Mám objednanou montáž FVE. Včera jsem se dočetl, že je potřeba mít správně zapojené, popsané kabely v rozvodnici, odpojovací relé atp.
Chtěl bych to dát do kupy ještě teď ať to nemusím řešit až to budou montovat.
Mám nově udělaný pomník přístupný za plotem, kde je přívod 3F nožové pojistky a vede mi to do mého rozvaděče, kde jsou hodiny, spínač HDO a moje jističe. Skřínka má plechové dveře, po otevření je další plechový kryt a pod ním dole elektroměr a spínač HDo. Oddělovací relé tam nemám.
Spodek je zaplombovaný, vršek kde mám jen jističe je po odmontování přístupný.
Mám ČEZ. Vím že ten toleruje plechové překrytí, tak se chci zeptat, jestli je to v pořádku a nebudu tam muset nechávat dělat takovou tu plastovou PREMIXOVOU DESKU.
Bojler nemám zapojený jen na nízký proud, ale stále a ovládaný spínacím relé.
Děkuji za rady
![Typer happy :typerhappy:](./images/smilies/typerhappy.gif)
-------------
Bez správného sloupku nepřipojíte fotovoltaiku k distribuci
Požadavky ČEZ:
Sloupek vždy musí obsahovat dva tzv. „kříže“ neboli musí být dvoutarifní – tedy připravený k osazení elektroměru a hromadného dálkového odpínání (HDO):
1. kříž = elektroměr, 2. kříž = HDO nebo aspoň příprava na něj. HDO jednak spouští dvoutarifní spotřebiče, jednak v případě fotovoltaiky slouží k odstavení elektrárny (viz níže).
Dvířka sloupku mohou být plastová nebo plechová. Pod dvířky může být další krycí plech (u starších sloupků to často bývá), avšak toto pravidlo se průběžně mění (ještě nedávno byl další krycí plech zakázán).
Veškeré vodiče musí být barevně rozlišeny v souladu s pravidly platnými od začátku roku 2020, a navíc musí být ještě označeny návlečkami s popisem.
Všechny vodiče musí splňovat minimální průřezy podle hodnoty hlavního jističe.
V elektroměru nesmějí být hliníkové vodiče.
Součástí sloupku – pokud je v něm osazeno HDO – musí být i ovládací relé, které slouží ke spínání dvoutarifních spotřebičů (bojler, elektrokotel, tepelné čerpadlo…). Umisťuje se pod stávající HDO na tzv. „L“ držák nebo ke stávajícím jističům. Praktická rada: Pozor na to, aby relé bylo opravdu funkční. (Může se to zdát komické, ale v praxi se opravdu dost často stává, že si lidé upravují sloupky sami, neodborně, a pak se diví, že relé je nefunkční a oni se sprchují studenou vodou.)
Dále je třeba vyvést ve sloupku vodič označený N0 % a u střídače fotovoltaiky zapojit tzv. „krizové HDO“, které slouží k tomu, aby ČEZ mohl v případě nouze odpojit fotovoltaiku od sítě. K tomu může dojít pouze v přesně vymezených situacích specifikovaných v Energetickém zákoně (během naší praxe jsme se s takovým zásahem zatím nesetkali).