Regulátor EPEVER XTRA4415N, přepětí na baterii

Odpovědět
epp
Příspěvky: 1
Registrován: ned srp 06, 2023 8:51 am

Regulátor EPEVER XTRA4415N, přepětí na baterii

Příspěvek od epp »

Dobrý den, na maringotce mám nainstalovaný solární 24V systém, který tvoří dva panely LONGI LR4-72HPH-455M zapojené do série a Regulátor EPEVER XTRA4415N, dvě 12V baterie 250 Ah GOOWEI ENERGY OTL250-12 zapojené do série (propojení je pres 100A pojistku). V systému je též měnič napětí MHPower MP-2100-24 24V/230V, 2100W, čistý sinus. Problém je ten, že regulator ukazuje chybu přepětí na baterii a baterie nedobíjí. Napětí na bateriích je 26,1V. V regulátoru byl nastaven článek GEL 250 Ah. Regulator byl na reklamaci, ale ta byla zamítnuta. Druhý stejný regulátor hází stejnou chybu. Už si nevím rady, stejné zapojení už skoro dva roky funguje bez problémů. Díky za každou radu.
Kostěj
Příspěvky: 146
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Regulátor EPEVER XTRA4415N, přepětí na baterii

Příspěvek od Kostěj »

epp píše: ned srp 06, 2023 9:23 am...stejné zapojení už skoro dva roky funguje bez problémů.
To vypadá na přechodový odpor někde v obvodu Epever-baterie. Připojil bych přímo na svorky Epeveru, kde je připojena baterie, nějakou větší zátěž (třeba rychlovarku 230V/2kW - pozor, po připojení nezapínat/nevypínat spínači na spotřebiči) a změřil: napětí přímo na svorkách první baterie a napětí přímo sa svorkách druhé baterie. Jak moc se liší součet napětí od napětí na svorkách Epeveru?
Odpovědět

Zpět na „Ostatní“