Re: Victron komunita

Příspěvek od mobilik »

Vždy to riadi cerbo. Ak cerbo zlyhá, alebo sa odpojí a podobne tak potom to berie nastavenia s MP.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Attimcz
Příspěvky: 38
Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21

Re: Victron komunita

Příspěvek od Attimcz »

Prioritu má BMS.
Nastavení s Pylontech dle návodu zde:
https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
kamils
Příspěvky: 82
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od kamils »

Díky za nasměrování a info.
Kodl69
Příspěvky: 1333
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

to jsi uplně vedle... Tohle je pro ve.bus bms, ne pro canbus, která je zapojená do cerba. přečti si něco o DVCC, to je o spolupráci BMS s victron systémem.

Ještě k tomu AC iN2 - mám to nějak takhle:
Snímek obrazovky pořízený 2024-04-30 02-48-13a.png
Snímek obrazovky pořízený 2024-04-30 02-48-13a.png (78.57 KiB) Zobrazeno 1990 x
a pořád to píše "grid lost" na druhou stranu si nejsem jist, kterej multiplus je kterej, mám dojem, že samovolně se nastavil jako master ten novější, kterej nemá AC in zapojenej.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Momo
Příspěvky: 647
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od Momo »

Kodl69 píše: úte dub 30, 2024 2:51 am si nejsem jist, kterej multiplus je kterej
Nejsou na těch malých ikonkách v kofigurátoru napsané části výrobních čísel nebo podobný identifikátor?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Diablo1st
Příspěvky: 994
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Ktorý je ktorý sa dá zistiť cez LED test. Pravé tlačítko myšky na ikonu meniča a potom LED flashlight alebo tak nejako ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Kodl69
Příspěvky: 1333
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

to blikání LED jde jenom pro přímý propojení přes MK3 kabel, tj přijet k tomu a znova spustit tohle napřímo. Pokud si to dodbře pamatuju, tak ten co nemá AC in zapojenej, je ten co je na obrázku, tj ACin2, ale pořád tto stejně píše chybu, asi proto, že podle kontrolek je novější a sám se určil jako master. A to asi nedokážu změnit, nebo jo?
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
kamils
Příspěvky: 82
Registrován: stř zář 01, 2021 10:14 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od kamils »

Nemáte ponětí jestli není omezen počet zápisu do registru přes ModBus TCP?
Hledal jsem, ale nějak se mi to nedaří nalézt.
Díky
ladik
Příspěvky: 13
Registrován: ned úno 26, 2023 5:47 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od ladik »

Ahoj,
mel bych dotaz.
Budu zapojovat 3F MultiPlus II 8000 a z kazdeho pujde 1m 2x50mm2 do Lynx distributoru a otazka zni co s pojistkama (doporucena pojistka na tento menic je 300A).A tady je problem, jelikoz z kazdeho menice jdou 2x plus a 2x minus a na Lynx Distributoru to pujde do dvou vstupu a tedy na kazdy menic potrebuju 2x pojistku a ty by mely mit hodnotu 150A (2x150A=300A) jelikoz se to bude delit. Victron 150A/58V MEGA nedela, ma min 125A a pak az 200A. Kdybych tam mohl dat treba 1x 95mm2 kabel bylo by to idealni, ale to nejde, jelikoz to Victron nedoporucuje a sroubovat ty dva kabely z menicu pod jeden sroub do Lynxu nechci ani nevim zda by to tam vlezlo a bylo by tam zbytecne ohrivani kabelu.
Mam jeste stejnou sestavu 3F MultiPlus II 5000 a tam je z kazdeho menice jen jeden kabel na pol a tam je to idealni.
Takze sehnat nekde 150A pojistky asi.
Mate nekdo napad?
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 365
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

