Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Odpovědět
Bican
Příspěvky: 28
Registrován: úte dub 05, 2022 2:53 pm

Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od Bican »

Dobrý den,
Snažím se zorientovat a nakonfigurovat FVE pro náš dům se spotřebou asi 12 MWh ročně. Došel jsem k závěru, že nejvýhodnější za momentální situace bude pořídit FVE 10 kWp bez baterií a přebytky do konce fixace stávající sazby prodávat a poté přejít na produkt ČEZ Elektřina pro soláry.
Přes den se ohřeje bojler a případný přebytek se prodá. V létě by pomohl večer menší akumulátor, ale podmínkou dotace je poměr 1:1 kWp panelů a kWh akumulátoru. V přechodném období předpokládám, že se spolehlivě spálí zbytek elektřiny topením.
Plánuji si ale pořídit hybridní střídač s podporou akumulace do akumulátorů a nechat si tak otevřená vrátka.
Co my není jasné a nenašel jsem k tomu moc dokumentace je, zda půjde doplnit akumulátory později a za jakých podmínek.
Bude možné připojit jakýkoliv akumulátor s BMS nebo musím použít pouze Growatt - ARK 2.5H BMS, aby se domluvil se střídačem? Předpokládám, že střídač by měl být schopen regulovat na základě napětí.
Díky,
Radovan
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 263
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od Youda »

Tyhle střídače se u baterie neřídí napětím, ale mají digitální komunikaci s BMS-kou, která jim říká přes CAN BUS na jaké napětí a proudy mají nastavit své obvody.

V manuálu k tomuhle typu Growattu najdeš, že jej skutečně můžeš provozovat i v režimu bez baterie a že v takovém případě se bude chovat jako ongrid střídač. Také je tam napsáno, že s baterkama komunikuje přes CAN BUS a že je kompatibilní "například" s Pylontech PowerCube X1.

Evidentně tedy není nutné mít k němu ty baterky brandované Growattem. Jen si při koupi dej pozor, existují dvě verze - jedna je určená pro olověné baterky a druhá pro lithiové. Chceš tu pro lithium. (U nás se snad ani ta druhá nebude prodávat, nikdo by to nekupoval.)

Pokud bys chtěl použít jiné baterky než PowerCube X1, tak podle pylontechu tenhle typ střídače funguje s baterkama Force H1 a Force H2:
https://drive.google.com/file/d/1Jj2XEH ... Vqanr/view

No a vzhledem k tomu, že funguje se všema těmadle, tak už asi bude fungovat skoro se všema baterkama, které mají CAN BUS komunikaci a mají podobný protokol jako Pylontech X1/H1/H2, což jsou třeba baterky BYD.

Každopádně před koupí baterek si u výrobce baterek vyžádej "Compatibility Matrix", podobnou jako máš na tom odkazu výše.
Nějakou takovou "compatibility matrix" by měl mít i sám Growatt, takže opět - napiš na technickou podporu.

PS: Pokud bude komunikace s technickou podporou stát za hovno a dokumentace za starou belu, tak si rozmysli, jestli takový střídač chceš. Čímž neříkám, že je špatný, to vůbec. Jen že prostě v průběhu životnosti budeš potřebovat občas poradit s přenastavením, stáhnout nový firmware nebo připojit baterku a u těchto věcí potřebuješ, aby výrobce fungoval.

Growatt ve skutečnosti střídače nevyrábí, nechává si dělat OEM verze od mnoha různých výrobců. Proto také jeho střídače mají každý jinou logiku a ovládání. Na druhou stranu, je to ještě jedna z těch rozumnějších značek, v zahraničí celkem frčí.
Bican
Příspěvky: 28
Registrován: úte dub 05, 2022 2:53 pm

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od Bican »

Děkuji mnohokrát za vyčerpávající odpověď.
ringo
Příspěvky: 71
Registrován: pát říj 22, 2021 8:04 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od ringo »

