Zdravím
V současnosti mám sestavu Victron 3 x MPII 3000VA s třemi regulátory
Pro potřeby (částečně testovací) bych potřeboval připojit OnGrid střídač
(např. GoodWe , FoxEss) s pár panely
OnGrid bych chtěl zapojit na AC In Multiplusu
1. - lze to tak zapojit bez problémů ?
2. - lze použít pouze 1fázový ongrid střídač na 3fázový Victron ?
3. - lze výrobu ongrid střídače zobrazit ve VRM ?
Připojení OnGrid střídače k Victronu
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Připojení OnGrid střídače k Victronu
1. Ano
2. NA ACin strane je to jedno
3. Treba použiť smartmeter ET112 a nastaviť ho v Cerbe pre PV Inverter