Kabel panely - měnič (délka a průřez)
Kabel panely - měnič (délka a průřez)
Mám takový trochu hloupý dotaz, ale nedá mi to abych to nezkusil. Kamarád by chtěl rozšířit svoji FVE a využít zahradu na instalaci dalších panelů. Problém je v tom, že zahrada je cca. 200m od technologické místnosti. Má v zemi položený kabel 5x2,5 a ten bychom chtěli využít. Domníváte se že by to bylo průchozí? Jednalo by se zhruba o 3kWp, panely seriově, cca. 250-300V. Vybudovat druhou technologickou místost na zahradě dost dobře nejde. Děkuji za vaše názory.
-
- Příspěvky: 1069
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Kabel panely - měnič (délka a průřez)
200m je na DC celkom dosť, tam budú príliš veľké straty. Presne pre takéto prípady je najlepšie riešenie AC Coupling. Ale treba napísať, aký má menič resp. celý systém.
Ak sa nebude dať použiť AC Coupling, neostáva nič iné len natiahnuť nový kábel s väčším prierezom.
Ak sa nebude dať použiť AC Coupling, neostáva nič iné len natiahnuť nový kábel s väčším prierezom.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 1248
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Kabel panely - měnič (délka a průřez)
A ono je na kWp při 300V 5mm2 Cu málo???Diablo1st píše: ↑ned led 14, 2024 8:55 pm 200m je na DC celkom dosť, tam budú príliš veľké straty. Presne pre takéto prípady je najlepšie riešenie AC Coupling. Ale treba napísať, aký má menič resp. celý systém.
Ak sa nebude dať použiť AC Coupling, neostáva nič iné len natiahnuť nový kábel s väčším prierezom.
(respektive 200m á 5mm2 a 200m á 7,5mm2)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Kabel panely - měnič (délka a průřez)
Zdravím ,
dle kalkulátoru vychází odpor @ 2x2,5mm² = 5mm² + a 5mm² - při vzdálenosti 200m tojest 400m délky na cca 1,47Ω .
Což dle Ohmova zákona vychází při proudu 8A na ztrátu 11,76V .
94Wattů by byla wýkonnová ztráta . Což není tragické .
Elektronům zdar
dle kalkulátoru vychází odpor @ 2x2,5mm² = 5mm² + a 5mm² - při vzdálenosti 200m tojest 400m délky na cca 1,47Ω .
Což dle Ohmova zákona vychází při proudu 8A na ztrátu 11,76V .
94Wattů by byla wýkonnová ztráta . Což není tragické .
Elektronům zdar
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 47 MWh @ 72.000 motohodin .
Re: Kabel panely - měnič (délka a průřez)
Vždy dva vodiče spojit paralelně. Potom půjde o 2x5mm2 + 2,5mm2. Použiješ 2x5mm2. Odpor smyčky bude 1.4285714285714286 Ohm. (zdroj kalkulačka) Zhruba tedy dle Tvého popisu (výkon, napětí) jde o proud 10-11,5A což vše kabel snese. Ztráty v kabelu budou max. 188.92857142857144 W a úbytek napětí na kabelu bude 16.42857142857143 V. Takže pokud Ti nevadí takovéto ztráty a takový úbytek napětí, tak hurá do toho. Když jeden z vodičů spojíš ze třech žil, tak ztráty ještě klesnou.taran píše: ↑ned led 14, 2024 8:26 pm Mám takový trochu hloupý dotaz, ale nedá mi to abych to nezkusil. Kamarád by chtěl rozšířit svoji FVE a využít zahradu na instalaci dalších panelů. Problém je v tom, že zahrada je cca. 200m od technologické místnosti. Má v zemi položený kabel 5x2,5 a ten bychom chtěli využít. Domníváte se že by to bylo průchozí? Jednalo by se zhruba o 3kWp, panely seriově, cca. 250-300V. Vybudovat druhou technologickou místost na zahradě dost dobře nejde. Děkuji za vaše názory.
A nyní jediné mínus. Musíš zajistit absolutní sucho kabelu. Žádná voda, ani na spojích a už vůbec ne zkondenzovaná ze vzdušné vlhkosti. Jinak Ti to ten kabel sežere. (plusový vodič.)
A zavádějící zmínka o DC ztrátách je nesmysl. Ztráty jsou dány proudem a odporem. Je jedno zda je proud střídavý nebo stejnosměrný. (zanedbávám kapacitu vedení, ta by zvyšovala ztráty v případě střídavého proudu)
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)