GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Všiml jsem si, že za několik posledních slunečních dní přestane FVE kolem 10té hodiny dopoledne vyrábět, a tím dodávat do ČEZu (do virtuální baterie). Na panely svítí bez stínu, bez mráčků. Výroba se po zvětšení odběru domu zvedne na hodnotu odběru. Tento stav je vždy cca 1 hodinu, potom je vše v normálu. V nastavení PV Master jsem nic nenašel. Nevíte někdo, co se v té chvíli děje? FVE mám krátce.
1 - baterie 100%, ještě se dobíjí 1,4 kW
2 - baterie 100 %, dobíjí se 0,6 kW - v té chvíli přestane dodávat do distribuční sítě
3 - uměle jsem zvedl spotřebu domu - výroba stoupne, ovšem do sítě nic
4 - baterie 100%, dobíjení 0 kW - výroba a do sítě prodej konečně v normálu
Na doporučení jsem založil nové vlákno.
Byl by jste někdo tak hodný a dal sem printscreen, jestli vám to dělá také?
1 - baterie 100%, ještě se dobíjí 1,4 kW
2 - baterie 100 %, dobíjí se 0,6 kW - v té chvíli přestane dodávat do distribuční sítě
3 - uměle jsem zvedl spotřebu domu - výroba stoupne, ovšem do sítě nic
4 - baterie 100%, dobíjení 0 kW - výroba a do sítě prodej konečně v normálu
Na doporučení jsem založil nové vlákno.
Byl by jste někdo tak hodný a dal sem printscreen, jestli vám to dělá také?
- Přílohy
-
- Výroba22.03.2022x.jpg (179.43 KiB) Zobrazeno 23783 x
-
- Výroba25.03.2022x.jpg (154.74 KiB) Zobrazeno 23783 x
FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
tak na teoretické rovině věci to můžou být 2 věci a nebo vyšší moc.
1) napětí v soustavě je natolik velké, že se měníč odpojí ( napětí v síti je dané aktuálním tap na sítovým trafu s regulací odboček)
2) frekvence je mimo nastavené ochrany na střídači
3) vypnou tě za pomocí HDO signálu sloužící k regulaci.
asi by pomohlo kdybys tam přidal do grafu napětí sítě a její frekvenci.
můj poznatek jsem zvědav jak to bude až bude energie na barácich tolik že kjaždej druhej bude chtít dodávat, ale nebude kam, neb sít víc nepobere
Víta
1) napětí v soustavě je natolik velké, že se měníč odpojí ( napětí v síti je dané aktuálním tap na sítovým trafu s regulací odboček)
2) frekvence je mimo nastavené ochrany na střídači
3) vypnou tě za pomocí HDO signálu sloužící k regulaci.
asi by pomohlo kdybys tam přidal do grafu napětí sítě a její frekvenci.
můj poznatek jsem zvědav jak to bude až bude energie na barácich tolik že kjaždej druhej bude chtít dodávat, ale nebude kam, neb sít víc nepobere
Víta
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Nikoli Vítku, toto je i mnou odpozorovaná vlastnost. Jde ale o otázku zda je to problém Gůdvé, nebo Storionu. Problém nastal, alespoň co jsem vypozoroval, se zapnutím "pulzního spotřebiče" (mikrovlnka, horkovzdušná trouba, indukce......)
Jo a teď jsem si jinde přečetl teorii o "došťouchávání akumulátoru do 100%". K tomu jeden graf, ze kterého je jasné, že se tak děje i jindy. Doufám že nikdo nebude obviňovat hospodyňku z odběru teplé H2O v rytmu svitu slunce......
Jo a teď jsem si jinde přečetl teorii o "došťouchávání akumulátoru do 100%". K tomu jeden graf, ze kterého je jasné, že se tak děje i jindy. Doufám že nikdo nebude obviňovat hospodyňku z odběru teplé H2O v rytmu svitu slunce......
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Po konzultaci se servisem byl včera proveden flash novým firmwarem na verzi 070719. Dnes sice bylo celý den zataženo, ale vypadá to nadějně. Zub snad zmizel. Uvidím za plného sluníčka.
