GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Vařit pivo na 3f spirále.
Ale ve výsledku jen hledáte berličky jak do užít nefunkční zařízení dělat to co by mělo což je smutné
Ale ve výsledku jen hledáte berličky jak do užít nefunkční zařízení dělat to co by mělo což je smutné
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 2:57 pm
- Bydliště: Tábor
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Ještě jeden dnešní poznatek. Pravděpodobně to má něco společného s asymetrii střídače, když jsem přepnul střídač do symetrického režimu, tak nemělo zatížení jednotlivých fází na výkon střídače žádný vliv.
U mne to omezuje pouze string2 a pouze nad výkon cca 7 kW.![Steaming :steaming:](./images/smilies/steaming.gif)
U mne to omezuje pouze string2 a pouze nad výkon cca 7 kW.
![Steaming :steaming:](./images/smilies/steaming.gif)
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
![Sun :sun:](./images/smilies/sun.gif)
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Jak poznáš, že to omezuje pouze string 2? Otázka na zapojení stringů. Co se stane, když střechaři prohodí v jednom stringu J za V? Měl bych mít v jednom stringu J+J a druhém V+V. Jak poznat zapojení po montáži? Třeba se spletou, nikdo není neomylný. V zimě při zasněžených panelech bych zkusmo postupně odhrabával panely.
Ale teď v létě ![❓](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/2753.svg)
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Koupit si klešťový ampérmetr s měření DC proudu změřit si kolik který dává string ráno prd polednem a ty dva společně vždy by měli mít skoro shodný proud kdyby to bylo prohozené bude tam rozdíl. Nebo jeden a jeden string na pojistkách vypnout podívat se na výkon regulátorů pak zapnout druhé dva a zkontrolovat. Ty na světovou stranu společně budou mít prostě v tu danou chvíli skoro stejně parametrypetrys44 píše: ↑pon kvě 23, 2022 3:27 pm Jak poznáš, že to omezuje pouze string 2? Otázka na zapojení stringů. Co se stane, když střechaři prohodí v jednom stringu J za V? Měl bych mít v jednom stringu J+J a druhém V+V. Jak poznat zapojení po montáži? Třeba se spletou, nikdo není neomylný. V zimě při zasněžených panelech bych zkusmo postupně odhrabával panely.Ale teď v létě
![]()
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Akorát u tohohle měniče se na jeden regulátor dává jeden string nevím proč by je zdvojovaly to by bylo zbytečné s dost by snížili napětí stringu
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 335
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Udělej nad panelem čímkoliv trochu stínu, třeba listem papíru, v PV Master je to vidět hned.
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Jako že je jedno jestli dáš 10 panelů v sérii na regl nebo 5 v sérii a dva paralelně? To mne zkus objasnit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Pro doplnění rozložení panelů na mé střeše. Jestli chápu zapojení do 2 stringů. 1. STRING - 13 panelů J, 2. STRING - 8 panelů V.
Další fáze - firma sama nabídla výměnu střídače
. Uvidíme.
Další fáze - firma sama nabídla výměnu střídače
- Přílohy
-
- StřechaPanelyFVE.jpg (431.44 KiB) Zobrazeno 21992 x
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Ano takto by to mělo být.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- Brbla
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Podle mých zkušeností GW řady ET v případě, že nemůže zpracovat všechnu energii z panelů, ubírá odběr ze slabšího stringu a bere "co to jde" z toho, který je na tom lépe. Pokud je na stringu 2 méně panelů, tak by to odpovídalo.
S ostatními uživateli jsme ověřili, že tyto střídače si řídí náběh přednostně ze stringu 2, proto je vhodnější mít tento string na východ a je nevýhodné, mít ho "slabší/kratší".
Většina z nás má oba stringy stejné, pouze jinak orientované, aby se sploštila křivka výkonu z panelů.
Ještě bych překontroloval tabulkové hodnoty panelů, zda při plném výkonu nepřekročí napětí na prázdno maximální dovolené napětí střídače pro string, mohly by zareagovat ochrany. Ale podle počtu by to mělo být v pořádku a předpokládám, že ten co to navrhoval, to ohlídal.
S ostatními uživateli jsme ověřili, že tyto střídače si řídí náběh přednostně ze stringu 2, proto je vhodnější mít tento string na východ a je nevýhodné, mít ho "slabší/kratší".
Většina z nás má oba stringy stejné, pouze jinak orientované, aby se sploštila křivka výkonu z panelů.
Ještě bych překontroloval tabulkové hodnoty panelů, zda při plném výkonu nepřekročí napětí na prázdno maximální dovolené napětí střídače pro string, mohly by zareagovat ochrany. Ale podle počtu by to mělo být v pořádku a předpokládám, že ten co to navrhoval, to ohlídal.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 2:57 pm
- Bydliště: Tábor
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Děkuji za vysvětlení.
