Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Odpovědět
Plazivec
Příspěvky: 571
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Plazivec »

Dva paralelní kingové asi na tu samou fázi. Ale pak mi to nevychází výkonově. Fáze má max 25A jistič. Napadá mě jenom zakázat bypass při přetížení?
Diablo1st
Příspěvky: 120
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Diablo1st »

Tu sa dajú nastaviť dve veci: restart alebo bypass. Ak nechceš bypass tak ho zakáž a povol reštart pri preťažení.
josse
Příspěvky: 365
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od josse »

Když už má člověk dva kusy a dům předělaný na jednu fázi, je lepší ten jistič na vstupu vypnout a pořídit si externí nabíječku... Je jedno jestli dvojitá konverze v jedné bedně nebo ve dvou.
4.5kWp GWL Poly + 4.9kWp Canadian Mono, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo007
Příspěvky: 1242
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Diablo007 »

josse píše: čtv črc 28, 2022 3:00 pm Když už má člověk dva kusy a dům předělaný na jednu fázi, je lepší ten jistič na vstupu vypnout a pořídit si externí nabíječku... Je jedno jestli dvojitá konverze v jedné bedně nebo ve dvou.
Máš pravdu a pak už king nedává žádnou logiku když se začne používat externí nabíječka
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
josse
Příspěvky: 365
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od josse »


Diablo007 píše:
josse píše: čtv črc 28, 2022 3:00 pm Když už má člověk dva kusy a dům předělaný na jednu fázi, je lepší ten jistič na vstupu vypnout a pořídit si externí nabíječku... Je jedno jestli dvojitá konverze v jedné bedně nebo ve dvou.
Máš pravdu a pak už king nedává žádnou logiku když se začne používat externí nabíječka
A jeden z mnoha důvodů je ten bypass který pak nefunguje 100% správně... Distributor totiž pro rodinný dům nedovolí 1x40A, bude vždy vyžadovat 3xněcoA (3x40A zase nedává ekonomický smysl). A pak když axpert přepne bypass už to celý dům neutáhne, zase by ten bypass musel být udělaný externí krabičkou(dvou-stykač, ATS, ...) Aby to v bypassu rozložilo spotřebiče na 3 fáze.

Jenže mi přijde, že dnes nejde nic jiného než king koupit...
4.5kWp GWL Poly + 4.9kWp Canadian Mono, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo1st
Příspěvky: 120
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Diablo1st »

V EU nie, jedine u Číňanov.
Plazivec
Příspěvky: 571
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Plazivec »

Teď mě zas napadlo, jak bych moh přetížit dva Kingy, 10kW?

Ti kdo máte Kinga/y, jak se nastaví ta interní nabíječka?
josse
Příspěvky: 365
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od josse »


Plazivec píše:Teď mě zas napadlo, jak bych moh přetížit dva Kingy, 10kW?
Docela v pohodě, vždycky ti někdo z rodiny řekne že teď zrovna potřebuje zapnout všechno, že spěchá :-)

Další, do bypassu se jde plánovaně při nízkém SOC.

Takových situací kdy se strojníkovi už nechce k elektrárně je spousta a připravit se o bypass je prostě snížit komfort.
4.5kWp GWL Poly + 4.9kWp Canadian Mono, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo1st
Příspěvky: 120
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Diablo1st »

V prípade nízkeho SOC je možné využiť dry contact na prepnutie ATS. Alebo zapnutie nabíjačky.
Plazivec
Příspěvky: 571
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Plazivec »

A jak se aktivuje interní nabíjení, snad od soc, ne?
Diablo007
Příspěvky: 1242
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Diablo007 »

Plazivec píše: pát črc 29, 2022 10:38 am A jak se aktivuje interní nabíjení, snad od soc, ne?
To ano ale musíš mít na oba Kingy dovedenou fázi tedy jištěno tím co.mas doma a teď ti najednou king začne živit spotřebu domu a ještě nabíjet baterií a tady bývá ten problém tento jistič nedá. Pokud máš slušnou baterií můžeš mít ještě časové relé které dovolí Kingovi má síť přejít pouze v noci kdy nebudou odběry a můžeš zároveň využít nízkého tarifu pro nabíjení
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
josse
Příspěvky: 365
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od josse »

Nabíjet může i nemusí jen jeden a třeba jen 2A = cca 100W, ale pořád tam zůstane ten bypass a nepoučitelná osádka :-)

Já osobně mám bypass povolený, ale jistič před vypnutý...
4.5kWp GWL Poly + 4.9kWp Canadian Mono, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
VITEK
Příspěvky: 237
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19920
Kapacita baterie [kWh]: 73

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od VITEK »

Ja mam jistic 3x25A bypas mam zakazany. Baterku mam olovenou a funguju tak ze necham baterku v zime dovalit az do vybiteho stavi pak ji nabiju ze site a zase cekam az dojde do vybiteho stavu... Bypass jsem zkusil jen provizorne. Jeste nikdy mi ta 25A na baraku nevypadla..... Tak nevim no..
Plazivec
Příspěvky: 571
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Plazivec »

