Solax v AC vazbě, řízení P(f)

Odpovědět
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 897
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Solax v AC vazbě, řízení P(f)

Příspěvek od redcrown »

Ahoj,
řeším řízení Solaxu X1 boost G4 v mikrosíti pomocí Studeru.
Studer mě řídí frekvenci správně, ale solax na ni nereaguje správně. Vůbec. Frekvenci vyčítám ze Solaxu přes modbus 1/s, takže mám celkem kontrolu nad frekvencí. Neuměl by mě někdo pomoct s nastavením funkce P(f) u Solaxu?
Jde mě o těch 7 položek v menu.
Enable jasný, FreqOverpoint asi jasný, Droprate asi taky, typ křivky nevím, čas asi nebude úplně důležitý, fPmin nevím, fhyste netuším.
Včera jsem sáhnul do nastavení normy sítě a po tom se to najednou rozfungovalo, i když si stále myslím, že jsem vlastně nic nezměnil. Ale brzy došlo slunce. Dnes už zase ani ťuk. To je o nervy....
Díky za pomoc.
2024-03-13 22_42_15-x1-boost-g4-user-manual-en.pdf.png
2024-03-13 22_42_15-x1-boost-g4-user-manual-en.pdf.png (26.57 KiB) Zobrazeno 2643 x
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
tomas
Příspěvky: 317
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Solax v AC vazbě, řízení P(f)

Příspěvek od tomas »

Máš aktualizovaný firmware?
V mikrosíti https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=95019#p95019
V Solax X3 G4 Jsem nastavil normu Czech_2023
a ostatní takto:
Solax P(f)
Solax P(f)
P(f).png (40.13 KiB) Zobrazeno 2632 x
Droprate je by měla být statika.
Já jsem to nastavoval na podzim, zatím nebylo tolik energie aby Solax musel snižovat výkon, takže také zatím nemám 100% jistotu že je to funkční.
Myslím že jsem změnil jen tu statiku.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 897
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Solax v AC vazbě, řízení P(f)

Příspěvek od redcrown »

ahoj,
to vlákno jsem si projel už víckrát. FW nevím, ale měnič G4 se začal prodávat na podzim 23. Norma tam je Czech_2023_1 a Czech_2023_2. Rozdíly jsem zatím nezkoumal.
tím, že to máš u hybridu, tak je to trochu jiné menu.
Já tam mám typ křivky f1 a pak myslím fstop, nebo tak něco. To tedy asi bude f1 jako jednofázová, když ty tam máš asysmmetry u třífáze. Delay a stop time jsem taktéž nechal na defautu
nevím, co znamená remove point - to tam nemám.
Mám tam ale fPmin a fhyste, což netuším co je.
Každopádně jsem tam nechal ty default hodnoty.
Stejně mě to ale dneska zase nereagovalo na změnu frekvence, tak nevím kde hledat chybu.
Divné je, že to včera chvilku reagovalo na frekvenci, dokonce v tu chvíli nabíhal výkon po gradientu, ručně jsem mu měnil frekvenci a něco se dělo. Dnes ale nic, jen byl do dneška odpojený od sítě. Dnes tam i výkon skočil hned.
2024-03-13 23_47_07-Grafana – Home Assistant Solax ongrid AC coupling.png
2024-03-13 23_47_07-Grafana – Home Assistant Solax ongrid AC coupling.png (292.98 KiB) Zobrazeno 2628 x
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 897
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Solax v AC vazbě, řízení P(f)

Příspěvek od redcrown »

Už se mě to nějak podařilo rozběhat, ale chodím mě P(f) jen na normu EU. České normy jsou dvě, obě 2021, ale u těch nereaguje na frekvenci, i když je nastavení P(f) stejné jako u EU. Uvidíme, jak se to bude chovat. Ještě že jsem v ostrovu a nemusí mě zajímat, jaká norma funguje.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 897
Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
Bydliště: Jizerky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
Kapacita baterie [kWh]: 36

Re: Solax v AC vazbě, řízení P(f)

Příspěvek od redcrown »

Nevíte prosím někdo, co řídí nárůst výkonu ongridu Solax? Mám aktivní nastavení sítě EUněco. Rád bych, aby byl nárůst strmější. Jsem v ostrovu, tak se žádnými normami řídit nemusím....
Díky
PS. tak si říkám, jestli to není Softstart slope?
2024-03-30 15_18_57-Grafana – Home Assistant.png
2024-03-30 15_18_57-Grafana – Home Assistant.png (425.55 KiB) Zobrazeno 2363 x
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
Odpovědět

Zpět na „Měniče“