ladik píše: čtv kvě 23, 2024 11:03 pm Ahoj,
mel bych dotaz.
Budu zapojovat 3F MultiPlus II 8000 a z kazdeho pujde 1m 2x50mm2 do Lynx distributoru a otazka zni co s pojistkama (doporucena pojistka na tento menic je 300A).A tady je problem, jelikoz z kazdeho menice jdou 2x plus a 2x minus a na Lynx Distributoru to pujde do dvou vstupu a tedy na kazdy menic potrebuju 2x pojistku a ty by mely mit hodnotu 150A (2x150A=300A) jelikoz se to bude delit. Victron 150A/58V MEGA nedela, ma min 125A a pak az 200A. Kdybych tam mohl dat treba 1x 95mm2 kabel bylo by to idealni, ale to nejde, jelikoz to Victron nedoporucuje a sroubovat ty dva kabely z menicu pod jeden sroub do Lynxu nechci ani nevim zda by to tam vlezlo a bylo by tam zbytecne ohrivani kabelu.
Mam jeste stejnou sestavu 3F MultiPlus II 5000 a tam je z kazdeho menice jen jeden kabel na pol a tam je to idealni.
Takze sehnat nekde 150A pojistky asi.
Mate nekdo napad?
Správný postup doporučený výrobce neznám.

A co takhle zalisovat dva 50mm2 kabely do jednoho M8 oka na straně Lynxu, dát tam pojistku Mega 300A?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... HwOQ%3D%3D

Když použiješ dva vstupy na Lynx sběrnici s pojistkou 150A, tak ty kabely a spoje můžou mít velký rozdíl odporu, takže by tam mohla vzniknout docela velká disbalance proudu, ne? Jako že by jeden fous byl výrazně víc zatěžovaný, než druhý? Nevím....
ladik
Příspěvky: 13
Registrován: ned úno 26, 2023 5:47 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od ladik »

Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Jedinou radu jsem nasel na foru Victronu:
https://community.victronenergy.com/que ... -mult.html
Takze asi rozdelit na 2x150A.
Bohuzel ve specifikacich MultiPlus II 8000 tam nic nemaji, ikdyz se musi menic pripojit 2xkabely na pol.
Diablo1st
Příspěvky: 994
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Victron komunita

Příspěvek od Diablo1st »

Nebude lepšie použiť medenú pásovinu a dať tam držiak nožových poistiek?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 365
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

ladik píše: ned kvě 26, 2024 12:06 pm Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Jedinou radu jsem nasel na foru Victronu:
https://community.victronenergy.com/que ... -mult.html
Takze asi rozdelit na 2x150A.
Bohuzel ve specifikacich MultiPlus II 8000 tam nic nemaji, ikdyz se musi menic pripojit 2xkabely na pol.
Já v Lynxu 70mm2 kabely mám, a vejdou se tam. Na Victron fóru jsem to také četl, většina lidí asi volí rozdělení na dvě pojistky 150A.
ladik
Příspěvky: 13
Registrován: ned úno 26, 2023 5:47 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od ladik »

Diablo1st píše: ned kvě 26, 2024 12:13 pm Nebude lepšie použiť medenú pásovinu a dať tam držiak nožových poistiek?
Asi ano, ale Lynxy nakoupene, tak to nechci menit.
ladik
Příspěvky: 13
Registrován: ned úno 26, 2023 5:47 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od ladik »

vk_1 píše: ned kvě 26, 2024 1:05 pm
ladik píše: ned kvě 26, 2024 12:06 pm Mega pojistka 300A neni problem, ale jak dat pod jedno oko 2x50mm2 nebo 70mm2 kabel do Lynxu? To ani neni fyzicky mozne.
Jedinou radu jsem nasel na foru Victronu:
https://community.victronenergy.com/que ... -mult.html
Takze asi rozdelit na 2x150A.
Bohuzel ve specifikacich MultiPlus II 8000 tam nic nemaji, ikdyz se musi menic pripojit 2xkabely na pol.
Já v Lynxu 70mm2 kabely mám, a vejdou se tam. Na Victron fóru jsem to také četl, většina lidí asi volí rozdělení na dvě pojistky 150A.
Tak on se tam vejde i 185mm2 kabel, ale dva 50-70mm2 pod jedno oko ne. Ty tam mas asi 70mm2 pod jednim okem, to mam u jine instalace take, tam OK.
Ale ja potrebuji 2x50 nebo 2x70mm2 dostat z jednoho MP II 8000 do Lynxu, proto asi ty pojistky 150A/58V budu muset sehnat.
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 365
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: Victron komunita