Já to mám zrovna naopak. String1 12 panelů po 450wp na JV (cca 14 stupnu od jihu na východ) montovaný v minulém roce. String2 10 panelů po 450 wp na JZ (cca 14 st. od západu na jih) montovaný letos v dubnu. Napětí je úplně v pohodě S1 500-580V, S2 380-440V.
Výkon sleduji pomocí HA na Raspberry 4.
Když budu chtít prohodit stringy ve střídači je potřeba nějaké nastavení střídače nebo si to osahá sám.
K útlumu dochází při výkonu nad cca7,5 kW na S2 a pouze při nerovnoměrném zatížení fází (rozdíl nad cca 1,5kW)
Děkuji za odpověď.
Já to mám zrovna naopak. String1 12 panelů po 450wp na JV (cca 14 stupnu od jihu na východ) montovaný v minulém roce. String2 10 panelů po 450 wp na JZ (cca 14 st. od západu na jih) montovaný letos v dubnu. Napětí je úplně v pohodě S1 500-580V, S2 380-440V.
Výkon sleduji pomocí HA na Raspberry 4.
Když budu chtít prohodit stringy ve střídači je potřeba nějaké nastavení střídače nebo si to osahá sám.
K útlumu dochází při výkonu nad cca7,5 kW na S2 a pouze při nerovnoměrném zatížení fází (rozdíl nad cca 1,5kW)
Děkuji za odpověď.
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
![Sun :sun:](./images/smilies/sun.gif)
- Brbla
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Prohazoval jsem stringy v noci, když byl ze slunce nulový příkon. Musí se samozřejmě prohodit současně celý pár kabelů, plus za plus a mínus za mínus. Ono naštěstí nejde prohodit + a - kvůli koncovkám. Zespoda střídače vedle přívodů stringu je DC vypínač, takže vypnout, prohodit stringy, zapnout. Střídači je to fuk, jen doporučuju bez proudu, proč trápit vypínač.
V jednu dobu mě jeden string zlobil (vypadával), bylo to zoxidovanými kontakty tohoto vypínače. V noci jsem ho párkrát "procvakal" a od té doby je klid. Možná smítko.
V jednu dobu mě jeden string zlobil (vypadával), bylo to zoxidovanými kontakty tohoto vypínače. V noci jsem ho párkrát "procvakal" a od té doby je klid. Možná smítko.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: čtv kvě 05, 2022 2:57 pm
- Bydliště: Tábor
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Děkuji za odpověď a poučení.
Večer to zkusím přehodit a až bude trochu svítit - tak se uvidí. Jinak dnes 24,5, v 15.27 vyrobeno 12,4 kWh.
Ještě jednou díky - teprve se učím.![Whoo hoo :whoohoo:](./images/smilies/woohoo.gif)
Večer to zkusím přehodit a až bude trochu svítit - tak se uvidí. Jinak dnes 24,5, v 15.27 vyrobeno 12,4 kWh.
Ještě jednou díky - teprve se učím.
![Whoo hoo :whoohoo:](./images/smilies/woohoo.gif)
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
![Sun :sun:](./images/smilies/sun.gif)
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Brbla
Děkuji Brblovi. Klešťovým multimetrem bych musel měřit na střeše, u střídače je už každý string pouze v koncovém sériovém propojení panelů daných střešních polí.
Asi to mám obráceně, string 2 mám Jih, dle napětí a proudu DC1 a DC2. Ještě to zkusím brzy po ránu za plného osvitu.S ostatními uživateli jsme ověřili, že tyto střídače si řídí náběh přednostně ze stringu 2, proto je vhodnější mít tento string na východ a je nevýhodné, mít ho "slabší/kratší".
Děkuji Brblovi. Klešťovým multimetrem bych musel měřit na střeše, u střídače je už každý string pouze v koncovém sériovém propojení panelů daných střešních polí.
- Přílohy
-
- IMG_20220509_114235.jpg (285.03 KiB) Zobrazeno 21929 x
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
V pátek byl vyměněn střídač. Po dvou hodinách výroby totální krach, začal se periodicky restartovat, takže výroba jela tak 5 minut, a potom restart stále dokola. PV Master dával chybu - velký vstupní proud. Druhý den od rána cca od 3 kW výroby stejný stav restartů. Zkusil jsem vypnout baterii - výroba jede naplno. Testováno při plném osvitu.
Takže to vypadá na chybu baterie, či BMS.
Takže to vypadá na chybu baterie, či BMS.
