Ostrovní elektrárna, jištění ?
Ostrovní elektrárna, jištění ?
Ahoj,
Stavím si malý ostrůvek pod pergolou.
1 panel poly 180Wp,24V,8A
baterie 100ah
regulátor mppt 20A,100V
Zajímá mě, na kolik je důležité řešit i při tomto malém systému odpínače, nebo jističe mezi panel a regulátor, nebo regulátor a baterii ?
regulátor má přece svoje ochrany. Samostatný vypínač si na panel dám, ale ty výklopné ? Má to význam ?
Jestli ano, jak je mám dimenzovat ?
díky,
Stavím si malý ostrůvek pod pergolou.
1 panel poly 180Wp,24V,8A
baterie 100ah
regulátor mppt 20A,100V
Zajímá mě, na kolik je důležité řešit i při tomto malém systému odpínače, nebo jističe mezi panel a regulátor, nebo regulátor a baterii ?
regulátor má přece svoje ochrany. Samostatný vypínač si na panel dám, ale ty výklopné ? Má to význam ?
Jestli ano, jak je mám dimenzovat ?
díky,
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Jištění u jednoho panelů nemá význam z pohledu ochrany proti zkratu tady je to už spíše o možnosti servisního zásahu a tedy bezpečného odpojení panelu od regulátoru a to i za provozu.
Jištění od baterie je nutnost tady zkratový proud už je několik set A tedy možnost zahoření i úrazu sice je to 12v ale kov to dokáže roztavit
Jištění od baterie je nutnost tady zkratový proud už je několik set A tedy možnost zahoření i úrazu sice je to 12v ale kov to dokáže roztavit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Skvělé, díky za info.
A jen tak orientačně kolik mám tedy dát jištění té baterie ? 32A bude tak akorát ?
A jen tak orientačně kolik mám tedy dát jištění té baterie ? 32A bude tak akorát ?
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Baterie bude nabíjena max 20A tedy jištění pro ten proud je vyhovující jen je pak důležité vědět jaký použiji průřez vodiče a jaká je jeho maximální proudová zatížitelnost a popřípadě jistit hodnotou která je adekvátní kabeláži.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Myslel jsem že použiji ten samý co od panelů. Takže solární kabel 4mm
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Délka kabeláže?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Malé Victron regly mají integrovanou auto pojistku, tak aby jsis nemnožil pojistky, max jako ten odpojovač.
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Victron nemám. Mám Regulátor EPEVER XTRA2210N
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
A to ti budu rozporovat protože interní pojistka v regulátoru nemá funkci ochrany vedení pri jeho zkratu . Regulátor nikdy nevyvine zkratový proud vyšší než je jeho provozní na což je samozřejmě pojistka koncipována a když dojde ke zkratu na vedení od baterie neodpojí baterií a nechá ji to roztavit až k případnému požáru.
Tedy je na to potřeba pohlížet jinak tvrdý zdroj je v tomto případě ta baterie a tedy hned za ní by měla být pojistka
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
4mm proudově mají dle výrobce zatížení přes 30A tedy na tu malou vzdálenost použitelné já dávám 10mm ale já sem jinej
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
A poslední detail. K te baterii musí být ty výklopky s pojistkou, nebo to stačí vyřešit klasickým jističem co kdyžtak vypadne ?
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Pojistka se ještě nikdy nerozbila to u DC jističe neplatí tady mám raději ověřenou klasiku. Navíc keramická pojistka s pískovou náplní rozhodně lépe zháší oblouk než čínský (polský) produkt
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
No diablo ale když máš vedení co tu pojistku hravě snese? Viz třeba tady je 20A pojistka a tedy 6mm2 lanko by byl dostačující a o tom jsem mluvil.Diablo007 píše: ↑stř dub 05, 2023 8:00 pmA to ti budu rozporovat protože interní pojistka v regulátoru nemá funkci ochrany vedení pri jeho zkratu . Regulátor nikdy nevyvine zkratový proud vyšší než je jeho provozní na což je samozřejmě pojistka koncipována a když dojde ke zkratu na vedení od baterie neodpojí baterií a nechá ji to roztavit až k případnému požáru.
Tedy je na to potřeba pohlížet jinak tvrdý zdroj je v tomto případě ta baterie a tedy hned za ní by měla být pojistka
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Nějak jsi nepochopil pointu tedy znovu pojistka v regulátoru nevyřeší zkrat který vznikne na vedení od baterie k regulátoru jelikož tvrdý zdroj je baterie takže se jisti za baterií vedení od baterie . Pojistka v regulátoru je pro případ že vznikne problém v něm tak aby ho baterka neupekla tak se regulátor ochrání tím že se od ní odpojí.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Jo ty předpokladáš zkrat na vedení ne tím reglem. OK beru, ale to má jistit pojistka aku. Samo pokud má někdo užší než snese pojistka z aku, tak se musí přidat i před to zúžení to je fakt 

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?
Jasný myšlenka pojistky bala od Aku tam totiž zkratový proud je mnohem větší než kdy regl dokáže ze své strany vygenerovat
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++