Příspěvek od vk_1 »

ladik píše: ned kvě 26, 2024 4:44 pm Ale ja potrebuji 2x50 nebo 2x70mm2 dostat z jednoho MP II 8000 do Lynxu, proto asi ty pojistky 150A/58V budu muset sehnat.
Rozumím. Tak kdyžtak 150A (58 VDC) mega pojistky tady:
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Lit ... zb0A%3D%3D
Kodl69
Příspěvky: 1333
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od Kodl69 »

Tak drahá věc a takový problémy... Osobně si myslím, že pokud jsou ty přívody do metru, tak 2x70mm2 na 8kW měnič je zbytečně. Měl jsem 8kW studer jedním 70mm2 drátem a nebyl žádnej problém do 200A z baterky (225A nožovka pojistka)
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
ladik
Příspěvky: 13
Registrován: ned úno 26, 2023 5:47 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od ladik »

Tak ja tam budu mit 2x50mm2 jelikoz je to do 5m a nad 5m ma byt 70mm2. Victron ma bohuzel v techto vetsich menicich vzdy 2x plus a 2x minus pol a nekde jsem cetl, ze na jeden se to nema pripojovat (mozna v manualu) asi ten plosnak neni tak vevnitr dimenzovany tezko rict. Jeste muzu udelat jeden 95-120mm2 a vevnitr udelat medenou propojku na kazdem polu, pak by stacil jeden kabel. Navic maji u MultiPlus II 8000 spatne vyresene vyvodky na kabel, jsou v ruznych vyskach, tak stejne nevim jak bych tam ohybal ten druhy kabel.

Nema tu nekdo zapojeny menic MultiPlus 8000/110 48V? Ze bych se inspiroval? Zadne foto na webu neni, vse jen z dalky a vetsinou zakrytovane.
Vladimir Mahr
Příspěvky: 80
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am
Bydliště: Dobrá u Frýdku-Místku
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Victron komunita

Příspěvek od Vladimir Mahr »

Nevím zda svůj dotaz správně vkládám do tohoto vlákna, tak pokud to tu nepatří, tak se omlouvám.
Nově jsem si pořídil hybridní fotovoltaiku 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX,
9,5 kWp na valbové střeše = 4,5 kWp východ + 5 kWp jih, baterie 14 kWh 48 V. Mám ji zapojenou prozatimně bez přetoků a čekám na ČEZ až provede výměnu hodin. Tím, že mám v garáži kde je i fotovoltaika akumulační 1000 l nádrž nahřívanou fototermikou tak bych do ní ještě přidal elektrickou topnou spirálu. A můj dotaz zní dává se tam trojfázová nebo jednofázová spirála a co řídí aby přebytek výkonu fotovoltaiky šel do topné spirály a až potom do ČEZ ?
Hybridní fotovoltaika 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX, realizoval MM Craft s.r.o. Ing.Miroslav Matis
mobilik
Příspěvky: 921
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Victron komunita

Příspěvek od mobilik »

Odporúčam greenbono-aku a 3F teleso.
Prípadne ak by si dával prebytky von tak potom obyčajnú verziu GB.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
jbb
Příspěvky: 9
Registrován: stř kvě 08, 2024 9:29 pm

Re: Victron komunita

Příspěvek od jbb »