Bican píše: úte dub 05, 2022 3:03 pm pořídit FVE 10 kWp bez baterií a přebytky do konce fixace stávající sazby prodávat a poté přejít na produkt ČEZ Elektřina pro soláry.
Bicane s výjimkou speciálních případů (licence, někdy možná i jeden specifický distributor) nemáš šanci přebytky prodat při zachování stávající fixace - nákup i prodej musíš realizovat přes stejného obchodníka. Tak pozor s tím při kalkulaci.
Bican
Příspěvky: 28
Registrován: úte dub 05, 2022 2:53 pm

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od Bican »

Vypadá to, že budu muset pouštět přebytky ČEZu za 500 Kč/mWh. Podle toho co jsem našel, tak ČEZ nepřiděluje výrobní EAN mikrozdrojům. Našel jsem k tomu poměrně rozsáhlou diskusi. eOn výrobní EANy snad vydává, ale stěhovat se kvůli tomu nebudu. :)
Díky.
ringo
Příspěvky: 71
Registrován: pát říj 22, 2021 8:04 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od ringo »

Bican píše: stř dub 06, 2022 7:57 am Vypadá to, že budu muset pouštět přebytky ČEZu za 500 Kč/mWh.
Bicane podle čeho soudíš že ti ČEZ za to něco zaplatí?. Já jsem nic takového nenašel.

PS: Kdyby měl takovou nabídku jako píšeš žel bych do toho a za chvíli byl milionářem. Bohužel tam máš asi překlep ve velikosti toho "m" :-)
Bican
Příspěvky: 28
Registrován: úte dub 05, 2022 2:53 pm

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od Bican »

Za ty m a M se stydím. :)
Předpokládal jsem, že budu moci využít toto: https://www.cez.cz/firmy/cs/vykup-elekt ... droju.html
ringo
Příspěvky: 71
Registrován: pát říj 22, 2021 8:04 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od ringo »

Jo toto - to jsem bral že je pouze pro firmy, ale je fakt že dále o firmě nic nepíšou. Tak to zkus a dej vědět jak dopadneš :-)

Já mám někdy od října fixované loňské dubnové ceny na 3 roky a řeším v rámci reklamace, zda mi umožní přejít na Elektřinu pro soláry za stejný ceník (chtěl jsem uzavřít smlouvu hned, ale podmínkou byl nejprve přechod k ČEZu se standardním produktem a teprve pak "soláry", počátek zahájení dodávek odložen na ukončení fixace předchozího obchodníka, mezitím krach Bohemky, nárůst cen, nemožnost dovolat se na linku,..) Jestli nevyhoví s přechodem tak jim přebytky budu raději dávat zadarmo (samozřejmě při jejich minimalizaci) než přecházet na novější ceník.
Bican
Příspěvky: 28
Registrován: úte dub 05, 2022 2:53 pm

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od Bican »

Kontaktoval jsem SolSol, kteří mi neřekli nic. Napsal jsem na podporu přímo do Číny a ti mi asi po dvou kolečkách poslali obecné PDF z jejich webu.
Shrnuto jsem se nedozvěděl nic.
Uživatelský avatar
RR_cz
Příspěvky: 7
Registrován: úte čer 28, 2022 8:17 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od RR_cz »

Nové střídače SPH 10000TL3 BH-UP s datem výroby 12/2021 již mají možnost nastavení druhu baterie. Jeden střídač na 2 druhy baterií.
NOVÁ POLOŽKA V MENU NASTAVENÍ:
Olovo napětí: 12/18/24/36V.
Proud: 1-25A krok po 1A.
Min napětí (přepočteno na 12V baterii): 10-12V krok po 0,1V.
Nabíjecí napětí (přepočteno na 12V baterii): 12-15V krok 0,1V.

Ohledně výkupu elektřiny třeba Entri. Nejsou tam žádné omezení a obchodní podmínky na 1 stranu A4 .
2 možnosti prodeje prebytků:
-výkup je dle průměru za 3 měsíce spotu, mínus 250Kč/MW. Teď je to 4 351,- Kč/MW duben-červen 2022 (již snížená částka o 250Kč).
-pevná částka za rok FIX (jistá částka bez ohledu co se děje na trhu) teď honem nevím, něco okolo 3 500,- Kč/MW-rok.
a co je super, za částku 59,-Kč/MW převezmou odpovědnost za odchylku a další blbosti spojené s provozem FVE.

