Re: Victron komunita
Vždy to riadi cerbo. Ak cerbo zlyhá, alebo sa odpojí a podobne tak potom to berie nastavenia s MP.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 38
- Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Re: Victron komunita
Prioritu má BMS.
Nastavení s Pylontech dle návodu zde:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Nastavení s Pylontech dle návodu zde:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
Re: Victron komunita
Díky za nasměrování a info.
Re: Victron komunita
to jsi uplně vedle... Tohle je pro ve.bus bms, ne pro canbus, která je zapojená do cerba. přečti si něco o DVCC, to je o spolupráci BMS s victron systémem.
Ještě k tomu AC iN2 - mám to nějak takhle: a pořád to píše "grid lost" na druhou stranu si nejsem jist, kterej multiplus je kterej, mám dojem, že samovolně se nastavil jako master ten novější, kterej nemá AC in zapojenej.
Ještě k tomu AC iN2 - mám to nějak takhle: a pořád to píše "grid lost" na druhou stranu si nejsem jist, kterej multiplus je kterej, mám dojem, že samovolně se nastavil jako master ten novější, kterej nemá AC in zapojenej.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Victron komunita
Nejsou na těch malých ikonkách v kofigurátoru napsané části výrobních čísel nebo podobný identifikátor?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 989
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Ktorý je ktorý sa dá zistiť cez LED test. Pravé tlačítko myšky na ikonu meniča a potom LED flashlight alebo tak nejako
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron komunita
to blikání LED jde jenom pro přímý propojení přes MK3 kabel, tj přijet k tomu a znova spustit tohle napřímo. Pokud si to dodbře pamatuju, tak ten co nemá AC in zapojenej, je ten co je na obrázku, tj ACin2, ale pořád tto stejně píše chybu, asi proto, že podle kontrolek je novější a sám se určil jako master. A to asi nedokážu změnit, nebo jo?
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Victron komunita
Nemáte ponětí jestli není omezen počet zápisu do registru přes ModBus TCP?
Hledal jsem, ale nějak se mi to nedaří nalézt.
Díky
Hledal jsem, ale nějak se mi to nedaří nalézt.
Díky
Re: Victron komunita
Ahoj,
mel bych dotaz.
Budu zapojovat 3F MultiPlus II 8000 a z kazdeho pujde 1m 2x50mm2 do Lynx distributoru a otazka zni co s pojistkama (doporucena pojistka na tento menic je 300A).A tady je problem, jelikoz z kazdeho menice jdou 2x plus a 2x minus a na Lynx Distributoru to pujde do dvou vstupu a tedy na kazdy menic potrebuju 2x pojistku a ty by mely mit hodnotu 150A (2x150A=300A) jelikoz se to bude delit. Victron 150A/58V MEGA nedela, ma min 125A a pak az 200A. Kdybych tam mohl dat treba 1x 95mm2 kabel bylo by to idealni, ale to nejde, jelikoz to Victron nedoporucuje a sroubovat ty dva kabely z menicu pod jeden sroub do Lynxu nechci ani nevim zda by to tam vlezlo a bylo by tam zbytecne ohrivani kabelu.
Mam jeste stejnou sestavu 3F MultiPlus II 5000 a tam je z kazdeho menice jen jeden kabel na pol a tam je to idealni.
Takze sehnat nekde 150A pojistky asi.
Mate nekdo napad?
mel bych dotaz.
Budu zapojovat 3F MultiPlus II 8000 a z kazdeho pujde 1m 2x50mm2 do Lynx distributoru a otazka zni co s pojistkama (doporucena pojistka na tento menic je 300A).A tady je problem, jelikoz z kazdeho menice jdou 2x plus a 2x minus a na Lynx Distributoru to pujde do dvou vstupu a tedy na kazdy menic potrebuju 2x pojistku a ty by mely mit hodnotu 150A (2x150A=300A) jelikoz se to bude delit. Victron 150A/58V MEGA nedela, ma min 125A a pak az 200A. Kdybych tam mohl dat treba 1x 95mm2 kabel bylo by to idealni, ale to nejde, jelikoz to Victron nedoporucuje a sroubovat ty dva kabely z menicu pod jeden sroub do Lynxu nechci ani nevim zda by to tam vlezlo a bylo by tam zbytecne ohrivani kabelu.
Mam jeste stejnou sestavu 3F MultiPlus II 5000 a tam je z kazdeho menice jen jeden kabel na pol a tam je to idealni.
Takze sehnat nekde 150A pojistky asi.
Mate nekdo napad?
Re: Victron komunita
Správný postup doporučený výrobce neznám.ladik píše: ↑čtv kvě 23, 2024 11:03 pm Ahoj,
mel bych dotaz.
