKO-G625-MCH72Dw // 650W // Voc = 54V // počet 20 kusů //
Toto mi ale nesedí na maximum 1000V, snažím se tomu porozumět a půjdu pozpátku …čili 1000V vydělím hodnotou 64,8 (na prázdno 54V + zima s rezervou 20% = 64,8) čili 15,3 zvednu na 16 ...
- pon bře 02, 2026 8:34 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 1164
Re: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
Každopádně jsem "end user". Tak jsem si teď o DESS něco načetl, do toho jakkoliv jít nemohu. Musel bych najet na spotové ceny a pak může nastat situace jako letos kdy po dlouhých letech bylo u nás -21C. Takže moje TČ 16kW jelo na plný výkon, což vyžaduje fix. V létě když to bude ohřívat vodu v ...
- pon bře 02, 2026 7:54 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 1164
Re: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
Prosím o upřesnění termínů "nulové rozšíření a nulová rekonfigurace"? Děkuji
- pon bře 02, 2026 7:22 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 1164
Re: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
Ve výběru střídače značka Growatt, nevidím pochybení. Jde o poslední modelovou řadu vč. kvalitní záruky. Jsou v nabídce instalačních firem např. i ČEZu. Šel jsem obrácenou cestou, čili slušné bateriové pole za rozumnou cenu. V tom vítězí nízkonapěťové úložiště. Tím pádem i nízkonapěťový střídač. Pak ...
- pát úno 27, 2026 6:59 pm
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 1164
Re: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
Děkuji za první poznatky. Ano situace je taková, že na plochu nedám více jak uvedených 20 panelů. Proto z nich "ždímu" maximum co se tady dá sehnat čili 650W, jde o šířku 113cm. Byly by i výkonnější, ale pak už mají 130cm což je na 10 kusech už (10x20cm) 2 metry. Budou na pevné ploše, spodní vrstva ...
- čtv úno 26, 2026 10:37 am
- Fórum: Montážní poradna
- Téma: Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
- Odpovědi: 19
- Zobrazení: 1164
Hledám technika na zapojení finální sestavy Growatt
Projekt – domácí FVE
Pro soukromé potřeby si hodlám postavit domácí FVE. Sestava bude na pozemní konstrukci. Bude se jednat o Dva moduly. Každý modul bude obsahovat 10 panelů. Každý modul bude samostatně „trekovatelný“, tj. bude se v jedné ose otáčet za sluncem.
Bude hotová kompletní příprava, tj ...
Pro soukromé potřeby si hodlám postavit domácí FVE. Sestava bude na pozemní konstrukci. Bude se jednat o Dva moduly. Každý modul bude obsahovat 10 panelů. Každý modul bude samostatně „trekovatelný“, tj. bude se v jedné ose otáčet za sluncem.