RR
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám, hlupák stejně neposlechne.
brumlaj
Příspěvky: 1695
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od brumlaj »

2RR_cz: nikdo zde, pokud vím nemá FVE s výkonem přesahujícím 1MW tudíž díky za info o entri ale bez urážky, asi využijeme jiný zdroj informací než Tvůj příspěvek.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Uživatelský avatar
RR_cz
Příspěvky: 7
Registrován: úte čer 28, 2022 8:17 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od RR_cz »

:stupidme: nejde o výkon FVE, ale jde o odeslané MW do sítě. To znamená, že za každou odeslanou kW (když na tebe je MW velká hodnota) dostaneš 4,35 Kč.......
RR
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám, hlupák stejně neposlechne.
josse
Příspěvky: 905
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od josse »

Musím souhlasit s brumlajem, stejně jako on nemám rád když někdo plete hrušky a stříšky. Když už něco opisujete, každé písmenko je potřeba. Za 1MW vám nikdo ani cent nedá, ale kdyby to byla MWh, to už je nebo jiného.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 905
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od josse »


RR_cz píše:Nové střídače SPH 10000TL3 BH-UP s datem výroby 12/2021 již mají možnost nastavení druhu baterie. Jeden střídač na 2 druhy baterií.
NOVÁ POLOŽKA V MENU NASTAVENÍ:
Olovo napětí: 12/18/24/36V.
Proud: 1-25A krok po 1A.
Min napětí (přepočteno na 12V baterii): 10-12V krok po 0,1V.
Nabíjecí napětí (přepočteno na 12V baterii): 12-15V krok 0,1V.
Odkud je tahle informace?
V českém i anglickém Datasheetu jsem našel baterie 100-550V. https://www.ginverter.com/Residential-S ... 3-661.html

Tak jak to tedy je?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Uživatelský avatar
RR_cz
Příspěvky: 7
Registrován: úte čer 28, 2022 8:17 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od RR_cz »

josse píše: ned črc 03, 2022 3:17 pm Musím souhlasit s brumlajem, stejně jako on nemám rád když někdo plete hrušky a stříšky. Když už něco opisujete, každé písmenko je potřeba. Za 1MW vám nikdo ani cent nedá, ale kdyby to byla MWh, to už je nebo jiného.
Pardon, škoda, že se v tom zbytečném balastu ztratilo to podstatné a to je výkup.....
Jo a už je výkupka 5,5Kč/kWh...
Pěkný den.
RR
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám, hlupák stejně neposlechne.
Uživatelský avatar
RR_cz
Příspěvky: 7
Registrován: úte čer 28, 2022 8:17 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od RR_cz »

josse píše: ned črc 03, 2022 3:23 pm
RR_cz píše:Nové střídače SPH 10000TL3 BH-UP s datem výroby 12/2021 již mají možnost nastavení druhu baterie. Jeden střídač na 2 druhy baterií.
NOVÁ POLOŽKA V MENU NASTAVENÍ:
Olovo napětí: 12/18/24/36V.
Proud: 1-25A krok po 1A.
Min napětí (přepočteno na 12V baterii): 10-12V krok po 0,1V.
Nabíjecí napětí (přepočteno na 12V baterii): 12-15V krok 0,1V.
Odkud je tahle informace?
V českém i anglickém Datasheetu jsem našel baterie 100-550V. https://www.ginverter.com/Residential-S ... 3-661.html

Tak jak to tedy je?
Návod: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... b_mpQ8B2Tg
str.6 štítek střídače - položka:Type of battery - Lithium/Lead-acid
Nastavení olovo: str.38 a str.39
Ještě se nestalo, aby to nějak nedopadlo.
Rozdávat rady je zbytečné, moudrý si poradí sám, hlupák stejně neposlechne.
josse
Příspěvky: 905
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od josse »

