Zdravím vespolek, prosím o radu. Má někdo vyzkoušené funkční zapojení GW10K-ET a wattrouter ?
Jedná se mi o správnou posloupnost zapojení :
var.1 - elektroměr - cívky smartmetru - cívky wattrouteru - odběr RD
var.2 - elektroměr - cívky wattrouteru - cívky smartmetru - odběr RD
Díky za rady
Goodwe a wattrouter
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Goodwe a wattrouter
Verzia 2 s tým, že všetko čo má byť spínané cez WR bude napojené medzi cievky WR a Smartmeter. A musia byť povolené pretoky cez Smartmeter.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Goodwe a wattrouter
Díky za reakci. Mám to trochu komplikovanější. Sávající FVE na ZB , přebytky přes wattrouter do bojleru. Teď přibyla 3f s Goodwe a baterií, jde promárně o ohřev vody + pokrytí spotřeby RD, následně do baterií. Přikládám skicu, jak jsem to zamýšlel zapojit. Budu rád za jakékoliv nápady a připomínky. Díky
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Goodwe a wattrouter
Toto nie je dobré zapojenie, lebo sa ti bude ohrievať bojler z batérie. Ten smartmeter musí byť až za SSR.
Ide o to, že hybridný menič živý spotrebu aj na ACin z batérii a obmedzuje to ten smartmeter. Ten sa snaží, aby bol odber okolo 0(reálne je lepšie ho nastaviť tak, aby mal 10-50W stály odber z DS). Ak bude WR a špirála za týmto smartmetrom, pre hybrid to bude ako spotreba a bude ju živiť z batérie.
Ide o to, že hybridný menič živý spotrebu aj na ACin z batérii a obmedzuje to ten smartmeter. Ten sa snaží, aby bol odber okolo 0(reálne je lepšie ho nastaviť tak, aby mal 10-50W stály odber z DS). Ak bude WR a špirála za týmto smartmetrom, pre hybrid to bude ako spotreba a bude ju živiť z batérie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Goodwe a wattrouter
Takže tato varianta by byla OK ?
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
-
- Příspěvky: 145
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe a wattrouter
mám zapojení z obr. 1 kvuli ohřevu vířivky, z baterie to šťouchne pár W přes ssr dá se to poladit na únosnou mez
stávající fve nemá měření?
stávající fve nemá měření?
10kw goodwe, 4x h2
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Goodwe a wattrouter
toto je už ok, offset pre smartmeter nastaviť na 10-50W, aby stále niečo málo bral z DS. Potom by to malo fungovať bez problémov.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS