Přepínání panelů Východ / Západ

PepaR.
Příspěvky: 3
Registrován: stř pro 07, 2022 6:33 pm

Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od PepaR. »

Dobrý den
Měl bych krátký dotaz. Mám instalovanou FVE 10 kWp Goodwe s panely 50% na jih a 50% na západ. Chtěl bych využít ještě střechu co mám na
východ ve smyslu střídání s panely na západ. Jinými slovy. Jižní část by zůstala tak jak je a pouze východní část by se mi v cca 12h automaticky přepnula na západní část. Ta by šla do 24h a pak by se mi to v noci přepnulo zase na východní. Do Goodwe by šlo stále z panelů jen max10kWp.
Jde mi o to, že vypnu 50% panelů ve 12:00 z východní části a za třeba minutu zapnu druhou část 50% panelů na západní části. Z nově připojených panelů na západ mi v poledne vznikne nějaký "skok" napětí a proudu do Goodwe. Čím to celé nejlépe přepínat ? Na přepínání jsem našel "Vysokonapěťový stykač pro vysoké stejnosměrné proudy ", viz níže ale Neponičím Goodwe nebo něco okolo ?

https://www.soselectronic.cz/…223
https://automatizace.hw.cz/…tml
https://www.soselectronic.cz/…608
....z textu...dokáží spínat při napětí 900Vdc proud až 200A, dokonce až 500A při nižším napětí. Pokud jste v situaci, kdy potřebujete spínat tak vysoké proudy, např. v záložním systému připojovat a odpojovat akumulátory, v solární elektrárně řídící jednotkou připojovat a odpojovat výkonovou část nebo ovládat nějaké ochranné obvody, je to výborná příležitost použít stykač EV200HAANA. Je vhodný i pro automotive nebo námořní aplikace.

Můžete mi prosím poradit ?

Děkuji MOC Pepa
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 542
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od vk_1 »

Přepínat je to většinou zbytečné, nevím o nikom, kdo by to dělal. Lepší je mít jeden string východ, jedem západ, a do střídače/MPPT to zapojit paralelně. Jen je potřeba ohlídat, jaký max proud snese ten MPPT vstup na střídači. To je napsáno v data sheetu.
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 507
Registrován: stř dub 07, 2021 6:32 am

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od JonasPP »

Zapinať odpinať. Je to vec, ktora sa istotne pohubi. A pri plnej zaťaži 500v DC odpojiť znamena 100% natiahnuty obluk, čo zapali všetko okolo. A môže kadekto pisať, že ono to da. No neda. 500v natiahne v pohode 20cm laso.
Ja mam panele vo všetky svetove strany a neriešim to. Ak regulator zvlada 4kW z panelov, tak naň veselo zavesim 5kW, lebo ta jedna kW sa strati uplne hravo a ak by na sekundu preťažila regulator, tak o tom tiež pochybujem. Ostatok by som riešil cez externy regulator, veď musi stať menej ako to prepinanie.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Diablo007 »

Jenže základní kámen úrazu jenže tohle má jít na dotační elektrárnu tedy vn baterie a goodwe. Tedy rozšiřitelnost reglem je pasé
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
visis
Příspěvky: 244
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od visis »

Já mám panely s optimizéry na 3 světové strany, ale toto řešení zde nebylo úplně doporučeno, takže tak...
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
mopadzi
Příspěvky: 170
Registrován: čtv zář 02, 2021 9:23 am

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od mopadzi »

visis píše: pát pro 09, 2022 9:20 am Já mám panely s optimizéry na 3 světové strany, ale toto řešení zde nebylo úplně doporučeno, takže tak...
proč nebylo doporučeno?
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 6x Leapton 450W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
https://www.lifepo4-shop.cz/
misif
Příspěvky: 128
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od misif »

GW10K (nejen GW, ale i další výrobci to tak často mají) má dva MPP a to PV1 12(15)A a zdvojený! PV2 22(28)A, pokud máš východ i západ stejný počet panelů!, trvale je zapoj do PV2a a PV2b, nic nepřepínej.

Výtěžnost z takového zapojení je lepší než s přepínáním ( v poledne ti svítí na oba stringy stejně) ale může být o kapánek nižší než, kdybys měl pro každý string samostatný MPP, což ale ve své instalaci nemůžeš mít.
VITEK
Příspěvky: 471
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od VITEK »

a zapomněli jste, to že svítí je jedna věc, ale když nesvítí tak panely budou v paralelu dávat dvojnásobnou difuzi...
Takže jedoznačně co je tak zapojit, nic nepřepínat.
Používám paralelní zapojení panelů na východ západ a mám i jih v paralelu.

se stejnými panely ( napětí a proudy) a jejich počty není jedinný problém a každý normální to snad používá automaticky !!!

