Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
Ahoj všem. Hledal jsem kolem toho všude možně, i tady, ale nenašel jsem, že by někdo řešil stejnou věc jako já.
Pokud to tady někde už je, omlouvám se za duplicitu, ale nenašel jsem...
Mám stávající 1F FVE 5,06 kWp z roku 2010. K tomu mám objednanou instalaci 3F FVE 7kWp s bateriemi 10,65kWh, střídač GoodWe 10 ET.
Můj dotaz, obava, je taková, jak bude střídač reagovat na dodávku v jedné fázi od stávající FVE?
Bude s tím umět zacházet v tom směru, že bude rozdělovat na další dvě fáze více, pozná odkud to teče a bude s tím umět pracovat?
Bude případně na nabíjení baterií využívat i stávající 1F ?
Instalační firma a také konkurence, od které jsem měl ostatní nabídky, říkali, že by to neměl být problém.
Ale nikdo neřekl, že to tak bude na 100%.
Má s tím někdo reálnou zkušenost nebo budu opravdu první?
Díky všem.
Pokud to tady někde už je, omlouvám se za duplicitu, ale nenašel jsem...
Mám stávající 1F FVE 5,06 kWp z roku 2010. K tomu mám objednanou instalaci 3F FVE 7kWp s bateriemi 10,65kWh, střídač GoodWe 10 ET.
Můj dotaz, obava, je taková, jak bude střídač reagovat na dodávku v jedné fázi od stávající FVE?
Bude s tím umět zacházet v tom směru, že bude rozdělovat na další dvě fáze více, pozná odkud to teče a bude s tím umět pracovat?
Bude případně na nabíjení baterií využívat i stávající 1F ?
Instalační firma a také konkurence, od které jsem měl ostatní nabídky, říkali, že by to neměl být problém.
Ale nikdo neřekl, že to tak bude na 100%.
Má s tím někdo reálnou zkušenost nebo budu opravdu první?
Díky všem.
Re: Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
Rozpoznání to odkud co teče je otázka umístění morbus elektroměrů to se tedy technický dá řešit. Ale to aby nabíjel 3f systém jen v době kdy je dodávka do 1f od té stávající elektrárny a ještě k tomu aby třeba nabíjel jen z té fáze kde jsou přetoky nebude řešitelné s tím měničem co plánuješ. Navíc jestli můžu řadit tak goodwe nebrat je tu už dost k pocteni jak se to chová a co to ne(dělá) jak by mělo
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
na změnu měniče už je bohužel pozdě
měl jsem se sem dostat mnohem dříve, než jsem šel do objednávky
přesto díky za odpověď
měl jsem se sem dostat mnohem dříve, než jsem šel do objednávky
přesto díky za odpověď
Re: Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
Dokud není předané není pozdě.Harry píše:na změnu měniče už je bohužel pozdě
měl jsem se sem dostat mnohem dříve, než jsem šel do objednávky
přesto díky za odpověď
A připravil bych si jak si tu firmu vyzkouším před podepsáním předávacího protokolu. Tady je ještě více možností to udělat obráceně. Montážní firmy to vždycky zapojí napřed obráceně...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
Každopádně instalační firma i velice ocení když si člověk najme člověka co to po nich zkontroluje a na místě je rovnou mlátí po palici ať to dělají jak mají
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
Jestli to správně chápu, tak k FVE kterou máš z doby solárního bůmu a na kterou čerpáš? ZB nebo prodáváš přímým výkupem chceš do jednoho odběrného místa doplnit druhou? A papírování kolem toho s ERÚ máš už za sebou?
Re: Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
papírování nemám za sebou, ale opakovaně mi na dotaz odpověděli, že to problém není. ani zadávání dat do portálu OTE nemá být problém, jen se přidá další zdroj a budu zvlášť vykazovat výrobu na ZB a potom 3F.
což ovšem neznamená, že problém ještě nenastane.
což ovšem neznamená, že problém ještě nenastane.
Re: Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
V pořádku, víš o co go, tak držím pěsti.
Re: Instalace druhé FVE (3F) ke stávající 1F
téměř po roce dotaženo fyzicky i papírově, vše je funkční, teď už jen čekání na pořádně pravidelné