Nalezeno 25 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- čtv úno 09, 2023 10:54 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Záhada vyřešena. Sešly se dvě anomálie - za prvé vadný měřák. Na jiném měřáku ukazuje správně 430V a pojistka shořela proto, protože originálně zakoupený solární kabel pro zapojení od pojistkového odpínače do měniče měl naopak nalisované konektory, na červeném vodiči byl konektor na minus. 
- čtv úno 09, 2023 9:35 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Dobrý den, jelikož je dnes slunečný den, chtěl jsem zapnout panely, ale vyskytl se nějaký problém. Nemohu přijít na příčinu. Mam 16 panelů Huasun HS-B144-DS 470Wp zapojeny do dvou stringů po 8. Z obou stringů jsou kabely svedeny do skřínky s odpínači s pojistkou. Dnes při aktivaci odpínače pojistka ...
- sob led 28, 2023 7:04 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Mam tu chlapika, čo ma modrobiely a zeleny menič, jak 5,6kW na 48v, tak 3kW na 24v. Oba maju vstup od panelov do 500v a sam som neveril, no tie činske blbosti skutočne funguju bez siete aj bez baterie. Hodi to tušim chybu 06, že odpojena bateria a funguje ďalej.
Ten modrobiely sa pri zapojenej ...
- pát led 27, 2023 9:52 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Jakože perpetum mobile???... :lol:
Ty máš jen základní vzdělání? Něco takového může napadnout jen nevzdělance :evil: abych byl slušný...
Máš pravdu že nejsem elektrikář....jenže proč perpetum? měnič je spotřebič a pokud panely dávají dostatek elektřiny, mohl by být napájený jako ostatní ...
- pát led 27, 2023 9:44 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
No zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .
Tak např. když je zataženo a z panelů jde celkem třeba 1,2kW a jako spotřebič je připojen 2kW bojler...
Tohle je prostě kravina takhle to nemůže fungovat. Nějaký zvláštní
Prostě to tak je, taková je realita ...
- pát led 27, 2023 7:51 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Tento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?
Ano, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně ...
- čtv led 26, 2023 8:31 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Teď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebude
Ano, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné ...
- čtv led 26, 2023 7:09 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
Teď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebude
Ano, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na ...
- čtv led 26, 2023 6:59 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Profily ano, spojeny spojkou.Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 6:55 pm Pospojování profilů bylo.provedeno nebo ne z té fotky tam není nic vidět
- čtv led 26, 2023 6:57 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Připojeno dle Vašeho doporučení do dvou stringů po 8ks.
- čtv led 26, 2023 6:56 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
- čtv led 26, 2023 4:58 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Zdravím, pokročil jsem. Panely mám již nějakou dobu na střeše, pokud by se chtěl někdo inspirovat s instalací svépomocí, mohu doporučit jeřáb. 16ks panelů o velikosti 1x2m nainstalováno za 90 minut prakticky bez námahy, jedna osoba na střeše a jedna dole (viz obrázek v příloze)... Mám zatím ostrovní ...
- sob říj 22, 2022 6:57 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Pokud jsou 2 měniče každý bude mít dopojeny 1 string žádné spojování do paralelniho stringu se nekoná. Ale pokud nemáte základní elektrotechnické vzdělání tak si jen tak sám dělat 400v stringu podle rady z internetu je docela divočina
Divočina je to každopádně, ale elektrotech. vzdělání mám ...
- sob říj 22, 2022 6:53 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Zdravím ,
Panel je Huasun HS-B144-DS 470Wp: https://cdn1.idek.cz/argos_cz/document/89662211-huasun-datasheet
Open Circuit Voltage (Voc): 53,48V
Short Circuit Voltage (Isc): 10,7A
Když vyjdu s těchto údajů a pokud dobře počítám, uvedeném zapojení by měly být celkové hodnoty sestavy 427,84V a 21 ...
- pát říj 21, 2022 3:16 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Ano, jedná se o 2 paralelně propojené 5kW, tedy celkem 10kW, domníval jsem se, že 7,5KWp v panelech bude OK? Nebo ne? Štítek vyfotit nemohu, měnič ještě nemám, ale potřebuju nyní namontovat panely. Tyto čínské měniče mají obvykle podobné parametry. Bude tedy v pořádku 7,5KWp pro dva propojené 5kW ...