- Přílohy
-
- Výroba29.03.2022x.jpg (71.14 KiB) Zobrazeno 23635 x
FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon dub 25, 2022 7:04 pm
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Ahoj, prosím ťa pomohla ti tá aktualizácia firmware? Mám veľmi podobnú fve. Len môj goodwe 10k et má pri slnečnom dní a Max výkone vnútornú teplotu až 86 stupňov. Koľko ti prosím ukazuje inner temperature v sems portáli keď to valí na plno?
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon dub 25, 2022 7:04 pm
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Ahoj prišiel si na nejaké riešenie? Mám ten istý problém. Aktualizácia firmware nepomohla...brumlaj píše: ↑pát bře 25, 2022 1:32 pm Nikoli Vítku, toto je i mnou odpozorovaná vlastnost. Jde ale o otázku zda je to problém Gůdvé, nebo Storionu. Problém nastal, alespoň co jsem vypozoroval, se zapnutím "pulzního spotřebiče" (mikrovlnka, horkovzdušná trouba, indukce......)
Jo a teď jsem si jinde přečetl teorii o "došťouchávání akumulátoru do 100%". K tomu jeden graf, ze kterého je jasné, že se tak děje i jindy.neni_to_akumulatorem.pngDoufám že nikdo nebude obviňovat hospodyňku z odběru teplé H2O v rytmu svitu slunce......
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Podle grafů se jedná o aktivaci nějaké vnitřní ochrany při plném výkonu.
Odhaduji přehřátí. Úplně stejně vypadá křivka při výpadku velkého ongridu když odejde ventilátor a přestane chladit.
Odhaduji přehřátí. Úplně stejně vypadá křivka při výpadku velkého ongridu když odejde ventilátor a přestane chladit.
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
To by šlo ověřit, SEMS portál loguje teplotu.
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Otázka je na jaké teplotě to odpojí jako ochranu proti přehřátí. Pokud to je ale problém přehřívání tak to soft nemá jak opravit max zvedne toleranci a nechá to víc přehřívat
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Diablo007,
to je pravda. Ale třeba by to mohl opravit uživatel - tím že otevře dveře od té šatní skříně, kde má FVE i s měničem zaházeným zimníma kabátama?
Každopádně, vypadá to na dvě různé chyby:
1) To co ukazoval Petrys44 se dělo jen při dokončování nabíjení baterie, a bylo tam i vidět, že křivka PV výkonu v tu dobu přesně kopírovala křivku dobíjecího proudu. Který navíc v té době do baterie už jít neměl, protože SoC již předtím dosáhlo 100%. Dále během dne pak už propady PV výkonu na grafu nebyly. Pokud by se jednalo o přehřívání, chyba by se projevovala častěji v průběhu dne, nikoliv jen dopoledne. Jak tu Petrys44 někde psal, u něj se to vyřešilo ugpradem FW.
2) To co tu ukazoval Matobombala a Brumlaj, tedy graf rozsekaný na nudličky, vypadá na jinou chybu. A tam to skutečně může být přehřátí, nebo také problémy v distribuční síti, na které měnič reaguje okamžitým útlumem výkonu (nadfrekvence či příliš vysoké napětí fáze). Tuhle chybu vyřeší upgrade FW jen stěží. Spíše to opravdu bude chtít:
- ověřit parametry sítě v danou dobu
- ověřit průběh teplot, jak píše danidani
- zkontrolovat jestli měnič není v příliš teplém prostředí
- bude-li vše výše uvedené bez problémů, pak měnič třeba reklamovat nebo prostě zkusit jiný kousek (někdy se časem mění i HW revize a vylepšený termální design bývá častým důvodem takové HW změny)
Jo, měniče "DobřeMy" se někdy chovají opravdu nevyzpytatelně
to je pravda. Ale třeba by to mohl opravit uživatel - tím že otevře dveře od té šatní skříně, kde má FVE i s měničem zaházeným zimníma kabátama?