- Přílohy
-
- IMG_20220605_093958.jpg (76.68 KiB) Zobrazeno 21807 x
-
- IMG_20220605_100628.jpg (100.35 KiB) Zobrazeno 21807 x
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
To se mi nějak nezdá - opravdu máš panely zapojené dobře, tedy každý string jen sériově?petrys44 píše: ↑ned čer 05, 2022 10:08 am V pátek byl vyměněn střídač. Po dvou hodinách výroby totální krach, začal se periodicky restartovat, takže výroba jela tak 5 minut, a potom restart stále dokola. PV Master dával chybu - velký vstupní proud. Druhý den od rána cca od 3 kW výroby stejný stav restartů. Zkusil jsem vypnout baterii - výroba jede naplno. Testováno při plném osvitu.
Takže to vypadá na chybu baterie, či BMS.
1)
Proč bys jinak klešťákem na střeše měl naměřit něco jiného, než dole u střídače? V sériovém zapojení panelů je úplně jedno, kam klešťák cvakneš.
Nemáš tam někde spojené panely paralelně?
2)
Nebo, nemáš tam panely, které by už dávaly příliš velký proud?
Některé 550Wp a silnější už dávají proud skoro 14A! GW přitom samozřejmě nemá Ampacitu neomezenou:
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
1)
Mám panely na čtyřech střechách - 1.string 2xV (8 panelů) + 2. STRING 2xJ (13 panelů) Střechy jsou propojené do série nahoře. Dole u střídače mám pouze 4 dráty = 2 stringy.
2)
Mám panely 450 Wp, to je cca max 10A při 13ti panelech.
Printscreen je při malém osvitu pod mrakem.
Mám panely na čtyřech střechách - 1.string 2xV (8 panelů) + 2. STRING 2xJ (13 panelů) Střechy jsou propojené do série nahoře. Dole u střídače mám pouze 4 dráty = 2 stringy.
2)
Mám panely 450 Wp, to je cca max 10A při 13ti panelech.
Printscreen je při malém osvitu pod mrakem.
- Přílohy
-
- IMG_20220605_155431.jpg (168.61 KiB) Zobrazeno 21760 x
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W)
![Sun :sun2:](./images/smilies/sun2.gif)
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
No, snad to mad vse opravdu jen v serii.
Mrkni se ale nabren screenshot z 24.5.:
String #2 ti tam dava 11.1A.
A to uz pri vykonu 5477W.
Pritom maximum toho stringu (13x450W) je 5850W....kolik amper to tedy asi bude davat pri maximu?
Podle mne to firma navrhla blbe: ty panely jsou schopne dodavat prilis velky proud a stridac to nezvlada. Ma slaby vstup. Bohuzel, proud z panelu nelze snizit tim, ze by se treba jeden panel odebral. (Tim lze snizit jen napeti).
Pokud chces tem problemum udelat konec jednou pro vzdy, tak vidim jen 2 moznosti:
A) vymenit stridac za takovy, co ma proudove silnejsi mppt (SolaX treba)
B) vymenit panely za typ co maji vyrazne mensi proud. Dat jich vice kusu, cimz vykon zustane stejny a je se zvedne napeti stringu, coz stridac zvladne.
Proste dalsi zkurvena instalace od firmy![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Youda
Mrkni se ale nabren screenshot z 24.5.:
String #2 ti tam dava 11.1A.
A to uz pri vykonu 5477W.
Pritom maximum toho stringu (13x450W) je 5850W....kolik amper to tedy asi bude davat pri maximu?
Podle mne to firma navrhla blbe: ty panely jsou schopne dodavat prilis velky proud a stridac to nezvlada. Ma slaby vstup. Bohuzel, proud z panelu nelze snizit tim, ze by se treba jeden panel odebral. (Tim lze snizit jen napeti).
Pokud chces tem problemum udelat konec jednou pro vzdy, tak vidim jen 2 moznosti:
A) vymenit stridac za takovy, co ma proudove silnejsi mppt (SolaX treba)
B) vymenit panely za typ co maji vyrazne mensi proud. Dat jich vice kusu, cimz vykon zustane stejny a je se zvedne napeti stringu, coz stridac zvladne.
Proste dalsi zkurvena instalace od firmy
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Youda
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Měnit panely by musel zvládnout tak aby mu seděl výkon přesně na wat což je nereálné. Nebo doufat že už to nikdy nikoho nebude zajímat. Teď nám vrátili revizi protože v ní misto 8.88kwp jak bylo ve smlouvě to revizak napsala jen 8.8. jim vadí i to že bys náhodou nainstaloval méně prostě řeší chujoviny . Neseženeš střídač co byl v žádosti dáš jiný o stejném výkonu a zase problém
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Tohle co rikas byl megaproblem u zelenych bonusu.
