Ostrovní elektrárna, jištění ?

Odpovědět
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

Ahoj,
Stavím si malý ostrůvek pod pergolou.
1 panel poly 180Wp,24V,8A
baterie 100ah
regulátor mppt 20A,100V

Zajímá mě, na kolik je důležité řešit i při tomto malém systému odpínače, nebo jističe mezi panel a regulátor, nebo regulátor a baterii ?
regulátor má přece svoje ochrany. Samostatný vypínač si na panel dám, ale ty výklopné ? Má to význam ?
Jestli ano, jak je mám dimenzovat ?
díky,
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

Jištění u jednoho panelů nemá význam z pohledu ochrany proti zkratu tady je to už spíše o možnosti servisního zásahu a tedy bezpečného odpojení panelu od regulátoru a to i za provozu.
Jištění od baterie je nutnost tady zkratový proud už je několik set A tedy možnost zahoření i úrazu sice je to 12v ale kov to dokáže roztavit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

Skvělé, díky za info.
A jen tak orientačně kolik mám tedy dát jištění té baterie ? 32A bude tak akorát ?
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

Baterie bude nabíjena max 20A tedy jištění pro ten proud je vyhovující jen je pak důležité vědět jaký použiji průřez vodiče a jaká je jeho maximální proudová zatížitelnost a popřípadě jistit hodnotou která je adekvátní kabeláži.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

Myslel jsem že použiji ten samý co od panelů. Takže solární kabel 4mm
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

Délka kabeláže?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Dagus
Příspěvky: 225
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Dagus »

Malé Victron regly mají integrovanou auto pojistku, tak aby jsis nemnožil pojistky, max jako ten odpojovač.
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

10-15m
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

Victron nemám. Mám Regulátor EPEVER XTRA2210N
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

lammerCZ píše: stř dub 05, 2023 7:38 pm10-15m
Mezi regulátorem a baterií?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

Dagus píše: stř dub 05, 2023 7:37 pm Malé Victron regly mají integrovanou auto pojistku, tak aby jsis nemnožil pojistky, max jako ten odpojovač.
A to ti budu rozporovat protože interní pojistka v regulátoru nemá funkci ochrany vedení pri jeho zkratu . Regulátor nikdy nevyvine zkratový proud vyšší než je jeho provozní na což je samozřejmě pojistka koncipována a když dojde ke zkratu na vedení od baterie neodpojí baterií a nechá ji to roztavit až k případnému požáru.
Tedy je na to potřeba pohlížet jinak tvrdý zdroj je v tomto případě ta baterie a tedy hned za ní by měla být pojistka
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

Diablo007 píše: stř dub 05, 2023 7:50 pm
lammerCZ píše: stř dub 05, 2023 7:38 pm10-15m
Mezi regulátorem a baterií?
nene. to jsem špatně pochopil, myslel jsem to celé.
mezi reg a bat to bude tak max do 1m
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

lammerCZ píše: stř dub 05, 2023 8:03 pm
Diablo007 píše: stř dub 05, 2023 7:50 pm
lammerCZ píše: stř dub 05, 2023 7:38 pm10-15m
Mezi regulátorem a baterií?
nene. to jsem špatně pochopil, myslel jsem to celé.
mezi reg a bat to bude tak max do 1m
4mm proudově mají dle výrobce zatížení přes 30A tedy na tu malou vzdálenost použitelné já dávám 10mm ale já sem jinej
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

Diablo007 píše: stř dub 05, 2023 8:06 pm
lammerCZ píše: stř dub 05, 2023 8:03 pm
Diablo007 píše: stř dub 05, 2023 7:50 pm

Mezi regulátorem a baterií?
nene. to jsem špatně pochopil, myslel jsem to celé.
mezi reg a bat to bude tak max do 1m
4mm proudově mají dle výrobce zatížení přes 30A tedy na tu malou vzdálenost použitelné já dávám 10mm ale já sem jinej
Skvělé, díky za cenné informace !!!
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

A poslední detail. K te baterii musí být ty výklopky s pojistkou, nebo to stačí vyřešit klasickým jističem co kdyžtak vypadne ?
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

Pojistka se ještě nikdy nerozbila to u DC jističe neplatí tady mám raději ověřenou klasiku. Navíc keramická pojistka s pískovou náplní rozhodně lépe zháší oblouk než čínský (polský) produkt
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
lammerCZ
Příspěvky: 29
Registrován: stř říj 12, 2022 5:07 am

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od lammerCZ »

ok
Dagus
Příspěvky: 225
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Dagus »

Diablo007 píše: stř dub 05, 2023 8:00 pm
Dagus píše: stř dub 05, 2023 7:37 pm Malé Victron regly mají integrovanou auto pojistku, tak aby jsis nemnožil pojistky, max jako ten odpojovač.
A to ti budu rozporovat protože interní pojistka v regulátoru nemá funkci ochrany vedení pri jeho zkratu . Regulátor nikdy nevyvine zkratový proud vyšší než je jeho provozní na což je samozřejmě pojistka koncipována a když dojde ke zkratu na vedení od baterie neodpojí baterií a nechá ji to roztavit až k případnému požáru.
Tedy je na to potřeba pohlížet jinak tvrdý zdroj je v tomto případě ta baterie a tedy hned za ní by měla být pojistka
No diablo ale když máš vedení co tu pojistku hravě snese? Viz třeba tady je 20A pojistka a tedy 6mm2 lanko by byl dostačující a o tom jsem mluvil.
Screenshot_20230406_060326_Chrome.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

Nějak jsi nepochopil pointu tedy znovu pojistka v regulátoru nevyřeší zkrat který vznikne na vedení od baterie k regulátoru jelikož tvrdý zdroj je baterie takže se jisti za baterií vedení od baterie . Pojistka v regulátoru je pro případ že vznikne problém v něm tak aby ho baterka neupekla tak se regulátor ochrání tím že se od ní odpojí.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Dagus
Příspěvky: 225
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Dagus »

Jo ty předpokladáš zkrat na vedení ne tím reglem. OK beru, ale to má jistit pojistka aku. Samo pokud má někdo užší než snese pojistka z aku, tak se musí přidat i před to zúžení to je fakt :)
Diablo007
Příspěvky: 2058
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Ostrovní elektrárna, jištění ?

Příspěvek od Diablo007 »

Dagus píše: čtv dub 06, 2023 8:15 pm Jo ty předpokladáš zkrat na vedení ne tím reglem. OK beru, ale to má jistit pojistka aku. Samo pokud má někdo užší než snese pojistka z aku, tak se musí přidat i před to zúžení to je fakt :)
Jasný myšlenka pojistky bala od Aku tam totiž zkratový proud je mnohem větší než kdy regl dokáže ze své strany vygenerovat
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++