Každopádně, vypadá to na dvě různé chyby:
1) To co ukazoval Petrys44 se dělo jen při dokončování nabíjení baterie, a bylo tam i vidět, že křivka PV výkonu v tu dobu přesně kopírovala křivku dobíjecího proudu. Který navíc v té době do baterie už jít neměl, protože SoC již předtím dosáhlo 100%. Dále během dne pak už propady PV výkonu na grafu nebyly. Pokud by se jednalo o přehřívání, chyba by se projevovala častěji v průběhu dne, nikoliv jen dopoledne. Jak tu Petrys44 někde psal, u něj se to vyřešilo ugpradem FW.
2) To co tu ukazoval Matobombala a Brumlaj, tedy graf rozsekaný na nudličky, vypadá na jinou chybu. A tam to skutečně může být přehřátí, nebo také problémy v distribuční síti, na které měnič reaguje okamžitým útlumem výkonu (nadfrekvence či příliš vysoké napětí fáze). Tuhle chybu vyřeší upgrade FW jen stěží. Spíše to opravdu bude chtít:
- ověřit parametry sítě v danou dobu
- ověřit průběh teplot, jak píše danidani
- zkontrolovat jestli měnič není v příliš teplém prostředí
- bude-li vše výše uvedené bez problémů, pak měnič třeba reklamovat nebo prostě zkusit jiný kousek (někdy se časem mění i HW revize a vylepšený termální design bývá častým důvodem takové HW změny)
Jo, měniče "DobřeMy" se někdy chovají opravdu nevyzpytatelně
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Myšlenka kterou jsem zde publikoval byla taktéž zopakována zdejším odborníkem... takže myslím že jsem jeden z prvních postů směřoval správně.VITEK píše: ↑pát bře 25, 2022 12:37 pm tak na teoretické rovině věci to můžou být 2 věci a nebo vyšší moc.
1) napětí v soustavě je natolik velké, že se měníč odpojí ( napětí v síti je dané aktuálním tap na sítovým trafu s regulací odboček)
2) frekvence je mimo nastavené ochrany na střídači
3) vypnou tě za pomocí HDO signálu sloužící k regulaci.
asi by pomohlo kdybys tam přidal do grafu napětí sítě a její frekvenci.
můj poznatek jsem zvědav jak to bude až bude energie na barácich tolik že kjaždej druhej bude chtít dodávat, ale nebude kam, neb sít víc nepobere
Víta
Víte prd kolik je vedle elektráren a víte resp víme prd o tom v jakym bordelu ta elektrarna funguje...
Tehle vyssích mocí bude přibývat jak budou přibývat elektrárny.
howk.
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
bohužel se stávajícím HW ne.
Tak se koukni znovu, teplota měniče dosáhla kritické hranice vždy přesně když byla zátěž (trouba či co to bylo) vypnuta? A naopak? Souhlasím, že nějaká ochrana by mohla být, ale jak psal Youda - u levné věci se holt dá? přimhouřit voko ..... ale sejří to.
To je velmi pravděpodobné, ale máme jasnou představu jak má sestava fungovat. A realita kdy slunce pere jak cyp, aku je prázdný, regulátor v rytmu výpadků odběru nenabíjí a do sítě jdou přetoky je jaksi suma všeho špatně. Naštěstí letos se tam na další nové panely zapojí Variostring a aspoň bude srovnání. Uvidíme zda časem na něj nebude přepojeno vše .....
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon dub 25, 2022 7:04 pm
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Po prečítaní vašich všetkých príspevkov som sa pozrel na napätie v sieti na sems. Vyzerá to, že máte pravdu. Keď mi stúpa výroba tak stúpa aj napätie v sieti až kým nedosiahne na nejakej fáze okolo 253 V. Ihneď na to sa menič odpojí napätie klesne na niečo okolo 243 V a začína od znova vyrábať. V pv master je nastavená napatova ochrana na 253v. Otázka je prečo to napätie rastie spolu s nárastom výkonu? Môžu byť predimenzované panely? (22x450wp). A môžem zvýšiť napatovu ochranu v pv master napr. na 260 v? ( Tomu by som sa radšej vyhol lebo mi elektrikári prídu vykopnút dvere...) Poznámka dodávam do siete.