Nevymejšlejte blbosti okrádáte se o mnoho energie.
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Diablo007 »

Tohle není axpert aby jste ho prepanelovali o polovinu . Když to v létě zabere obojí tak ten regl taky může zamávat. Navíc je to legálně připojené do sítě dostal dotace . Tedy instalovány výkon je omezený do 10kwp aby se pak někdo fakt nezačal dívat na to kolik má kdo panelů a vybírat zpátky dotace nebo rušit rezervovaný výkon za porušení smlouvy
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
misif
Příspěvky: 128
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od misif »

Diablo007 píše: pát pro 09, 2022 11:42 am Tohle není axpert aby jste ho prepanelovali o polovinu . Když to v létě zabere obojí tak ten regl taky může zamávat.
Chápu že hybridům se často nedůvěřuje, ale 10kW Číňani musí umět vyrábět 11kW po dobu 8mi hodin denně, což znamená, že na vstupu musí umět zpracovat cca 13kW DC, GW má ve specifikaci 13300 W DC. Nesmíš překročit max. proud nebo napětí na MPP, ale pokud výkony v součtu PV1+PV2 jsou teoreticky větší, vezme si jenom co dokáže zpracovat. Huawei zase u svého 10kW hybrida uvádí, že obslouží max. 15kWp panelů ... .
Diablo007 píše: pát pro 09, 2022 11:42 am Navíc je to legálně připojené do sítě dostal dotace . Tedy instalovány výkon je omezený do 10kwp aby se pak někdo fakt nezačal dívat na to kolik má kdo panelů a vybírat zpátky dotace nebo rušit rezervovaný výkon za porušení smlouvy
Ano, pokud překročí 10kWp instalovaných panelů podle současné legislativy, tak je to na pováženou. Otázkou je jak se bude vyvíjet v budoucnu energetický zákon ve smyslu velikosti výkonu výroben bez licence. Pokud překročí při prodeji rezervovaný výkon, dostane pokutu okamžitě. ...

Změnu sestavy výrobny musí schválit distributor (ano jakoukoliv změnu, pro mě z nepochopitelných důvodu by snad měl být projekt i na výměnu panelů nebo baterie za jiný typ).
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Diablo007 »

misif píše: pát pro 09, 2022 1:23 pm
Diablo007 píše: pát pro 09, 2022 11:42 am Tohle není axpert aby jste ho prepanelovali o polovinu . Když to v létě zabere obojí tak ten regl taky může zamávat.
Chápu že hybridům se často nedůvěřuje, ale 10kW Číňani musí umět vyrábět 11kW po dobu 8mi hodin denně, což znamená, že na vstupu musí umět zpracovat cca 13kW DC, GW má ve specifikaci 13300 W DC. Nesmíš překročit max. proud nebo napětí na MPP, ale pokud výkony v součtu PV1+PV2 jsou teoreticky větší, vezme si jenom co dokáže zpracovat. Huawei zase u svého 10kW hybrida uvádí, že obslouží max. 15kWp panelů ... .
Diablo007 píše: pát pro 09, 2022 11:42 am Navíc je to legálně připojené do sítě dostal dotace . Tedy instalovány výkon je omezený do 10kwp aby se pak někdo fakt nezačal dívat na to kolik má kdo panelů a vybírat zpátky dotace nebo rušit rezervovaný výkon za porušení smlouvy
Ano, pokud překročí 10kWp instalovaných panelů podle současné legislativy, tak je to na pováženou. Otázkou je jak se bude vyvíjet v budoucnu energetický zákon ve smyslu velikosti výkonu výroben bez licence. Pokud překročí při prodeji rezervovaný výkon, dostane pokutu okamžitě. ...

Změnu sestavy výrobny musí schválit distributor (ano jakoukoliv změnu, pro mě z nepochopitelných důvodu by snad měl být projekt i na výměnu panelů nebo baterie za jiný typ).
Jenže tady se nebavíme o navýšení 5kwp k již stávajícím 5kwp na jeden vstup mppt pořád je důvěra v rezervu Číňana?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Frantom
Příspěvky: 130
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Frantom »

Nebál bych se toho až tak moc. Ono si to nevezme víc než zvládne vyrobit. Jen mraky jsou problém viz. dále.
Mám na GW zapojen Jih + paralelně východ a západ, dohromady 9.9kWp a ano je to méně než je zde zamýšleno, ale i tak z toho měla firma strach. To se vyřešilo tím že vstupy do GW jsou jištěny 13A DC jističem. A i když byl strach z té paralelní kombinace tak tam to nikdy nevybavilo. Na rozdíl od toho jihu kde to při "ostrých" a rychlých mracích odpojilo už dvakrát. Jistič byl rychlejší než regulace v GWčku.
Pokud to Pepa chce riskovat tak spojit paralalně a pak skrz DC jističe do GW pro případ pomalé regulace GWčka, které má holt ty mppt vstupy slabé :(
Ještě by Pepa mohl doplni sklon střechy na Východu a Západu. Pokud je malý tak je to něco jiného než klasických 45stupňů.
PepaR.
Příspěvky: 3
Registrován: stř pro 07, 2022 6:33 pm