Vladimir Mahr píše: čtv kvě 30, 2024 10:38 pm Nevím zda svůj dotaz správně vkládám do tohoto vlákna, tak pokud to tu nepatří, tak se omlouvám.
Nově jsem si pořídil hybridní fotovoltaiku 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX,
9,5 kWp na valbové střeše = 4,5 kWp východ + 5 kWp jih, baterie 14 kWh 48 V. Mám ji zapojenou prozatimně bez přetoků a čekám na ČEZ až provede výměnu hodin. Tím, že mám v garáži kde je i fotovoltaika akumulační 1000 l nádrž nahřívanou fototermikou tak bych do ní ještě přidal elektrickou topnou spirálu. A můj dotaz zní dává se tam trojfázová nebo jednofázová spirála a co řídí aby přebytek výkonu fotovoltaiky šel do topné spirály a až potom do ČEZ ?
Z hlediska HW: Cerbo má dvě relé, ale rating mají jen na 110V. Tedy tímto relé v Cerbu spínat relé 48V (například Elko 220-20), a tím (případně ještě přes další relé 3F) třífázovou spirálu na bojleru. Možná existuje i rovnou nějaké 3F relé 48V.
Z hlediska SW: Upgradovat Venus na Venus Large, zapnout Node-RED a naprogramovat poměrně jednoduchou rutinu ve smyslu SOC>95 zapni relé, SOC<90 vypni relé. Eventuálně doplnit i podmínkou aktuální sluneční výroby.
Jediný problém vidím v tom, že je to trošku "bum-bác regulace", není možné škálovat využití přetoků (bylo by fajn mít třeba tři "slabé" spirály a spínat podle aktuálního přetoku- ale na to by zase nestačily ty dvě relé na Cerbu, muselo by se přidávat.
Vladimir Mahr
Příspěvky: 80
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am
Bydliště: Dobrá u Frýdku-Místku
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Victron komunita

Příspěvek od Vladimir Mahr »

mobilik píše: pát kvě 31, 2024 6:27 am Odporúčam greenbono-aku a 3F teleso.
Prípadne ak by si dával prebytky von tak potom obyčajnú verziu GB.
Děkuji za info, trochu jsem si o tom přečetl a zkusím tento návrh předložit tomu co mi FV realizoval.
Hybridní fotovoltaika 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX, realizoval MM Craft s.r.o. Ing.Miroslav Matis
xmasin
Příspěvky: 323
Registrován: stř pro 29, 2021 11:08 am

Re: Victron komunita

Příspěvek od xmasin »

jbb píše: pát kvě 31, 2024 9:02 am Z hlediska SW: Upgradovat Venus na Venus Large, zapnout Node-RED a naprogramovat poměrně jednoduchou rutinu ve smyslu SOC>95 zapni relé, SOC<90 vypni relé. Eventuálně doplnit i podmínkou aktuální sluneční výroby.
Jediný problém vidím v tom, že je to trošku "bum-bác regulace", není možné škálovat využití přetoků (bylo by fajn mít třeba tři "slabé" spirály a spínat podle aktuálního přetoku- ale na to by zase nestačily ty dvě relé na Cerbu, muselo by se přidávat.
Dvě relé Cerba stačí, ale chce to mít 3F spirálu uspůsobenou tak, že lze zapnout jen jednu spirálu (mají to nové dražické bojlery určené pro fotovoltaiku připadně 3F spirály TJ a TPK). Vtip je v tom, že první relé sepne stykač, na kterém je první spirála, při přetoku odpovídajícímu výkonu první spirály (spirála je 3 kW, resp. 4 kW podle typu, takže má výkon 3x 1 kW nebo 3x 1,35 kW), pokud přetok dál stoupá tak se při dosažení druhé hranice (výkon je na 2/3 celkového výkonu spirály) tak se první spirála odepne a připne se přes tykač ovládaný druhým relé spirála 2 a 3. No a pokud výkon stoupá dále tak se opět připojí první spirála a ohřev jede na plný výkon. Nevím jestli to jde naprogramovat přímo v Cerbu, ale mohlo by. Sám to mám takhle naprogramované v Loxonu.
Vladimir Mahr
Příspěvky: 80
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am
Bydliště: Dobrá u Frýdku-Místku
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Victron komunita

Příspěvek od Vladimir Mahr »