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Já bych to spíš viděl na velkou impedanci sítě. Jaké tam máš napětí když ti FVE nedává nic a naopak ze sítě hodně bereš?Matobombala píše: ↑stř dub 27, 2022 11:28 pm Otázka je prečo to napätie rastie spolu s nárastom výkonu?
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Že by slabý přívod od FVE ke sloupu?
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:51 am
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Zdravím - neříkám že musím mít pravdu, ale mě přesně tyto výpadky způsobovalo překročení maximálního proudu z panelů. Podle Datasheetu má GoodWe maximální vstupní proud 11A...
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon dub 25, 2022 7:04 pm
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon dub 25, 2022 7:04 pm
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Áno nad tým som premýšľal, ale podľa dát tú chybu nerobí pri špičkách...MishaCZech píše: ↑čtv dub 28, 2022 8:55 am Zdravím - neříkám že musím mít pravdu, ale mě přesně tyto výpadky způsobovalo překročení maximálního proudu z panelů. Podle Datasheetu má GoodWe maximální vstupní proud 11A...
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: pon dub 25, 2022 7:04 pm
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Tak to neviem... Čím môže byť spôsobená veľká impedancia? Môžem s tým niečo urobiť?ringo píše: ↑čtv dub 28, 2022 6:45 amJá bych to spíš viděl na velkou impedanci sítě. Jaké tam máš napětí když ti FVE nedává nic a naopak ze sítě hodně bereš?Matobombala píše: ↑stř dub 27, 2022 11:28 pm Otázka je prečo to napätie rastie spolu s nárastom výkonu?
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Jak psal Martin P - nemusí to ale být nutně drát u tebe (od přípojky k baráku) ale může to být někde na cestě. Zkus vysledovat jestli se napětí nejenom zvyšuje- když ty dodáváš, ale jestli se naopak i výrazně nesnižuje jen když hodně odebíráš.Matobombala píše: ↑čtv dub 28, 2022 11:00 am Tak to neviem... Čím môže byť spôsobená veľká impedancia? Môžem s tým niečo urobiť?
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Pak také kolik domů s FV je připojeno ke stejnému transformátoru a nebo jak daleko je to k transformátoru.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Revizní zpráva k prvnímu paralelnímu přípojení obsahuje určitě měření impedanceMatobombala píše: ↑čtv dub 28, 2022 11:00 amTak to neviem... Čím môže byť spôsobená veľká impedancia? Môžem s tým niečo urobiť?ringo píše: ↑čtv dub 28, 2022 6:45 amJá bych to spíš viděl na velkou impedanci sítě. Jaké tam máš napětí když ti FVE nedává nic a naopak ze sítě hodně bereš?Matobombala píše: ↑stř dub 27, 2022 11:28 pm Otázka je prečo to napätie rastie spolu s nárastom výkonu?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Nový firmware 719 nakonec nepomohl. Mám další postřehy z daného problému poklesu výroby za plného svitu ☀. Na přehřátí střídače to nevypadá viz. dnešní graf teploty ze SEMS portálu. Po skončení zubu byla ještě větší teplota a výroba šla naplno. Slunce bez mraků bylo do 12ti hodin. Pro upřesnění nemám střídač ve skříni vedle kotle s kožichy od Mareše , jak zde bylo zmíněno, ale v garáži kde je opravdu chladno.
Trochu mám podezření na dobu, kdy se začíná překrývat osvit panelů z VVJ stringu do JJV stringu. Možná to střídači nechutná - viz náhled střechy v danou zrovna stejnou dobu.
Největší podezření mám ovšem na vliv konce nabíjení baterie. Zkusím nabít na 100 %, nevybíjet a zítra se uvidí.
Podpora taky tápe, prý je nový firmware, dokonce radili, že někteří majitelé GoodWe přidávají ventilátor pod chladič .