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od PepaR. »

Jejda..a já se bál, že mi nikdo neodpoví. Díky všem. Sklon střechy východ / západ je asi 45st., je to klasická sedlová střecha, nic placatého. V létě mám spotřebu objektu opravdu pro mnohé neuvěřitelnou a to je 50-55 kW / den. Když pustim bazénovou filtraci na plno v květnu i s ohřevem, tak mi vezme RD ještě o 10kW víc... FVE vyrobí v létě 50-60 kW/den. Bydlí nás tu víc osob...V noci mám v létě spotřebu 900 až 1100W/h. Samá lednice a marzáky, čistička...rodiče jsou tak zvyklí pořád mít mražené maso, pečivo...nechápu. Topím vzduch/voda. Dnes mám spotřebu 98 kW / den. Tak že přetok i v létě do sítě opravdu nemám takřka žádný.
V TV říkali, že pro RD bude limit navýšen na 40kWp...
Jestli to chápu, nechám jižní panely na PV1 a ten "zbytek" paralelně na PV2. Můj dotaz : PV2b je co ? a na všechny panely východ / západ, mám dát optimizéry ? Nemám raději ty východní opravdu odpojovat třeba až v cca 15h, když na nich bude max 20% výkonu ? Zítra se ve dne podívám na GW a prostuduji PV1 a PV2 a PV2b... :D . Ještě jednou díky.
misif
Příspěvky: 128
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od misif »

Frantom píše: pát pro 09, 2022 3:13 pm Nebál bych se toho až tak moc. Ono si to nevezme víc než zvládne vyrobit. Jen mraky jsou problém viz. dále.
Mám na GW zapojen Jih + paralelně východ a západ, dohromady 9.9kWp a ano je to méně než je zde zamýšleno, ale i tak z toho měla firma strach. To se vyřešilo tím že vstupy do GW jsou jištěny 13A DC jističem. A i když byl strach z té paralelní kombinace tak tam to nikdy nevybavilo. Na rozdíl od toho jihu kde to při "ostrých" a rychlých mracích odpojilo už dvakrát. Jistič byl rychlejší než regulace v GWčku.
Pokud to Pepa chce riskovat tak spojit paralalně a pak skrz DC jističe do GW pro případ pomalé regulace GWčka, které má holt ty mppt vstupy slabé :(
Ještě by Pepa mohl doplni sklon střechy na Východu a Západu. Pokud je malý tak je to něco jiného než klasických 45stupňů.
Jaké jsou hodnoty Imp (proud při max. výkonu) a Isc (zkratový) mají tvé panely?
misif
Příspěvky: 128
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od misif »

Diablo007 píše: pát pro 09, 2022 3:00 pm Jenže tady se nebavíme o navýšení 5kwp k již stávajícím 5kwp na jeden vstup mppt pořád je důvěra v rezervu Číňana?
Budu se citovat "Nesmíš překročit max. proud nebo napětí na MPP, ale pokud výkony v součtu PV1+PV2 jsou teoreticky větší, vezme si jenom co dokáže zpracovat."

Je to ekvivalten toho, když si koupíš samostatné MPP, samostatný slabý měnič DC-AC s overload ochranou a baterii, propojíš to vše na DC svorkovnici. Jaké je riziko z toho, že MPP nevytěžuje panely na 100%? Prostě se nic neděje, má to takto kde-kdo, hlavně ti, co mají ostrovy.
Mezekien
Příspěvky: 25
Registrován: sob pro 10, 2022 8:28 am

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Mezekien »

Goodwe 10 kw ..Nabízím zdarma víkendový pobyt na jižní moravě pro dva..v novém penzionu v Zaječí tomu, kdo mi pomůže kompletně projít a správně nastavit střídač a poučí a naučí čist a nastavovat data v SEMS atd...
Instalační firma toho moc neví a mluví se mnou stylem : asi..mělo by ..atd
Jsem technik a některé věci které oni popisují jako normál, mi nedávají smysl.
Hledám profíka který mi věnuje nepravidelně čas a při různých světelných podmínkách mi udělá kontrolu a řešení. Přístup do sems dám také.
Elektrárna 17 panelů, 8,5 kw, střídač goodwe 10, baterie pylon 11,7 kw. Montáž teď prosinec 22 . Plus třeba řešení výkupu..komunitního přenosu atd..
senza@seznam.cz děkuji
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Diablo007 »

misif píše: sob pro 10, 2022 8:16 am
Diablo007 píše: pát pro 09, 2022 3:00 pm Jenže tady se nebavíme o navýšení 5kwp k již stávajícím 5kwp na jeden vstup mppt pořád je důvěra v rezervu Číňana?
Budu se citovat "Nesmíš překročit max. proud nebo napětí na MPP, ale pokud výkony v součtu PV1+PV2 jsou teoreticky větší, vezme si jenom co dokáže zpracovat."