- pát říj 21, 2022 2:18 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
OK, celkové výstupní hodnoty budou ve Vámi navrhovaném řešení stejné, tedy 427,84V a 21,4A? Je to tak?
- pát říj 21, 2022 2:09 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
- pát říj 21, 2022 1:53 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Panel je Huasun HS-B144-DS 470Wp: https://cdn1.idek.cz/argos_cz/document/89662211-huasun-datasheet
Open Circuit Voltage (Voc): 53,48V
Short Circuit Voltage (Isc): 10,7A
Když vyjdu s těchto údajů a pokud dobře počítám, uvedeném zapojení by měly být celkové hodnoty sestavy 427,84V a 21,4A
Měnič je ...
Open Circuit Voltage (Voc): 53,48V
Short Circuit Voltage (Isc): 10,7A
Když vyjdu s těchto údajů a pokud dobře počítám, uvedeném zapojení by měly být celkové hodnoty sestavy 427,84V a 21,4A
Měnič je ...
- pát říj 21, 2022 1:44 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Děkuji za rady. Mám ještě dotaz ohledně zapojování panelů v sériovo-paralelní kombinaci. Je možná libovolná kombinace? Mám 16 stejných panelů a chtěl bych je zapojit jako na obrázku v příloze, tedy po čtveřicích do série, pak dvě tyto čtveřice k sobě paralelně a tyto celky po osmi pak ještě do série ...
- čtv zář 22, 2022 6:04 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Treba pozerať po off-grid meničoch.
V závislosti na veľkosti peňaženky:
lacné riešenie kópie Axpertov - Easun, Powland
troška drahšie riešenie - Axpert, Growatt SPF 5000ES
drahé riešenie - Victron, Studer
Najlepšie zobrať 2x meniče paralelne (alebo u Victronu sa dá aj sériovo) na jednu fázu a ...
- čtv zář 22, 2022 10:31 am
- Fórum: Měniče
- Téma: Měnič pro RD bez jednání s DS
- Odpovědi: 59
- Zobrazení: 23640
Měnič pro RD bez jednání s DS
Dobrý den, plánuji stavbu domu, kdy jsem ve fázi projektu. Mám 8KWp solárních panelů, které bych chtěl na dům instalovat. Nepotřebuji žádné dotace a nechtěl bych ideálně nic řešit s distributorem. Existuje nějaký střídač, který je bez přetoku do sítě a zároveň umí fungovat automaticky, tedy ...
- pon kvě 30, 2022 3:34 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: FVE svépomocí - jaký měnič ?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 7671
Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?
Před instalací FVE se bude provádět kompletní rekonstrukce domu, z technického hlediska by tak nebyl problém udělat dvoje rozvody po domě. Bylo by to řešením, mít rozvod pro energii z FVE a z DS zvlášť? Má to někdo takto? Lze to nějak rozumně provozovat?
- pon kvě 30, 2022 2:17 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: FVE svépomocí - jaký měnič ?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 7671
Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?
Děkuji, takže pokud to správně chápu, přifázovaný hybridní měnič, který by nic neposílal ven a šel zapojit bez papírování prakticky neexistuje? Na kolik tak přibližně vyjde projekt k FVE a kdo mi jej udělá? Opět jsem se naivně domníval, že pokud nežádám o dotaci, není projekt třeba.
- ned kvě 29, 2022 9:18 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: FVE svépomocí - jaký měnič ?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 7671
Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?
Děkuji, k tomu mne napadá - lze to připojit bez žádosti distributorovi? Tzn. existuje nějaký systém, který bude v domu fungovat bez toho aniž by o tom distributor musel vědět? Asi najivně jsem si myslel, že pokud nechci žádnou energii posílat ven, nikoho to nezajímá. ..
- ned kvě 29, 2022 8:57 pm
- Fórum: Měniče
- Téma: FVE svépomocí - jaký měnič ?
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 7671
FVE svépomocí - jaký měnič ?
Dobrý den, potřeboval bych radu, jaký měnič vybrat k elektrárně, kterou si svépomocí stavím. Bude se jednat o 15 panelů 470Wp (cca 7kWp celkem), bohužel je celkem složité se pro laika zorientovat a vybrat nejlepší měnič - máte prosím nějaké doporučení? Lépe 1F nebo 3F? Jedná se mi samozřejmě o co ...