Bohužel na laborování není moc prostoru, jelikož tato závada vzniká doopravdy pouze za plného svitu, a toho poslední měsíc moc není. Nejlepší je být ještě ke všemu doma, vzhledem k přímému připojení na AP GoodWe pomocí PV Master, který loguje cca každých 10 vteřin. SEMS portál mám pocit, že každých 10 minut.
Trochu mám podezření na dobu, kdy se začíná překrývat osvit panelů z VVJ stringu do JJV stringu. Možná to střídači nechutná - viz náhled střechy v danou zrovna stejnou dobu.
Největší podezření mám ovšem na vliv konce nabíjení baterie. Zkusím nabít na 100 %, nevybíjet a zítra se uvidí.
Podpora taky tápe, prý je nový firmware, dokonce radili, že někteří majitelé GoodWe přidávají ventilátor pod chladič .
Bohužel na laborování není moc prostoru, jelikož tato závada vzniká doopravdy pouze za plného svitu, a toho poslední měsíc moc není. Nejlepší je být ještě ke všemu doma, vzhledem k přímému připojení na AP GoodWe pomocí PV Master, který loguje cca každých 10 vteřin. SEMS portál mám pocit, že každých 10 minut.
- Přílohy
-
- IMG_20220509_131827.jpg (157.3 KiB) Zobrazeno 22954 x
-
- IMG_20220509_132336.jpg (297.14 KiB) Zobrazeno 22954 x
-
- IMG_20220509_131406.jpg (625.17 KiB) Zobrazeno 22954 x
-
- IMG_20220509_132013.jpg (243.26 KiB) Zobrazeno 22954 x
FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 2:57 pm
- Bydliště: Tábor
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Pozoruji něco podobného. Nedávno jsem rozšířil FVE o 10 panelů po 450 Wp do druhého stringu.
V případě že barák nemá žádný velký odběr (na každé fázi asi 500W) a dobře svítí - výroba cca 9,5 kW a na jedné fázi dojde k navýšení odběru - typicky žehlička 2400W , střídač omezí výrobu na druhé stringu - dle PV masteru vystoupá napětí a podstatně klesne proud, a druhý string omezí asi na 1 kW (instalováno 4,5 kWp). Když se zatíží všechny 3 fáze např. 2 Kw tak to neudělá a vyrábí stále 9,5 kW.
Mám zatím firmware 315.
Mohlo by to být nějakým nastavením?
Díky za pomoc.
V případě že barák nemá žádný velký odběr (na každé fázi asi 500W) a dobře svítí - výroba cca 9,5 kW a na jedné fázi dojde k navýšení odběru - typicky žehlička 2400W , střídač omezí výrobu na druhé stringu - dle PV masteru vystoupá napětí a podstatně klesne proud, a druhý string omezí asi na 1 kW (instalováno 4,5 kWp). Když se zatíží všechny 3 fáze např. 2 Kw tak to neudělá a vyrábí stále 9,5 kW.
Mám zatím firmware 315.
Mohlo by to být nějakým nastavením?
Díky za pomoc.
FVE 9,90 kWp, panely 12x 450 Wp JJV + 10x 450Wp JZZ, GoodWe GW10K-ET , baterie Pylontech 2x3,6 kWh, přetoky bojler 3x2000 W - Wattrouter,
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Já s tím bojuji už 2 měsíce, a zatím jsem nenašel žádnou zákonitost. Je pravda, že ztráta výroby je častější při spínání spotřebičů.
Dnes jsem vařil , vařič spíná pro danou teplotu chaoticky a výroba byla totálně rozhozena. Z 7,5 kWp na 3 kWp. Bylo skoro azuro . Začíná mě GoodWe pěkně srát. Zkusím zatížit fáze rovnoměrně, ovšem čím. Můžu maximálně bojlerem.
Dnes jsem vařil , vařič spíná pro danou teplotu chaoticky a výroba byla totálně rozhozena. Z 7,5 kWp na 3 kWp. Bylo skoro azuro . Začíná mě GoodWe pěkně srát. Zkusím zatížit fáze rovnoměrně, ovšem čím. Můžu maximálně bojlerem.
FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)