Rozvrhnutie panelov do stringov

pt3
Příspěvky: 19
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Kodl69 píše: čtv dub 23, 2026 11:35 am max. jištění máš v datasheetu od panelu. A pořád mi přijde, že se dostáváš s Voc max nad 120V, viz předchozí diskuze, příp ČSN 33 2000-712/ed.2. Tím pádem 250/100 je zbytečná investice.
Ještě k té obloukové ochraně: už před desíti lety jsem koupil mppt Midnitesolar clasic 150 , a ten měl "arc fault" zatržítko v nastavení. Jak moc to fungovalo nebo ne nemůžu posoudit, nikde mi nic nevyhořelo. Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Nechapem preco je 250/100 zbytocna investicia. na 3s4p s tymito panelmi podla klakulacky na Victron strankach nemozem pouzit 150/100. Max Voc je 161V pri -10°C...
Jirka77
Příspěvky: 784
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

s 250/100 muzes udelat 4s3p a nebo 3s4p mas sirsi napetovy rozsah coz je vyhodne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
pt3
Příspěvky: 19
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Ano, toto viem. Otazka je co ziskam, ked by som to dal ako 4s3p (spajat to budem az pri menicoch).
Jirka77
Příspěvky: 784
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

moc neziskas o neco mensi proudy a o nejake desetinky % vyssi ucinnost mppt, mensi ztraty i na kabelazi. Ale je to pomerne o malo rozdil mezi konfiguraci 4s3p a 3s4p je velmi maly, nicmene 250/100 ti dava mnohem vic rezery nez 150/100 tam pri 3s uz jsi omezen na panely se 108 clanky tj nizsim napetim, pokud ti takove panely rozmerove vyhovuji vice muzes klidne jit do 150/100 a udelat 2s nebo 3s x paralel to uz je na tobe co ti vice vyhovuje.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Diablo1st
Příspěvky: 1247
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

Ohľadom stále omielaných max 120V DC - toto v SR zatiaľ nie je!
Zisťoval som to u požiarnikov a aj u revíznych technikov, čo robia FVE. Tí by to teoreticky vyžadovať mohli (resp. by odmietli dať revíznu správu), ale zatiaľ sa s tým nikto nestretol.
Tým nevravím, že človek má bezhlavo montovať HV stringy, ale nie je treba sa v SR striktne držať max. 120V DC.

Je možné, že v budúcnosti táto požiadavka pribudne, keďže vychádza z EU legislatívy, ale ešte tam nie sme :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 1247
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

pt3 píše: čtv dub 23, 2026 12:36 pm Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
pt3
Příspěvky: 19
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Diablo1st píše: čtv dub 23, 2026 1:11 pm
pt3 píše: čtv dub 23, 2026 12:36 pm Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Jasne, ono by ma to napadlo pri zapajani :stupidme:
Humux
Příspěvky: 385
Registrován: čtv říj 02, 2025 10:50 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Humux »

Kodl69 píše: čtv dub 23, 2026 11:35 am Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Chlubit se nemusí, ale jakmile má rychlé odpojení od stringu pod kontrolou, chvíli počká, oblouk zasne a string se zase připojí. Bude-li to takhle fungovat, jističe a poruchové svorky plamenem hořet nebudou, akorát se sníží výkon.
Tak tohle mi funguje i na odvodech k baterce. U těch starejch né, ale tam žádný vyhodnocování není, krom pracovních stylů nabíjení.
pt3
Příspěvky: 19
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Diablo1st píše: čtv dub 23, 2026 1:11 pm
pt3 píše: čtv dub 23, 2026 12:36 pm Tu prepatovku staci jedno na vsetky strechy?
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
OK, takze ked idem od panelov. Pole ma 12panelov v kombinacii 3s4p zvedene 6mm2 vodicmi do 2P poistkovych odpinacov (kazdy string 3s) istene 16A poistkou + 16mm2 od pospojovanych ramov panelov a kontrukcie, dalej prepatovka KIWA PO II 3 PH 600VDC/40kA (nedodrzana vzdialenost od bleskozvodu 0,5m, plechova strecha) a 2P DC 63A istic.
Toto iste aj pre druhe pole s 12-imi panelmi.
Poprosim o kontrolu, dakujem
Diablo1st
Příspěvky: 1247
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Diablo1st »

Jj, takto je to správne.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
pt3
Příspěvky: 19
Registrován: pát dub 17, 2026 2:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 14170

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od pt3 »

Super, MPPT, vystupy MP2 a baterky pojdu na pripojnicu plus/minus. Plusova bude mat poistuku na kazdom kabli z MPPT, MP2 a baterky. Ako dimenzovat toto?

Nenasla by sa nejaka schema AC strany z konkretnej instalacie 3f systemu s Victron MP2 5000? Ide mi hlavne co vsetko by malo byt odistene a kde dam prepinac sieti. Dakujem
EDIT: nasiel som nieco taketo na inom fore (dufam, ze tym nikoho nenastvem). Otazkou ostava len, kde umiestnit prepinac sieti? Odpajat AC out na MP2?...
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil(a) pt3 dne pát dub 24, 2026 1:28 pm, celkem upraveno 1 x.
Jirka77
Příspěvky: 784
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Rozvrhnutie panelov do stringov

Příspěvek od Jirka77 »

ja mam pro MP 5000va 25mm2 kable, v pohode to staci, na jistotu dej 35mm2 a mas i rezervu, pojistky mam na 15kwh baterkach na kazde 200A na stridac 250A, mppt (150/100) 150A. od mppt kable 25mm2.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“