Wattrouter
Wattrouter
Ahoj vsem, jdu si k vam pro radu, jestli nekdo nevite kde je chyba (samozrejme mezi klavesnici a zidli)
Snazim se rozjet wattrouter, ale nespinaji mi vystupy.
I kdyz jsem vynucene sepnul vystup ssr, tak to fve utahne, ale proste wattrouter to nesepne.
Prio 1 mam rele vystup, predrazeny pred ssr (bojler 4,5kw)
Prio 2 je ssr ohrev elektrokotle - prvni spirala 1kW (L1)
Prio 2 a 3 jsou zbyle topne spiraly (L2+L3)
Nevite kde by mohl byt zakoany pes.
Snazil jsem se to nastavit podle navodu, ale nic.
Nevim jestli zacit laborovat v prevodovym pomeru?
Snazim se rozjet wattrouter, ale nespinaji mi vystupy.
I kdyz jsem vynucene sepnul vystup ssr, tak to fve utahne, ale proste wattrouter to nesepne.
Prio 1 mam rele vystup, predrazeny pred ssr (bojler 4,5kw)
Prio 2 je ssr ohrev elektrokotle - prvni spirala 1kW (L1)
Prio 2 a 3 jsou zbyle topne spiraly (L2+L3)
Nevite kde by mohl byt zakoany pes.
Snazil jsem se to nastavit podle navodu, ale nic.
Nevim jestli zacit laborovat v prevodovym pomeru?
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Wattrouter
Najprv skús skontrolovať fyzické zapojenie, najmä či fáza L1, ktorá napája WR je rovnaká L1, ktorá je meraná cievkou Y1 a či súhlasí s L1, ktoré má SSR L1 spínať.
Ďalej treba skontrolovať zapojenie SSR - +12V na A1+, S1(2,3,x)- na A2-.
Pred každým SSR by mal byť ešte istič, takže treba ich skontrolovať, či náhodou nie sú zhodené.
Ak to máš dobre nakáblované, TEST tlačítko musí fungovať.
Ďalej treba skontrolovať zapojenie SSR - +12V na A1+, S1(2,3,x)- na A2-.
Pred každým SSR by mal byť ešte istič, takže treba ich skontrolovať, či náhodou nie sú zhodené.
Ak to máš dobre nakáblované, TEST tlačítko musí fungovať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Wattrouter
Taky přívody od pojistek (správně by tam neměly být jističe, ale pojistky speciálně k jištění polovodičů) musí jít na vstup SSR a zátež napojit z výstupů.
Vynucené sepnutí funguje bez ohledu na priority
Vynucené sepnutí funguje bez ohledu na priority
Re: Wattrouter
ted jsem to přešel, L1 souhlasí, ssr fazově souhlasí.Diablo1st píše: ↑ned črc 23, 2023 5:49 pm Najprv skús skontrolovať fyzické zapojenie, najmä či fáza L1, ktorá napája WR je rovnaká L1, ktorá je meraná cievkou Y1 a či súhlasí s L1, ktoré má SSR L1 spínať.
Ďalej treba skontrolovať zapojenie SSR - +12V na A1+, S1(2,3,x)- na A2-.
Pred každým SSR by mal byť ešte istič, takže treba ich skontrolovať, či náhodou nie sú zhodené.
Ak to máš dobre nakáblované, TEST tlačítko musí fungovať.
tlačítko test funguje dobře, všechno Ok, ale WR prostě nespíná podle nastavených priorit. On nesepne vlastně vůbec nic i když FVE vyrábí.
Re: Wattrouter
Aha. Já myslel, že nespíná vůbec...
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů
Hoď sem scan karty Nastavení výstupů
Re: Wattrouter
Ještě jsem přihodil vstupy . tam tápu v převodu na externi traficka - ty sice instalovany nemam, ale hned vedle jsou traficka z fve + obrazek dalsi nastaveni
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Wattrouter
Je mi divný, že máš seplé tlačítko TEST u relé 1 a přitom nesvítí v levém sloupci symbol zelené ledky. Fyzická ledka uvnitř Wattrouteru svítí?
A v měřených veličinách to ukazuje prakticky nulové přetoky a na kontrolním osciloskopu není vidět sinusovka. Kde přesně máš zapojený měřící modul Wattrouteru ve vztahu ke Smartmeteru?
Ten k Wr musí být z pohledu střídače směrem do DS až ZA Smartmeterem a odbočka na vytěžováné spotřebiče MEZI oběma měřáky.