jbb píše: pát kvě 31, 2024 9:02 am
Vladimir Mahr píše: čtv kvě 30, 2024 10:38 pm Nevím zda svůj dotaz správně vkládám do tohoto vlákna, tak pokud to tu nepatří, tak se omlouvám.
Nově jsem si pořídil hybridní fotovoltaiku 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX,
9,5 kWp na valbové střeše = 4,5 kWp východ + 5 kWp jih, baterie 14 kWh 48 V. Mám ji zapojenou prozatimně bez přetoků a čekám na ČEZ až provede výměnu hodin. Tím, že mám v garáži kde je i fotovoltaika akumulační 1000 l nádrž nahřívanou fototermikou tak bych do ní ještě přidal elektrickou topnou spirálu. A můj dotaz zní dává se tam trojfázová nebo jednofázová spirála a co řídí aby přebytek výkonu fotovoltaiky šel do topné spirály a až potom do ČEZ ?
Z hlediska HW: Cerbo má dvě relé, ale rating mají jen na 110V. Tedy tímto relé v Cerbu spínat relé 48V (například Elko 220-20), a tím (případně ještě přes další relé 3F) třífázovou spirálu na bojleru. Možná existuje i rovnou nějaké 3F relé 48V.
Z hlediska SW: Upgradovat Venus na Venus Large, zapnout Node-RED a naprogramovat poměrně jednoduchou rutinu ve smyslu SOC>95 zapni relé, SOC<90 vypni relé. Eventuálně doplnit i podmínkou aktuální sluneční výroby.
Jediný problém vidím v tom, že je to trošku "bum-bác regulace", není možné škálovat využití přetoků (bylo by fajn mít třeba tři "slabé" spirály a spínat podle aktuálního přetoku- ale na to by zase nestačily ty dvě relé na Cerbu, muselo by se přidávat.
Děkuji za informaci, trochu jste mi pootevřel neznámo. Náš nejchytřejší ICT administrator mi na tuto mojí otázku odpověděl, že by to řešil spínacím relé, které by zaplo je-li baterie nabitá více než 95% a vyplo když bude nabitá méně než 90%. Z Vaší odpovědi nějak cítím, že Vy tuto informaci srozumitelněji popisujete, kdy Cerbo je asi řídicí jednotka u Victronu, která jde nějakým způsobem nastavovat. Přidal jste k tomu další informaci, že je potřeba rozšířit SW ( Upgradovat Venus na Venus Large).
Po doplnění těchto vědomostí od Vás si musím položit mudrlantskou otázku: když victrone na všechny potřeby ve FV dělá svoje řešení jako je např. jejich wallbox, tak proč na toto nemá opět nějaké svoje greenbono ? Jednoduchou krabici, kterou připojím do rozvodů a propojím s Cerbem síťovou šňůrou.
Hybridní fotovoltaika 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX, realizoval MM Craft s.r.o. Ing.Miroslav Matis
Vladimir Mahr
Příspěvky: 80
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am
Bydliště: Dobrá u Frýdku-Místku
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9450
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Victron komunita

Příspěvek od Vladimir Mahr »

xmasin píše: pát kvě 31, 2024 9:45 pm
jbb píše: pát kvě 31, 2024 9:02 am Z hlediska SW: Upgradovat Venus na Venus Large, zapnout Node-RED a naprogramovat poměrně jednoduchou rutinu ve smyslu SOC>95 zapni relé, SOC<90 vypni relé. Eventuálně doplnit i podmínkou aktuální sluneční výroby.
Jediný problém vidím v tom, že je to trošku "bum-bác regulace", není možné škálovat využití přetoků (bylo by fajn mít třeba tři "slabé" spirály a spínat podle aktuálního přetoku- ale na to by zase nestačily ty dvě relé na Cerbu, muselo by se přidávat.
Dvě relé Cerba stačí, ale chce to mít 3F spirálu uspůsobenou tak, že lze zapnout jen jednu spirálu (mají to nové dražické bojlery určené pro fotovoltaiku připadně 3F spirály TJ a TPK). Vtip je v tom, že první relé sepne stykač, na kterém je první spirála, při přetoku odpovídajícímu výkonu první spirály (spirála je 3 kW, resp. 4 kW podle typu, takže má výkon 3x 1 kW nebo 3x 1,35 kW), pokud přetok dál stoupá tak se při dosažení druhé hranice (výkon je na 2/3 celkového výkonu spirály) tak se první spirála odepne a připne se přes tykač ovládaný druhým relé spirála 2 a 3. No a pokud výkon stoupá dále tak se opět připojí první spirála a ohřev jede na plný výkon. Nevím jestli to jde naprogramovat přímo v Cerbu, ale mohlo by. Sám to mám takhle naprogramované v Loxonu.
Opět děkuji za toto info, nenapadlo by mne, že topné spirály mají v sobě takovou vychytávku.
Hybridní fotovoltaika 3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/70, