Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Odpovědět
danidani
Příspěvky: 360
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 17

Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od danidani »

Ahoj,

potřebuju spojit dva existující stringy do jednoho. Panely jsou zapojeny v sérii, to zůstane (do limitu napětí se vejdu).

Aktuální zapojení:
  • Na střeše jsou dvě FV pole
  • Na půdě je každé pole samostatně jištěné (pojistkový odpínač + svodič přepětí)
  • Z půdy je každý string samostatně veden do měniče

Nové zapojení:
  • Na střeše zůstanou dvě FV pole
  • Na půdě obě pole spojím sériově, vše bude na jednom pojistkovém odpínači + svodiči přepětí
  • Z půdy budou obě pole vedeny do měniče jako jeden string

Provedení: Na lištu přidám řadovou svorku a v té propojím mínus z jednoho pole s plus z druhého pole. Zbylé mínus a plus vodiče z obou polí dám do jednoho pojistkového odpínače.

Prosím o kontrolu, zda je na následujícím obrázku návrh přepojení správně:

RPV1-2 - kopie.jpg

Děkuji.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
eduard22
Příspěvky: 1371
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od eduard22 »

danidani píše: pát bře 31, 2023 4:39 pm
  • Na půdě obě pole spojím sériově, vše bude na jednom pojistkovém odpínači + svodiči přepětí
Sériově!? :shock: No ale pak už to bude jakoby jedno pole a všechny panely v sérii! (Lhostejno kde který panel je fyzicky umístě.)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
danidani
Příspěvky: 360
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od danidani »

Omluva, pokud to nebylo jasné. Ano, cílem je mít jedno pole.
Diablo1st
Příspěvky: 1159
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od Diablo1st »

Aký je dôvod spájať ich sériovo?
Sú rovnako orientované?
Nie sú na nich tiene?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
danidani
Příspěvky: 360
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od danidani »

Potřebuju na měniči uvolnit jeden string, neb tam půjde další pole.

Panely jsou stejné, orientace také, stín není. Spojené napětí (cca 800 V max při -20°C) měnič zvládné, vyšší proud by naopak nedal.
Diablo1st
Příspěvky: 1159
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od Diablo1st »

Fyzicky to možné je, ale najprv by som sa pozrel na tie prepäťovky a poistkové odpínače, lebo ak dobre vidím ani jedno nie je na 800V stavané.
Potom ak je fyzicky možnosť sa dostať k panelom, prepojil by som ich priamo na streche a nie až tuto v boxe.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 724
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od pave69 »

Já myslím že myšlenka je ok, ale ty SS odpínače (jestli na fotce dobře vidím) vypadají, že nejsou na dost vysoké napětí.
danidani
Příspěvky: 360
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od danidani »

Ano, odpínač i svodič dám jiný, na 1000 V.

Propojit to na střeše bude právě o dost složitější, ta pole jsou kus od sebe, tak jsem to chtěl propojit v boxu. Vadí to technicky něčemu?
Diablo1st
Příspěvky: 1159
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od Diablo1st »

Nie nevadí, môžeš to spojiť aj v boxe. Možno by som doplnil aj izolačný odpínač, ja mám dosť rešpekt k takto vysokému DC napätiu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Plazivec
Příspěvky: 893
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od Plazivec »

Tak těch 800V to já už bych měl strach. Kór DC. Nejsem si jistej, jak je to pak se vzdálenostma prvků ve skříni. Tohle když škrtne, tak to hned tak nepřestane.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
brumlaj
Příspěvky: 1714
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od brumlaj »

Prvky ve skříni jsou jedna věc a spoje mezi panely na střeše jsou věc druhá. Jak píšeš, jakýkoli problém a já to vztahuji spíš na tu střechu, je jistý oblouk. Ionizovaný vzduch je dobrý vodič. Z čeho má danidani střechu? Beton a pálené tašky snad. Cokoli jiného bych si raději nechal posvětit papírem od hasičů.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
danidani
Příspěvky: 360
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: Spojení dvou existujících stringů do jednoho

Příspěvek od danidani »

brumlaj píše: sob dub 01, 2023 10:07 am Z čeho má danidani střechu?
Betonová taška. Krabice je na cihle.

Díky všem za podněty.
Odpovědět

Zpět na „Elektroporadna“