RR_cz píše:
josse píše: ned črc 03, 2022 3:23 pm
RR_cz píše:Nové střídače SPH 10000TL3 BH-UP s datem výroby 12/2021 již mají možnost nastavení druhu baterie. Jeden střídač na 2 druhy baterií.
NOVÁ POLOŽKA V MENU NASTAVENÍ:
Olovo napětí: 12/18/24/36V.
Proud: 1-25A krok po 1A.
Min napětí (přepočteno na 12V baterii): 10-12V krok po 0,1V.
Nabíjecí napětí (přepočteno na 12V baterii): 12-15V krok 0,1V.
Odkud je tahle informace?
V českém i anglickém Datasheetu jsem našel baterie 100-550V. https://www.ginverter.com/Residential-S ... 3-661.html

Tak jak to tedy je?
Návod: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... b_mpQ8B2Tg
str.6 štítek střídače - položka:Type of battery - Lithium/Lead-acid
Nastavení olovo: str.38 a str.39
Pak se zdá, že jsem měl pravdu, podporuje HV baterie. Ty texty o přepočtu na olovo/lithium jsou zavádějící nesmysly...

Mnohem důležitější je seznam podporovaných baterií a BMS, ty jednotlivá čísla jsou úplně zbytečná. Ten seznam jsem nenašel.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
mpcz
Příspěvky: 27
Registrován: sob říj 15, 2022 3:43 pm

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od mpcz »

Zdravím. Čtu to tady a nějak jsem nepochopil, jestli je možné připojit na tento střídač SPH 10000TL3 BH-UP i baterii 64S Lifepo4 (cca 160 - 220V). Výrobce a prodejce sice tvrdí, že ano, ale současně tam vidím nutnou komunikaci CANBUS, 485 atd. což pro takovou baterii se sérií jednotlivých článků 3,2V asi nepadá v úvahu. Moje BMS sice komunikuje se "svými" články Lifepo4 , ale pochybuji, že se domluví s Growattem. Neřešil toto již někdo? Nebo na jiný podobný střídač připojit tuto baterii? Baterii 280Ah EVE i balancer již mám. Díky, mpcz, 22oct2022
mpcz
Příspěvky: 27
Registrován: sob říj 15, 2022 3:43 pm

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od mpcz »

RR_cz píše: úte čer 28, 2022 8:46 am Nové střídače SPH 10000TL3 BH-UP s datem výroby 12/2021 již mají možnost nastavení druhu baterie. Jeden střídač na 2 druhy baterií.
NOVÁ POLOŽKA V MENU NASTAVENÍ:
Olovo napětí: 12/18/24/36V.
Proud: 1-25A krok po 1A.
Min napětí (přepočteno na 12V baterii): 10-12V krok po 0,1V.
Nabíjecí napětí (přepočteno na 12V baterii): 12-15V krok 0,1V.
RR
Zdravím, komunikuji s číňanem už dva týdny a on má zásadní problém pochopit, že existuje továrně sestavená baterie ve velkém boxu a baterie "podomácku" sestavená z jednotlivých článků Lifepo4 s HV BMS. HV BMS již mám. Že je v nastavení SPH 10000TL3 BH-UP zmínka o baterii Olovo a Lion a Lifepo4 sice něco napovídá, ale ty napěťové hodnoty neodpovídají rozsahu bateriového vstupu 100 - 500V z manuálu. Ledaže by to platilo jako násobek, což se taky u regulátorů hodně vyskytuje. Každopádně by byla dobrá nějaká zmínka v dokumentaci, že střídač nepotřebuje komunikaci s baterií a řídí se pouze napětím na baterii. Zbytek v tomto případě dořeší HV BMS. Dík, mpcz, 22oct2022
mopadzi
Příspěvky: 170
Registrován: čtv zář 02, 2021 9:23 am

Re: Připojení akumulátoru k hybridnímu střídači Growatt - SPH 10000TL3 BH-UP

Příspěvek od mopadzi »

jakou HV BMS máte?
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
Odpovědět

Zpět na „Ostatní“