Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Ahoj,
řešil zde někdo komunikaci mezi Dyness BMS a měničem Goodwe ET-10 ? Jediné, co mi měnič píše, tak je chyba komunikace 2, nevím jestli je tam nějaký speciální způsob jak BMS připojit. BMS bylo na zkoušku vyměněno za jiné a problém byl úplně stejný. Firmware v měniči mám 820.
řešil zde někdo komunikaci mezi Dyness BMS a měničem Goodwe ET-10 ? Jediné, co mi měnič píše, tak je chyba komunikace 2, nevím jestli je tam nějaký speciální způsob jak BMS připojit. BMS bylo na zkoušku vyměněno za jiné a problém byl úplně stejný. Firmware v měniči mám 820.
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Musíš aktualizovat firmware střídače - tam kde jsi to koupil by ti měli dát návod, nebo ti pomoct. Někdo k tomu posílá program a komunikační kabel.
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Potvrzuji, že mě taky přehrávali fw ve střídači, aby to komunikovalo s dyness bateriemi. Jinak to hlásilo chybu.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
- pave69
- Příspěvky: 501
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Já mám k 10K-ET baterku Pylon a jde to do ní i z ní od první hodiny, co je to zapnuté.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
- Bydliště: Budmerice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Zdravim mam tiez problem s komunikaciou Menic Goodwe 10 Et s bateriami Dyness .
Teraz na jesen mi ich vybija az na 10%, v PV master som nastavil “ hloubku vybiti” na 80, ak su to % tak bateria bysa mala vybit max na 20%, co mi cez leto aj fungovalo po tuto hranicu.
Skusal som v PV master zmenit hloubku vybiti na 60 ale po ulozeni a restarte menica sa hodnota vratila spat na 80
Jedna sa mi hlavne o ochranu baterie v zime, aby sa vybijala len do hodnoty kapacity 20% alebo vybitie na 10% nie je problem?
Dik za radu
Teraz na jesen mi ich vybija az na 10%, v PV master som nastavil “ hloubku vybiti” na 80, ak su to % tak bateria bysa mala vybit max na 20%, co mi cez leto aj fungovalo po tuto hranicu.
Skusal som v PV master zmenit hloubku vybiti na 60 ale po ulozeni a restarte menica sa hodnota vratila spat na 80
Jedna sa mi hlavne o ochranu baterie v zime, aby sa vybijala len do hodnoty kapacity 20% alebo vybitie na 10% nie je problem?
Dik za radu
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Jak mas menic nastaveny?Gear07 píše: ↑úte lis 15, 2022 7:36 pm Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Pridej fotky s PVmastera.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
- Bydliště: Budmerice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Nedavno mi podarilo na treti pokus prepisat hlbku vybitia baterie
Na 60
Zasielam snimly z PV master ako mam nastaveny rezim ( obecny)
Neviem presne co by som mal vsetko zapnut, vypnut
Prietoky do siete som zakazal, nemam zatial zmluvu zo ZSE Ako som uz predtym spominal bateriu mi vybilo az na 10% a prero som hlbku vybitia zmenil z 80 na 60, zda sa mi to nelogicke ale teraz vybija bateriu max na 20%
Na 60
Zasielam snimly z PV master ako mam nastaveny rezim ( obecny)
Neviem presne co by som mal vsetko zapnut, vypnut
Prietoky do siete som zakazal, nemam zatial zmluvu zo ZSE Ako som uz predtym spominal bateriu mi vybilo az na 10% a prero som hlbku vybitia zmenil z 80 na 60, zda sa mi to nelogicke ale teraz vybija bateriu max na 20%
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
- Bydliště: Budmerice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Hlbka vybitia baterie opat funguje podla nastavenia, po nastaveni hlbky vybitia ( cislo 60), dnes rano boli baterie na 40%
Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
- Bydliště: Budmerice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
zdravim; zasielam hlavne menu z Advanced setting z programu PV master; poradte ako ma byt nastavena polozka SOC ( discontinue); ja tam mam 0
ostatne nastavenia su OK.?
dik za radu
ostatne nastavenia su OK.?
dik za radu
- pave69
- Příspěvky: 501
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
U mě se ten řádek jmenuje trochu jinak (asi jiná verze SW, taky jiná baterka), ale významově by se to mělo vázat k Fast Charge a udává to procenta výkonu střídače, kterými lze při fast charge nabíjet - tj. když se dá třeba 60 a střídač je 10 kW, tak se bude nabíjet 6 kW. Což ale tedy nedoporučuji, baterku je lepší nabíjet pomaleji, nechal bych Fast Charge vypnuté.
- pave69
- Příspěvky: 501
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
To je normální, když je v zimě víc dnů hnusně a skoro nic se nevyrobí. Baterka jde pořád dolů. Já mám teĎ v zimě nastavené vybíjení jen o 40% - tj. do SOC 60%. Když je na střídači zapnutý backup, tak žere víc a baterka jde dolů rychleji (cca tak 3x). Doporučuji na zimu vypnout backup, protože stejně v baterce většinou nebude šťáva, aby měla v případě výpadku co dodávat. LiFEPO baterkám nedělá dobře být dlouho vybité.schody@lukyplus.sk píše: ↑pát lis 25, 2022 8:32 am Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Když vypnu v nastavení backup tak mi s tím automaticky deaktivuje i studený start.
Z toho mi vychází že v případě výpadku sítě už měnič nenahodím, leda bych nastartoval nějaký generátor.
To se mi moc v dnešní době nelíbí.
Z toho mi vychází že v případě výpadku sítě už měnič nenahodím, leda bych nastartoval nějaký generátor.
To se mi moc v dnešní době nelíbí.
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
I backup by měl snad respektovat nastavení hloubky vybití baterie když je k dispozici síť nebo to tam takto nefunguje? To vážně až bude potřeba bude baterka prázdná v zimě
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- pave69
- Příspěvky: 501
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Tak jasně, pokud jsou výpadky častější, tak se backup vyplatí - ale bude to žrát ze sítě víc, možná víc než kolik se vyrobí. U nás výpadek nepamatuji, myslím k němu dojde jednou za několik let, tak spíš preferuji úsporu. Ale kdo preferuje jistotu, může dokrmovat ze sítě.
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Ono je to takové zvláštní. Nastavení SOC to respektuje a není vidět že by aktivně z baterky něco cucal, ale přesto baterka postupně pomalu ztrácí kapacitu. Těžko říct jetli nějaký managment nebo balancování, ale po týdnu bez slunce je baterka i o 5% níž než nastavený SOC. Přitom na grafech ani v reálu není vidět že by se zní něco bralo.
Proto chápu to řešení s vypnutím backupu, případně s úplným vypnutím baterky.
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Zdravím, bylo by možné prosím napsat, jaké číslo FW pomohlo k té komunikaci s T10? Nechal jsem to aktualizovat přes hotline G-W (asi před měsícem) a nepomohlo to. Dodavatel mi k tomu dal upravený konektor s odporem a rozdvojkou a jediné co s tím rozchodím v nastavení je Pylontech H1 a potom hlásí BMS Normální. Co mě ale překvapilo je proměnlivý nabíjecí i vybíjecí výkon, který se mění v řádu sekund, jakoby v impulsech a ve velkých rozmezích v 0 - max. V návodu o tom byla sice zmínka a solution bylo: 1. Zkontrolujte zda se jedná o proměnlivé nabíjení z gridu. 2. ..... z panelů. A nic víc k tomu. 1 i 2 je správně, protože, když shodím grid, tak lítá graf výroby z PV jak při zemětřesení, což je dané tím že to měnič do té baterie pulsuje. Zatím s GW tedy nejsem vůbec spokojený, při nastavování v PV masteru narazím každou chvíli na nějaké blbosti. A tím nemyslím "Teplé připomenutí" , ale nastavování parametrů. Třeba baterie self-define - továrně je tam 25A, když chci snížit na 22A, tak napíše zadejte hodnotu v rozmezí 150-180. To jako vážně u vysokonapěťové baterie? Další kravina, která mě pobavila - nastavení ochran - továrně zadané hodnoty s desetinnou čárkou, ale když to změníte, tak tam musíte dát místo desetinné čárky tečku, jinak neplatný znak.. atd. Ještě tomu dám šanci, snad se povede tahle kombinace nějak rozchodit.Gear07 píše: ↑úte lis 15, 2022 7:36 pm Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Goodwe 10 kw ..Nabízím zdarma víkendový pobyt na jižní moravě pro dva..v novém penzionu v Zaječí tomu, kdo mi pomůže kompletně projít a správně nastavit střídač a poučí a naučí čist a nastavovat data v SEMS atd...
Instalační firma toho moc neví a mluví se mnou stylem : asi..mělo by ..atd
Jsem technik a některé věci které oni popisují jako normál, mi nedávají smysl.
Hledám profíka který mi věnuje nepravidelně čas a při různých světelných podmínkách mi udělá kontrolu a řešení. Přístup do sems dám také.
Elektrárna 17 panelů, 8,5 kw, střídač goodwe 10, baterie pylon 11,7 kw. Montáž teď prosinec 22 . Plus třeba řešení výkupu..komunitního přenosu atd..
senza@seznam.cz děkuji
Instalační firma toho moc neví a mluví se mnou stylem : asi..mělo by ..atd
Jsem technik a některé věci které oni popisují jako normál, mi nedávají smysl.
Hledám profíka který mi věnuje nepravidelně čas a při různých světelných podmínkách mi udělá kontrolu a řešení. Přístup do sems dám také.
Elektrárna 17 panelů, 8,5 kw, střídač goodwe 10, baterie pylon 11,7 kw. Montáž teď prosinec 22 . Plus třeba řešení výkupu..komunitního přenosu atd..
senza@seznam.cz děkuji
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Zdravím všechny ochotné pomoci. Mám nainstalováno Goodwe 10 ET Plus + baterie Dyness T10. Po spuštění nekomunikovala BMS, tak jsem zažádal podporu Goodwe o aktualizaci FW ( původní 820 a nyní 1023 ). Přesto v PV Masteru když zvolím Dyness HV Tower, tak stále nic. Prosím o radu, dělám něco špatně nebo jak dál. FVE budována svépomocí. Díky za rady
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Mám podobný problém ohledně baterie, původně chyba komunikace baterie vůbec nenabíjela, po reklamaci u dodavatele mi tam dali zakonči odpor 120 ohmů komunikace sice začala fungovat baterie se začala nabíjet jenže když se nabila tak na PV materu mám na baterii 99% nabití celé odpoledne to tak zůstane a měnič pořád přebytečný výkon z PV posílá do baterie místo do sítě nikdy tam neskočí 100%, a v PV materu jsem nikde nenašel max nabití, máte někdo podobný problém, popřípadě jak to vyřešit? Dík
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
Měnič nemůže posílat energii do baterie kterou si ona nevezme tedy do ní možná něco posílá ale vše ostatní by mělo putovat do zátěže a sítě . Tedy buď je to nabiti jiné než se píše a baterie ochotně nabíjí nebo je tam chyba jinde
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace
A řešil někdo nabíjení jen do 80%, tedy provoz baterie 20-80?