Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

Pánové, potřebuju poradit. Mám u studny čerpadlo s 1kW motorem a jelikož se co nejdřív hodlám svěřit do energetické péče vlastní FVE, kterou právě dokončuju, potřebuju nějak zkrotit čerpadlo. Našel jsem takovou malou krabičku, která by to měla prý dokázat. Můžu objednat?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 427
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

odkazovaný soft-startér je určený pro kartáčové (komutátorové) elektromotory . Elektromotor v čerpadle bude na 100% asynchoní s rozběhovým kondenzátorem , ten nelze rozbýhat zmíněným startérem :( .
Mám dojem že sem kdysi o soft startér pro asynchroní motory natrefil , jen už nevím kde :? zkus pohledat :idea: .

Elektronům zdar :sun2:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
FíraD
Příspěvky: 39
Registrován: stř kvě 26, 2021 9:34 pm

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od FíraD »

Ahoj
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... mainSearch
Mrkni na toto, v praxi to má vyzkoušené Marko z MP, já ho mám pořád doma v šuplíku, ale už se na to chystám. Musím ale vyměnit motor z 3f na 1f. Tak se to celé zdrželo.
vata
Příspěvky: 67
Registrován: pon úno 07, 2022 9:58 pm

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od vata »

Hmm, nebo udělat vrtu radost a pořídit mu Grundfos. Já přešla z Malyše rovnou na ten nejslabší Grundfos, tuším SQ2 2-55 (700W), a ten má už softstart v sobě. Nabíhá to vážně pěkně, 1600VA měnič nemá žádných výtek ani při jiné souběžné zátěži.
Před třemi roky jsem musela postavit ještě nádrž na dešťovku, protože sucho, dala jsem tam jakési 500W čerpadlo, a to bohužel tentýž Victron občas ani nerozběhne - musí to společně s řídicí automatizací zkoušet na vícekrát.
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

Díky za tipy, ale Vato, já nejsem oligarcha, ten Grundfos jsem našel za 780 ojro, tohle mi nedělej, chvíli jsem lapal po dechu.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

FíraD píše: čtv dub 21, 2022 3:56 pm Ahoj
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... mainSearch
Mrkni na toto, v praxi to má vyzkoušené Marko z MP, já ho mám pořád doma v šuplíku, ale už se na to chystám. Musím ale vyměnit motor z 3f na 1f. Tak se to celé zdrželo.
A jsi si jistej, že to bude makat s asynchronním motorem? Není to zrovna za hubičku.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
vata
Příspěvky: 67
Registrován: pon úno 07, 2022 9:58 pm

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od vata »

No jo, byl drahý už tenkrát, ale jistě ne takhle příšerně, páč já taky nejsu žádný onasys :O
Mělo by to být ovšem už nafurt. Co jsem se tehdy vyptávala sousedů a přátel, pár jich tuhle značku má, a neví o nich.
V té nádrží mám levné vřetenové čerpadlo od Alfapumpy teprve třetí rok, a parametry čerpání jsou úplně někde jinde, tak nemám srovnání.
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Noparasito »

Plazivec píše: čtv dub 21, 2022 9:40 pm
FíraD píše: čtv dub 21, 2022 3:56 pm Ahoj
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... mainSearch
Mrkni na toto, v praxi to má vyzkoušené Marko z MP, já ho mám pořád doma v šuplíku, ale už se na to chystám. Musím ale vyměnit motor z 3f na 1f. Tak se to celé zdrželo.
A jsi si jistej, že to bude makat s asynchronním motorem? Není to zrovna za hubičku.
Maka mi to s 1faz 1200W gardenou uz vice jak rok 👍
IMG_20220421_221729.jpg
IMG_20220421_221729.jpg (61.81 KiB) Zobrazeno 2827 x
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od luky »

Na čerpání dešťovky mám Grundfos Scala2. Má to frekvenční měnič v sobě, takže to žádnou neplechu v elektrické síti nedělá. Ale na nějakou vážnější zálivku to není. 3/4" hadice je tak maximum, co to nakrmí skrz 1" potrubí. Čerpám z betonové jímky, tedy sací výška u mě 0-2m.
Sluší se dodat, že je na to 5 let záruka a už jsem jí využil - po 3 letech začala téct ucpávka a nateklo to do ložisek. Vyřízeno výměnou čerpadla, takže mám nový kus.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

Právě mě přišel ten černej zázrak. Držím to v ruce a přemejšlím, jak to zapojit. V tom zeleným konektoru je klema. Někdy někde jsem četl, že tam se zapojí tlakový spínač. Takže jsem v rozpacích, jak to zapojit. Pač já mám do šachty s čerpadlem přiveden jen kabel od tlakovýho spínače, přívod stálých 230V tam nemám. Předpokládám, že klemu nechám a jen zapojím přívod do AB a čerpadlo do ab. Je to správně?
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Diablo007 »