Budu zapojovat 3F MultiPlus II 8000 a z kazdeho pujde 1m 2x50mm2 do Lynx distributoru a otazka zni co s pojistkama (doporucena pojistka na tento menic je 300A).A tady je problem, jelikoz z kazdeho menice jdou 2x plus a 2x minus a na Lynx Distributoru to pujde do dvou vstupu a tedy na kazdy menic potrebuju 2x pojistku a ty by mely mit hodnotu 150A (2x150A=300A) jelikoz se to bude delit. Victron 150A/58V MEGA nedela, ma min 125A a pak az 200A. Kdybych tam mohl dat treba 1x 95mm2 kabel bylo by to idealni, ale to nejde, jelikoz to Victron nedoporucuje a sroubovat ty dva kabely z menicu pod jeden sroub do Lynxu nechci ani nevim zda by to tam vlezlo a bylo by tam zbytecne ohrivani kabelu.
Mam jeste stejnou sestavu 3F MultiPlus II 5000 a tam je z kazdeho menice jen jeden kabel na pol a tam je to idealni.
Takze sehnat nekde 150A pojistky asi.
Mate nekdo napad?
A co takhle zalisovat dva 50mm2 kabely do jednoho M8 oka na straně Lynxu, dát tam pojistku Mega 300A?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... HwOQ%3D%3D
Když použiješ dva vstupy na Lynx sběrnici s pojistkou 150A, tak ty kabely a spoje můžou mít velký rozdíl odporu, takže by tam mohla vzniknout docela velká disbalance proudu, ne? Jako že by jeden fous byl výrazně víc zatěžovaný, než druhý? Nevím....
Re: Victron komunita
Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Jedinou radu jsem nasel na foru Victronu:
https://community.victronenergy.com/que ... -mult.html
Takze asi rozdelit na 2x150A.
Bohuzel ve specifikacich MultiPlus II 8000 tam nic nemaji, ikdyz se musi menic pripojit 2xkabely na pol.
Jedinou radu jsem nasel na foru Victronu:
https://community.victronenergy.com/que ... -mult.html
Takze asi rozdelit na 2x150A.
Bohuzel ve specifikacich MultiPlus II 8000 tam nic nemaji, ikdyz se musi menic pripojit 2xkabely na pol.
-
- Příspěvky: 989
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Victron komunita
Nebude lepšie použiť medenú pásovinu a dať tam držiak nožových poistiek?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Victron komunita
Já v Lynxu 70mm2 kabely mám, a vejdou se tam. Na Victron fóru jsem to také četl, většina lidí asi volí rozdělení na dvě pojistky 150A.ladik píše: ↑ned kvě 26, 2024 12:06 pm Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Jedinou radu jsem nasel na foru Victronu:
https://community.victronenergy.com/que ... -mult.html
Takze asi rozdelit na 2x150A.
Bohuzel ve specifikacich MultiPlus II 8000 tam nic nemaji, ikdyz se musi menic pripojit 2xkabely na pol.
Re: Victron komunita
Tak on se tam vejde i 185mm2 kabel, ale dva 50-70mm2 pod jedno oko ne. Ty tam mas asi 70mm2 pod jednim okem, to mam u jine instalace take, tam OK.vk_1 píše: ↑ned kvě 26, 2024 1:05 pmJá v Lynxu 70mm2 kabely mám, a vejdou se tam. Na Victron fóru jsem to také četl, většina lidí asi volí rozdělení na dvě pojistky 150A.ladik píše: ↑ned kvě 26, 2024 12:06 pm Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Jedinou radu jsem nasel na foru Victronu:
https://community.victronenergy.com/que ... -mult.html
Takze asi rozdelit na 2x150A.
Bohuzel ve specifikacich MultiPlus II 8000 tam nic nemaji, ikdyz se musi menic pripojit 2xkabely na pol.
Ale ja potrebuji 2x50 nebo 2x70mm2 dostat z jednoho MP II 8000 do Lynxu, proto asi ty pojistky 150A/58V budu muset sehnat.
Re: Victron komunita
Rozumím. Tak kdyžtak 150A (58 VDC) mega pojistky tady:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... zb0A%3D%3D
Re: Victron komunita
Tak drahá věc a takový problémy... Osobně si myslím, že pokud jsou ty přívody do metru, tak 2x70mm2 na 8kW měnič je zbytečně. Měl jsem 8kW studer jedním 70mm2 drátem a nebyl žádnej problém do 200A z baterky (225A nožovka pojistka)
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: Victron komunita
Tak ja tam budu mit 2x50mm2 jelikoz je to do 5m a nad 5m ma byt 70mm2. Victron ma bohuzel v techto vetsich menicich vzdy 2x plus a 2x minus pol a nekde jsem cetl, ze na jeden se to nema pripojovat (mozna v manualu) asi ten plosnak neni tak vevnitr dimenzovany tezko rict. Jeste muzu udelat jeden 95-120mm2 a vevnitr udelat medenou propojku na kazdem polu, pak by stacil jeden kabel. Navic maji u MultiPlus II 8000 spatne vyresene vyvodky na kabel, jsou v ruznych vyskach, tak stejne nevim jak bych tam ohybal ten druhy kabel.
Nema tu nekdo zapojeny menic MultiPlus 8000/110 48V? Ze bych se inspiroval? Zadne foto na webu neni, vse jen z dalky a vetsinou zakrytovane.
Nema tu nekdo zapojeny menic MultiPlus 8000/110 48V? Ze bych se inspiroval? Zadne foto na webu neni, vse jen z dalky a vetsinou zakrytovane.