Dobrý den, chci se zeptat ohledně nabíjení baterie a pouštění přetoku do sítě.
Pokud se dobíjí baterie (většinou celé dopoledne) vyrábí FVE něco mezi 2kW-3kW -něco jde do baterie a něco na pokrytí domu, ze sítě nic a do sítě také nic. A když se baterie dobije na 100%, tak výroba vyskočí na 8-9 kW a začne teprve pouštět přetoky do sítě. Není někde něco špatně nastavené, že než se dobije baterie, tak je výkon přiškrcený, přitom by mohl vyrábět víc a zároveň s nabíjením a spotřebou domu, pouštět ještě přetoky do sítě ?
Mám střídač Sunways, baterii Dyness a na střeše 10 kWp
Děkuji za odpověď
Nabíjení baterie + spotřeba domu + přetoky
Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Re: Nabíjení baterie + spotřeba domu + přetoky
Pokud panely umí dát výkon 8-9kw jen v době plně nabité baterie tak ano je tam něco špatně. Správně by to mělo nabíjet baterie dle omezení baterie a zbytek posílat do sítě
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Nabíjení baterie + spotřeba domu + přetoky
Děkuji za odpověď, a nevíte prosím někdo, kde ta chyba může být ? Nastavení střídače SunWays ? Instalační firma mi tvrdí, že je to takto v pořádku. Díky
Re: Nabíjení baterie + spotřeba domu + přetoky
Problém může být v tom, že se jen přepínají tupě módy. Že jede do aku(zde omezen proud podle aku, typuji malou kapacitu) pak se přepne na dej do sítě mód a hle jede se na plnej céres. "Problém" bude v sw na střídači. Je to možná jen špatná vlastnost co montážník neovlivní, ale nikoho na to neupozorní. Zkusil bych když je aku pod 100%, jestli po zatížení vyskočí výkon, tak je to tak.
- pave69
- Příspěvky: 594
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Nabíjení baterie + spotřeba domu + přetoky
Pár lidí tady mělo podobný problém s řadičem GoodWe a pomohl jim upgrade FW.
Re: Nabíjení baterie + spotřeba domu + přetoky
Super, hned zítra vyzkouším. Pokud by to byl tento problém, můžete prosím poradit jak na aktualizaci FW ? Střídač Sunways STH-10KTL-HT
Re: Nabíjení baterie + spotřeba domu + přetoky
Tak je to opravdu tak, jak jste psal. Při spuštění spotřebiče(rychlovarné konvice) vylítne výroba z 3 kW na 5 KW. Tudíž je výroba při nabíjení baterie omezená, přitom by mohla pouštět přetok do sítě, ale do té nepouští nic. Nevíte někdo co s tím ? Díky
Re: Nabíjení baterie + spotřeba domu + přetoky
Firmě oznámit tuto skutečnost ať přestane tvrdit že je vše v pořádku a za peníze co dostala zaplacené to dá do pořádku. Ono se sem poslední dobou tshslo tolik nových značek že se v tom orientovat už pořádně nedá.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++