Pak ten kabel co vede od takového spínače do šachty nápoj na výstup FM a mezi tlakový spínač a měnič dej jen spínání jako ovládání to FM. Pro FM musíš tím pádem udělat přívod ze zásuvky
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

Takže asi takto?
FM umístím fyzicky k tlakovému spínači. Z tlak. spín.(dále jen TS) odpojím přívodní kabel a zapojím na vstup FM. Na výstup z FM zapojím kabel k čerpadlu. Z TS vemu jeden z párů spínaných kontaktů a zapojím místo klemy, do zelený svorky.
Tím odstraním fakticky i zátěž kontaktů TS, protože ten už jsem dvakrát měnil, co byly ty kontakty vypáleny.

No a ještě správné nastavení času a počátečného napětí? Bodla by asi fotka těch trimrů. Jsou tam jen šipky, ale nějakej popisek nebo stupnice prdlajs číňan.

Ale jinak dík, já bych to plácnul rovnou do šachty k čerpadlu tak jak to je a koukal, co to dělá.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Diablo007 »

Zapojení je tak jak jsi říkal ten FM musí dostat jen spínací impuls pro zapnutí.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Noparasito »

Ja prerusuju rovnou privod.
V popisu produktu je:
Přílohy
IMG_20220525_143433.jpg
IMG_20220525_143433.jpg (249.97 KiB) Zobrazeno 2446 x
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Diablo007 »

Noparasito píše: stř kvě 25, 2022 2:35 pm Ja prerusuju rovnou privod.
V popisu produktu je:
Otázka je jestli je pro ten měnič lepší být pořád připojen a jen impulsem spustit nebo být vypínán na přívodu .
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Noparasito »

To netusim, mam to dodatecne na vodarne a zatim cajk.
Sepne me stykac tlakoveho spinace a pak softstart nabehne pomaleji bez supy.
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

Tak jsem to dneska namontoval, celej pomlácenej ze včerejší práce na chatě. Jestli můžete, napište něco víc o nastavení těch dvou trimrů, pač mám dojem, že čerpadlo s default nastavením(šipky vodorovně), nenaběhne. Nerad bych spálil motor. Také netuším, v jakém poměru míchat napětí a čas náběhu, co je pro motor lepší, nebo naopak horší. Otočil jsem obě šipky o 45 stupňů doprava a čerpadlo už naběhlo a slyšel jsem i ten náběh. Bohužel to stejně prozatím 3kW axpert nedává a přepíná na DS. Motor je 1,1kW.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

Takže poznatek. Téměř 2 hodinové sezení u spínače. Čas na maximu, napětí na minimu - jen tak nespadne 3kW axpert z baterky na DS. Ale to čerpadlo se rozbíhá hodně dlouho a moc se mi to nelíbí.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od brumlaj »

nelíbí? Proč? Motor je plný hmoty, která nějaké to teplo dokáže absorbovat ......
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

rottenkiwi píše: ned kvě 29, 2022 4:49 pm Ked viem ze Victron odporuca na 1 kW motor 7 kVA inverter, tak preco si kupim
Axpert bez toroidu s pidimidi kondami ?
Dokud nevíš, co mám a co nemám doma a o co mi jde, tak se těma svejma moudrostma nepleť tam, kde neporadíš. Mám taky 2kusy 5kW axpertů v parallelu a šlo mi o to, jestli to čerpadlo rozjedu na menší 3kW FVE a co to bude obnášet, když jej připojím k těm Kingům.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od josse »

Plazivec píše:Takže poznatek. Téměř 2 hodinové sezení u spínače. Čas na maximu, napětí na minimu - jen tak nespadne 3kW axpert z baterky na DS. Ale to čerpadlo se rozbíhá hodně dlouho a moc se mi to nelíbí.
Napiš nějaký číslo... Minutu?

U čerpadla bych se toho nebál, všechny ložiska bych očekával uzavřený. Teda nedával jsem tomu žádnou šanci, ale vyhrál jsi...

Něco jiného by byl kompresor v klimatizaci nebo tepelném čerpadle, ten očekává distribuci oleje a ostřik "správných míst".
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od mobilik »

Zopakujem to už 150ty krát... Učebnice a vzdelanie nie vzdy pomáha, ale bežné aj odrádza... Skúsenosti sú cennejšie ako titul pred, za menom a ja neviem kde všade!
Nie všetko je o vzdelaní aj obyčajný ľudia vedia mať zručnosti.

