Solax a ModbusTCP
Solax a ModbusTCP
Testuju komunikaci ze systému Loxone pomocí Modbus TCP a narazil jsem na problém, že na jednom měniči komunikace chodí bez problémů včetně zápisu registrů a na druhém mohu pouze číst a pokud zkusím zápis do registru tak dostanu chybu, že příkaz přišel s chybným funkčním kódem pro modbus, přitom na obou měničích používám stejný příkaz. Nesetkal se s tím někdo?
Re: Solax a ModbusTCP
Různá verze firmware měničů?
Re: Solax a ModbusTCP
A je problém je sjednotit?
Re: Solax a ModbusTCP
Ještě je firmware i do toho dongle. Nebo zkusili jste přehodit dongle mezi střídači?
Re: Solax a ModbusTCP
Tak nalezena příčina, po upgradu druhého střídače na verzi 1.40/1.41 přestal fungovat zápis do modbus registru i na druhé instalaci, takže jsem to poslal na support GBC a uvidíme, co s tím.
Re: Solax a ModbusTCP
Stáhnout někde aktuální popis Modbus-registrů pro tuto novou verzi firmware.
A pokud možno ho pak postnout i sem.
A pokud možno ho pak postnout i sem.
Re: Solax a ModbusTCP
Poslední verzi co jsem někde našel je verze 3.24.