Je to ekvivalten toho, když si koupíš samostatné MPP, samostatný slabý měnič DC-AC s overload ochranou a baterii, propojíš to vše na DC svorkovnici. Jaké je riziko z toho, že MPP nevytěžuje panely na 100%? Prostě se nic neděje, má to takto kde-kdo, hlavně ti, co mají ostrovy.
Zatím tu nebylo řečeno ani jaké panely jsou plánované
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Frantom
Příspěvky: 130
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Frantom »

misif píše: sob pro 10, 2022 7:58 am Jaké jsou hodnoty Imp (proud při max. výkonu) a Isc (zkratový) mají tvé panely?
Jsou to CanadianSolar CS3W-450MS, tedy Imp=10.96A a Isc 11.60A
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 724
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od pave69 »

Mezekien píše: sob pro 10, 2022 9:02 am Goodwe 10 kw .. kdo mi pomůže kompletně projít a správně nastavit střídač a poučí a naučí čist a nastavovat data v SEMS atd...
Instalační firma toho moc neví a mluví se mnou stylem : asi..mělo by ..atd
Nejsem profík, ale zhruba je to takhle:
- v SEMS portal se nedá nic nastavovat
- je potřeba mít PV master, doporučuji mít ho přepnutý na angličtinu, protože český překlad je něco mezi číštinou a čengličtinou
V PV master má smysl:
- nastavit si potřebný režim, pokud nevyhovuje General a k nim parametry (třeba časy nabíjení baterky atd.)
- nastavit na zimu menší hloubku vybití baterie (DoD)
- řídit Load control, pokud je relé zapojeno
- přepínat Shadow scan, pokud jsou panely nějakou část roku více stíněny (a to kdoví jestli, nemám změřeno, že je to tak lepší)
- šetřílek si může vypnout BAck-up supply, aby snížil spotřebu střídače
Na zbytek bych důrazně doporučil nesahat - hlavně grid setting, typ baterie a tak.
Kontrola při různém osvětlení - teď v prosinci slunce prostě nesvítí, je potřeba obalit nervy vánočním cukrovím a vyčkat na slunečný den v únoru nebo později, kdy by to mělo pěkně dávat výkon "v obloučku" s maximem blízko Wp panelů.
Mezekien
Příspěvky: 25
Registrován: sob pro 10, 2022 8:28 am

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Mezekien »

Ahoj v současné době by mi stačilo pochopit, proč i když svítí slunce a solár davá třeba 1500 w , tak se baterie nikdy nepřidá ke spotřebě domu i když je v ní 35 % . A to ani v případě že odebírám 2000w ani když odebírá dům třeba 500w. Baterie má dost a neustále pouští poze 29 w. Nechápu....
Screenshot_20221210_203844_SEMS Portal.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Mezekien
Příspěvky: 25
Registrován: sob pro 10, 2022 8:28 am

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Mezekien »

Screenshot_20221210_105306_SEMS Portal.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Mezekien
Příspěvky: 25
Registrován: sob pro 10, 2022 8:28 am

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Mezekien »

Screenshot_20221210_105306_SEMS Portal.jpg
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 724
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od pave69 »

V prvé řadě je potřeba se v PV master mrknout, jestli je režim General a jaká je nastavená hloubka vybití baterie pro Ongrid, pokud by byla méně než 80% (třeba 60-70), tak to by to vysvětlovalo. Na zimu je rozumné mít nastavené DOD na nižší hodnotu, baterce nedělá dobře, když je dlouho vybitá.
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od Diablo007 »

Jen malé doporučení pokud někde dávám foto nebývá dobré ponechat celou adresu pro kohokoliv. Neříkám že je zde rizikové toto sdělit jen vím že pokud to dělám zde nejspíš to dělám všude a to už zvyšuje riziko ať už čehokoliv.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
eduard22
Příspěvky: 1371
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Přepínání panelů Východ / Západ

Příspěvek od eduard22 »

Mezekien píše: ned pro 11, 2022 8:48 am Ahoj v současné době by mi stačilo pochopit, proč i když svítí slunce a solár davá třeba 1500 w , tak se baterie nikdy nepřidá ke spotřebě domu i když je v ní 35 % . .....
Baterie není jako baterka mobilu - která se vybíjí do nuly... a 35% u aku pro FVE je fakt málo :-( Navíc máš asi měnič On-Gird? Tedy né ostrovní!? Pak to nebude preferovat energii z aku, ale ze sítě!!!
A už máš povolené přetoky do sítě? Dane(?) ;-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“