Ja som mal 3kVA axpert a rezbebol som 1500W cerpadlo zo softstartom Schneider.
Fungoval som takto rok v pohode.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od marsal »

Ještě poznámka k tomu, co psali abrams nebo luky na začátku vlákna ohledně Grundfoss:
mám na poustevně ve vrtu (jednofázový) Grundfoss (tj. s fázovým měničem) a Axpert 24V VMII stejně jako Victron 1600W ho rozebíhají bez zaváhání.
A začínám tušit, že se mi těch cca 20000 Kč investice do takového stroje vyplatilo už teď.
Plazivec
Příspěvky: 888
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od Plazivec »

mobilik píše: pon kvě 30, 2022 6:13 am Zopakujem to už 150ty krát... Učebnice a vzdelanie nie vzdy pomáha, ale bežné aj odrádza... Skúsenosti sú cennejšie ako titul pred, za menom a ja neviem kde všade! .....
No, já sice jsem vystudovanej inženýr, ale mou předností je, že neumím nic udělat. Řídím se heslem, jako ten řemeslník, co paničce do telefonu na žádost o službu řekl:" Paninko, my neděláme dobře, ale pomalu!"

To samý jsem teď udělal s tím čerpadlem. Objednal jsem ten čínskej rozběhovej zázrak s dimenzí na 1,5kW, jelikož jsem si myslel naivně, že to bude dost na 1,1kW motor. Ale ne, ve výsledku ten motor bere +-1600W a i když nastavím nejdelší čas a nemenší proud, tak mě ta potvora ten 3kW PIP přepne na bajpas.
Tak co teď s tim. Na řadu přišla spásonosná myšlenka, vyměnit čerpadlo za slabší. Mám doma ponorku, 500W, kterou jsem kdysy do té studny objednal místo tý 1,1kW samonásosky. Tak jsem zaměstnal rodinu a vytáhli jsme 16m 5/4 plastový roury, systémem dědek s bábou tahaj řepu, našrouboval jsem ponorku a jela přesně dvě minuty. Vona jede dál, ale netlačí vodu. Něco se jí stalo. A tak dneska, jelikož jsem byl doma sám a manželka v zoufalém stavu, jak zaleje zahradu, odjela do práce, tak jsem nafouk plíce a vytáh tu rouru i s ponorkou ven sám. Skoro jsem dostal warkraft myokardu.
Voda už teče, ale za drahou elektřinu.
Poslední nápad je, objednat silnější čínskej bazmek. Ti, kdož tomu rozumíte jak to funguje, řekněte prosím, jestli to zabere, nebo ne. Čerpadlo sežere podle odhadu cca 3-3,5kWh denně.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Soft start pro 1,1kW 230/1f motor u čerpadla

Příspěvek od josse »

Plazivec píše:
mobilik píše: pon kvě 30, 2022 6:13 am Zopakujem to už 150ty krát... Učebnice a vzdelanie nie vzdy pomáha, ale bežné aj odrádza... Skúsenosti sú cennejšie ako titul pred, za menom a ja neviem kde všade! .....
No, já sice jsem vystudovanej inženýr, ale mou předností je, že neumím nic udělat. Řídím se heslem, jako ten řemeslník, co paničce do telefonu na žádost o službu řekl:" Paninko, my neděláme dobře, ale pomalu!"

To samý jsem teď udělal s tím čerpadlem. Objednal jsem ten čínskej rozběhovej zázrak s dimenzí na 1,5kW, jelikož jsem si myslel naivně, že to bude dost na 1,1kW motor. Ale ne, ve výsledku ten motor bere +-1600W a i když nastavím nejdelší čas a nemenší proud, tak mě ta potvora ten 3kW PIP přepne na bajpas.
Tak co teď s tim. Na řadu přišla spásonosná myšlenka, vyměnit čerpadlo za slabší. Mám doma ponorku, 500W, kterou jsem kdysy do té studny objednal místo tý 1,1kW samonásosky. Tak jsem zaměstnal rodinu a vytáhli jsme 16m 5/4 plastový roury, systémem dědek s bábou tahaj řepu, našrouboval jsem ponorku a jela přesně dvě minuty. Vona jede dál, ale netlačí vodu. Něco se jí stalo. A tak dneska, jelikož jsem byl doma sám a manželka v zoufalém stavu, jak zaleje zahradu, odjela do práce, tak jsem nafouk plíce a vytáh tu rouru i s ponorkou ven sám. Skoro jsem dostal warkraft myokardu.
Voda už teče, ale za drahou elektřinu.
Poslední nápad je, objednat silnější čínskej bazmek. Ti, kdož tomu rozumíte jak to funguje, řekněte prosím, jestli to zabere, nebo ne. Čerpadlo sežere podle odhadu cca 3-3,5kWh denně.
Zkusit:
1. Odpojit DS, axperti si nechají líbit větší přetížení když ví, že není jiný zdroj.

2. Když ani to, pak VFD. Levnější než nflixin asi neznám. Nedávno jsem kousku co na psáno 2.2kW naměřil dlouhodobý příkon 2.4kW a neprotestoval. Navíc si můžeš snížit těch 1600W na 1550W když snížit frekvenci na 49Hz a na vodě to nepoznáš.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Odpovědět