Nechapem preco je 250/100 zbytocna investicia. na 3s4p s tymito panelmi podla klakulacky na Victron strankach nemozem pouzit 150/100. Max Voc je 161V pri -10°C...Kodl69 píše: ↑čtv dub 23, 2026 11:35 am max. jištění máš v datasheetu od panelu. A pořád mi přijde, že se dostáváš s Voc max nad 120V, viz předchozí diskuze, příp ČSN 33 2000-712/ed.2. Tím pádem 250/100 je zbytečná investice.
Ještě k té obloukové ochraně: už před desíti lety jsem koupil mppt Midnitesolar clasic 150 , a ten měl "arc fault" zatržítko v nastavení. Jak moc to fungovalo nebo ne nemůžu posoudit, nikde mi nic nevyhořelo. Když to v nějakým mppt bude, jistě se s tím výrobce pochlubí, a victron se nechlubí, nebo jsem to přehlídl.
Rozvrhnutie panelov do stringov
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
s 250/100 muzes udelat 4s3p a nebo 3s4p mas sirsi napetovy rozsah coz je vyhodne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Ano, toto viem. Otazka je co ziskam, ked by som to dal ako 4s3p (spajat to budem az pri menicoch).
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
moc neziskas o neco mensi proudy a o nejake desetinky % vyssi ucinnost mppt, mensi ztraty i na kabelazi. Ale je to pomerne o malo rozdil mezi konfiguraci 4s3p a 3s4p je velmi maly, nicmene 250/100 ti dava mnohem vic rezery nez 150/100 tam pri 3s uz jsi omezen na panely se 108 clanky tj nizsim napetim, pokud ti takove panely rozmerove vyhovuji vice muzes klidne jit do 150/100 a udelat 2s nebo 3s x paralel to uz je na tobe co ti vice vyhovuje.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1245
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Ohľadom stále omielaných max 120V DC - toto v SR zatiaľ nie je!
Zisťoval som to u požiarnikov a aj u revíznych technikov, čo robia FVE. Tí by to teoreticky vyžadovať mohli (resp. by odmietli dať revíznu správu), ale zatiaľ sa s tým nikto nestretol.
Tým nevravím, že človek má bezhlavo montovať HV stringy, ale nie je treba sa v SR striktne držať max. 120V DC.
Je možné, že v budúcnosti táto požiadavka pribudne, keďže vychádza z EU legislatívy, ale ešte tam nie sme
Zisťoval som to u požiarnikov a aj u revíznych technikov, čo robia FVE. Tí by to teoreticky vyžadovať mohli (resp. by odmietli dať revíznu správu), ale zatiaľ sa s tým nikto nestretol.
Tým nevravím, že človek má bezhlavo montovať HV stringy, ale nie je treba sa v SR striktne držať max. 120V DC.
Je možné, že v budúcnosti táto požiadavka pribudne, keďže vychádza z EU legislatívy, ale ešte tam nie sme
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
Diablo1st
- Příspěvky: 1245
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Prepäťovku dávaš kvôli mppt, t.z. koľko máš mppt toľko prepäťoviek.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + 4,15kWp Fronius Primo 4.0.1 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Rozvrhnutie panelov do stringov
Chlubit se nemusí, ale jakmile má rychlé odpojení od stringu pod kontrolou, chvíli počká, oblouk zasne a string se zase připojí. Bude-li to takhle fungovat, jističe a poruchové svorky plamenem hořet nebudou, akorát se sníží výkon.
Tak tohle mi funguje i na odvodech k baterce. U těch starejch né, ale tam žádný vyhodnocování není, krom pracovních stylů nabíjení.