Já bych chtěl docílit stav, že k bajpasu nikdy nedojde a zároveň bych chtěl,aby kingové dobíjeli baterii v noci od určitého bodu SOC výkonem, který bude odpovídat noční spotřebě, t.j. kolem 100-150W. Nechci, aby moje spotřeba byla nulová. Ideál by byl kolem 2, max 4-5 kWh denně. Mám na to svoje důvody. V zimní tmě přepnu manuálně přepínačem sítí na DS. Ještě je možnost zařídit bajpas ještě před kingama na přepínači sítí. Ten přepínač je automatický s prioritizací FVE - tzn. že jakmile kingové spadnou, luskne to na DS automaticky. Je dost rychlý, aby jsme to nepoznali. Tady se obávám rezonance, takže budu muset vyřešit náběh kingů opožděně. Byla by také možnost přerušit indikaci napětí z FVE a tím nechat přepínač přepnout na DS. Prozatím ale nevím, kde vzít signál k takovému kroku.
Diablo1st
Příspěvky: 120
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Diablo1st »

Nie je lepšie na to použiť externú nabíjačku a zapínať ju cez Dry contact? Napr. kúpiť obyčajnú 48V 5A nabíjačku na Lifepo a spínať ju cez stykač pomocou dry contact z Axperta. Takto by bol bypass stále vypnutý, takže by nehrozilo zhodenie ističa.

Btw. podľa SOC nie je moc dobré sa riadiť, lebo sa vie dosť rozchádzať, ak sa dlhšie nedobije batéria na 100%.
Diablo007
Příspěvky: 1242
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Diablo007 »

josse píše: pát črc 29, 2022 7:17 pm Nabíjet může i nemusí jen jeden a třeba jen 2A = cca 100W, ale pořád tam zůstane ten bypass a nepoučitelná osádka :-)

Já osobně mám bypass povolený, ale jistič před vypnutý...
Oba nebo nic v paralelu nejde aby jeden nabíjel druhý ne. Dokonce jeden ze sítí a druhý bez ní je vyzkoušeno prostě to nefunguje je to lajdak.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Plazivec
Příspěvky: 571
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Plazivec »

Zapoměl jsem napsat, mám dvě baterky Lion po 150ah CATL od mivvy. Mělo by to dát kolem 10kWh čistých. Napětí jde od 56,9V do 43V, Prozatím mám zapojenou jen jednu. FVE ještě není připojena na celej dům, jedou z ní jen žrouti, pračka, myčka, suška, trouba, lednice a několik 24/7 žroutů. Do 31.čnce mám termín na připojení komplet baráku k FVE od ředitele FVE (mně) a tak natahuju 2xCYKY 4x6 do hlavního rozvaděče. Vypadá to, že termín dodržím. Proto potřebuju ty informace, jak nastavit ty Kingy na dobíjení, v případě, žeby v noci došla baterka do určitého bodu SOC. U těch Lion myslím, že nehrozí problém se soc, jako u Lifepo, Lion má hodně velkej rozsah napětí, kde se to dá dobře pohlídat. Opakuju, že nechci denní spotřebu 0, mám už 4 rokem smart DS elektroměr, kde po přihlášení k portálu u distributora vidím denní spotřebu a nechci, aby tam ani jediný den svítila nula. Pač budou koukat, že je něco špatně s elektroměrem a přijdou se mě tady do toho vrtat.
josse
Příspěvky: 365
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od josse »


Diablo1st píše:Btw. podľa SOC nie je moc dobré sa riadiť, lebo sa vie dosť rozchádzať, ak sa dlhšie nedobije batéria na 100%.
Plazivec má myslím LiIon a podle napětí ví SOC poměrně přesně, coulomb counter nepotřebuje.

Stačí si nastavit hysterezi která bude velikost úbytku napětí při vybíjecím proudu + úbytek při nabíjecím proudu. Pak to přepne až když se opravdu něco dobije.

K těm ATS... Řídící svorky mají zvlášť, takže tím dry contactem nebo napěťovým relé jde řídit i ten ATS.
4.5kWp GWL Poly + 4.9kWp Canadian Mono, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Plazivec
Příspěvky: 571
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Plazivec »

Nevím co je ATS, automatický stykač? Pokud ano, tak já mám místo stykače, přepínač sítí 4pólový.
H85851a057f4e44f9b85b14cc9e5f57edm.jpg
H85851a057f4e44f9b85b14cc9e5f57edm.jpg (456.83 KiB) Zobrazeno 130 x
Vlastně mám ještě jeden, dvoupólový. S tím dvoupólovým přepínám některé 24/7 žrouty z garážové FVE na domovní FVE v podružním rozvaděči, který krmí sluneční elektroinstalaci. Ta je natažena jen k některým spotřebičům a je oddělena od DS absolutně. Dneska lituju, že jsem to neudělal při rekonstrukci pro celej byt v domě. Na druhou stranu, štrachat se do kuchyňské linky kvůli přehození štekru z jedné instalace do druhé není zrovna komfort.
Diablo007
Příspěvky: 1242
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Diablo007 »

ATS
Automatick transfer switch tedy jde právě o to tvé zařízení o kterém mluví
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Plazivec
Příspěvky: 571
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Jak správně připojit dva paralelní Axpert King

Příspěvek od Plazivec »

Takže, přívod z DS do ATS mám veden přes 25A jištění. Kde odbočit na Kingy, před jističi, nebo za?
Odpovědět

Zpět na „Axpert“