Ahoj,
Měnič několikrát denně ( dopoledne viz obr. cca každé 3 min ) začne pískat, hlásit chybu, potom se restartuje a takto stále dokola,
Protože ještě nemáme vyměněný elektroměr, jsou vypnuté přetoky. Nevím jestli to je tedy tím, že nepracuje v jeho správném režimu, nebo bude chyba někde jinde.
kod chyby : ID005 ( GFCI Fault).
Budu rád za jakoukoliv odpověd. Díky
Sofarsolar - neustále hlásí chybu ID005
Sofarsolar - neustále hlásí chybu ID005
- Přílohy
-
- IMG_20231104_095017.jpg (166.14 KiB) Zobrazeno 2354 x
-
- IMG_20231104_095007.jpg (207.4 KiB) Zobrazeno 2354 x
-
- IMG_20231104_094336.jpg (260.82 KiB) Zobrazeno 2354 x
-
- Příspěvky: 925
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Sofarsolar - neustále hlásí chybu ID005
A pozrel si sa čo znamená tá chyba v manuale?
Káble máš v poriadku?
Menič mera izolačný odpor oproti zemi a ten je nízky.
Stalo sa mi že to robila aj vadna prepatovka...
Káble máš v poriadku?
Menič mera izolačný odpor oproti zemi a ten je nízky.
Stalo sa mi že to robila aj vadna prepatovka...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Sofarsolar - neustále hlásí chybu ID005
V manualu je pouze toto :
Pokud se chyba objevuje
občasně, může to být
způsobeno vnějšími
faktory. Střídač se
automaticky vrátí do
normálního provozu. Pokud
se chyba vyskytuje často a
trvá dlouhou dobu,
zkontrolujte, zda není
izolační odpor mezi
fotovoltaickým
generátorem a kostrou
(uzemnění) příliš nízký a
zkontrolujte izolaci kabelů
fotovoltaického systému
me jde o to, jestli to nemuze byt tim ze to neni pripojeno k siti jak ma byt spravne s pretokama. Nebo to s tim vubec nesouvisi.
Pokud se chyba objevuje
občasně, může to být
způsobeno vnějšími
faktory. Střídač se
automaticky vrátí do
normálního provozu. Pokud
se chyba vyskytuje často a
trvá dlouhou dobu,
zkontrolujte, zda není
izolační odpor mezi
fotovoltaickým
generátorem a kostrou
(uzemnění) příliš nízký a
zkontrolujte izolaci kabelů
fotovoltaického systému
me jde o to, jestli to nemuze byt tim ze to neni pripojeno k siti jak ma byt spravne s pretokama. Nebo to s tim vubec nesouvisi.
-
- Příspěvky: 925
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Sofarsolar - neustále hlásí chybu ID005
Pretoky s tým nič nemajú. K sieti je to pripojené normálne. Na ten prudovy senzor by som sa nespoliehal. Aj tak niečo pretecie a zaplatíš to ako spotrebu.
Veľa toho ale nebude.
Takže skontroluj to čo píšu v manuale...
Veľa toho ale nebude.
Takže skontroluj to čo píšu v manuale...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Sofarsolar - neustále hlásí chybu ID005
Tak problém včera vyřešen. Kdyby někdo měl stejný tak jde pouze o to, že jsem v střídači měl nastavený kod země Polsko. To mi při prvním spuštění jaksi nikdo nepřenastavil. Takže včera technik asi za 10 vteřin přemačkal na kod Cesko. Občas prý hodit chybu může podle toho, jestli je v síti velké nebo nízké napětí. Další možnou nápravou by prý bylo přehrát aktualizaci softwaru.