A v měřených veličinách to ukazuje prakticky nulové přetoky a na kontrolním osciloskopu není vidět sinusovka. Kde přesně máš zapojený měřící modul Wattrouteru ve vztahu ke Smartmeteru?
Ten k Wr musí být z pohledu střídače směrem do DS až ZA Smartmeterem a odbočka na vytěžováné spotřebiče MEZI oběma měřáky.
Re: Wattrouter
Nevim proc nesvitila. Sinusovka byt nemusi, mel jsem cel, den pusteny bojler, takze uz mohl byt nahraty.jarda62 píše: ↑ned črc 23, 2023 7:19 pm Je mi divný, že máš seplé tlačítko TEST u relé 1 a přitom nesvítí v levém sloupci symbol zelené ledky. Fyzická ledka uvnitř Wattrouteru svítí?
A v měřených veličinách to ukazuje prakticky nulové přetoky a na kontrolním osciloskopu není vidět sinusovka. Kde přesně máš zapojený měřící modul Wattrouteru ve vztahu ke Smartmeteru?
Ten k Wr musí být z pohledu střídače směrem do DS až ZA Smartmeterem a odbočka na vytěžováné spotřebiče MEZI oběma měřáky.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Re: Wattrouter
Předpokládám, že máš na střídači povolené přetoky...
Re: Wattrouter
Inu zkusil bych v Dalším nastavení zvolit Každá fáze samostatně.
Dále u jednotlivých SSR výstupů nastavit L1, L2, L3.
Přepojit měřící cívky fve na místo ve Tvém schématu úplně vpravo na těch vodorovných vodičích, aby odbočky do WR a na SSR šly z bodů MEZI měřáky.
Zkontrolovat nastavení přetoků ve střídači
Dále u jednotlivých SSR výstupů nastavit L1, L2, L3.
Přepojit měřící cívky fve na místo ve Tvém schématu úplně vpravo na těch vodorovných vodičích, aby odbočky do WR a na SSR šly z bodů MEZI měřáky.
Zkontrolovat nastavení přetoků ve střídači
Re: Wattrouter
A ještě se podívej, zda nemáš režim priorit nàhodou blokovaný nějakým časovým plánem typu "omezit"
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Wattrouter
Toto som troška nepochopil, ty nemáš napojené tie origo meracie cievky pre WR?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Wattrouter
Diablo1st píše: ↑ned črc 23, 2023 8:25 pmToto som troška nepochopil, ty nemáš napojené tie origo meracie cievky pre WR?
Mam...+ Jsou hned zatim trafa na fve
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Wattrouter
A tuto je asi problém. Celý WR systém má byť medzi DS a FVE s povolenými pretokmi do DS. Záťaž ti nespína pravdepodobne preto, lebo nenamerá žiadne pretoky.
Čo máš za FVE a máš na meniči povolené pretoky?
Čo máš za FVE a máš na meniči povolené pretoky?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Wattrouter
Ahoj.
FVE je Solax a na pretoky dneska odpo kouknu
Predpokladam ze to je v pokrocilem nastaveni-export control...
Jestli je tam 0W, tak je to zakazene?
Takze kdyz tam dam cca 7000w ( tzn 7/10 vykonu) tak by to melo slapat?
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Wattrouter
Pretoky si daj podľa rezervovaného výkonu, príp. o 100-500W menej ako rezervu.
Ale treba prerobiť aj to napojenie ssr pre bojler, aby bolo pred smartmetrom meniča.
T.z.: Hlavný istič -> cievky WR -> ssr -> smartmeter -> všetko ostatné
Ale treba prerobiť aj to napojenie ssr pre bojler, aby bolo pred smartmetrom meniča.
T.z.: Hlavný istič -> cievky WR -> ssr -> smartmeter -> všetko ostatné
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Wattrouter
Musim dodrzet to ssr?
ssr mam umistene co nejvic bazenu, tzn asi 20m od podruzneho rozvadece
-
- Příspěvky: 1159
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Wattrouter
Osobne preferujem ssr pred smartmetrom, ale malo by to fungovať aj za smartmetrom. Dôležité sú tie prietoky, podľa nich wr ovláda ssr.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Wattrouter
Může dát SSR za smartmetr, ale pak při nedostaku energie na PV se mu bude bazén ohřívat z baterek a to pravděpodobně nechce.
Re: Wattrouter
Neni v podruznem rozvadeci misto....stezi jsem tam nacpal mer. trafa WR a WR, takze jsem tahnul cykynu do garaze a tam udelal dalsi rozvadec.