U NZU urcite existuje cesta, jak to pak formalne narovnat.
Nema smysl provozovat kombinaci, ktera se kazdy druhy tyden posere, protoze to nejakej idiot z firmy nedomyslel pri navrhu.
Dal bych tam ten Solax.
U NZU urcite existuje cesta, jak to pak formalne narovnat.
Nema smysl provozovat kombinaci, ktera se kazdy druhy tyden posere, protoze to nejakej idiot z firmy nedomyslel pri navrhu.
Dal bych tam ten Solax.
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Pozor nemluvím o dotaci ale o distributorovi. Se vším mají problém
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
S problematickým distributorem souhlasím, zvlášť když technik šňupe i do štítků a výrobních čísel i na panelech. Nejen měniči.... FOTÍ SI TO! Co je jim po tom? Podotýkám ne každý technik.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
- Brbla
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Přidám vlastní zkušenost, třeba to souvisí a pomúže nasměrovat.
Mám tendle měnč 2 roky a až do nedávna jsem nepozoroval žádnej problém. CCa před třemi týdny mi asi v 8 hodin ráno šel do restartu a asi za 5 min, znova, pak byl klid. Tadle situace se opakovala asi před třemi dny, zase ráno tesně před osmou.
Koumal jsem nad tím, podíval se do logů a přišel na zajímavou věc. Je teď v noci poměrně chladno a slunce je již hodně vysoko a hned od rána jsou panely velmi slušně nasvícený. Pointa je v tom, že při nízký teplotě je účinnost panelů vyšší, než když jsou zahřátý. Je na nich vyšší napětí a daj vyšší proudy. Jakmile se ohřejou, klesne účinnost, klesne napětí, klesnou proudy.
A teď ta pouinta - podle mne shodou okolností v mém případě (teplota cca 8°C, čistý nebe a příznivě postavený slunce) došlo k překročení mezních hodnot a zabraly ochrany. Do pár minut se panely nahřály a hodnoty napětí a proudu už byly CAJK.
Mám tendle měnč 2 roky a až do nedávna jsem nepozoroval žádnej problém. CCa před třemi týdny mi asi v 8 hodin ráno šel do restartu a asi za 5 min, znova, pak byl klid. Tadle situace se opakovala asi před třemi dny, zase ráno tesně před osmou.
Koumal jsem nad tím, podíval se do logů a přišel na zajímavou věc. Je teď v noci poměrně chladno a slunce je již hodně vysoko a hned od rána jsou panely velmi slušně nasvícený. Pointa je v tom, že při nízký teplotě je účinnost panelů vyšší, než když jsou zahřátý. Je na nich vyšší napětí a daj vyšší proudy. Jakmile se ohřejou, klesne účinnost, klesne napětí, klesnou proudy.
A teď ta pouinta - podle mne shodou okolností v mém případě (teplota cca 8°C, čistý nebe a příznivě postavený slunce) došlo k překročení mezních hodnot a zabraly ochrany. Do pár minut se panely nahřály a hodnoty napětí a proudu už byly CAJK.
- Brbla
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.
Zase mimo " rottenkiwi".
Maximální přípustná hodnota napětí a proudu na vstupu měniče je daná a ochrany tyto hodnoty hlídají. Hlídají je proto, aby jejich překročením nedošlo ke zničení součástek (holt polovodiče mají také své limity). To, že tyto hodnoty soft, případně elektronika, střídače bere jako konstantu, je v pořádku. Pokud ochrany fungují, je to také v pořádku a je to dokonce žádoucí.
Fotoelektrický jev na P-N přechodu závisí kromě jiného na teplotě a pokud v důsledku okolních vlivů dojde k překročení mezních hodnot, je žádoucí , aby zafungovala ochrana, viz výše.
Netvrdím, že problémy kolegy jsou způsobeny tím, o čem se ve svém postu zmiňuju, ale naznačuju, že tím způsobeny být mohou.
Maximální přípustná hodnota napětí a proudu na vstupu měniče je daná a ochrany tyto hodnoty hlídají. Hlídají je proto, aby jejich překročením nedošlo ke zničení součástek (holt polovodiče mají také své limity). To, že tyto hodnoty soft, případně elektronika, střídače bere jako konstantu, je v pořádku. Pokud ochrany fungují, je to také v pořádku a je to dokonce žádoucí.
Fotoelektrický jev na P-N přechodu závisí kromě jiného na teplotě a pokud v důsledku okolních vlivů dojde k překročení mezních hodnot, je žádoucí , aby zafungovala ochrana, viz výše.
Netvrdím, že problémy kolegy jsou způsobeny tím, o čem se ve svém postu zmiňuju, ale naznačuju, že tím způsobeny být mohou.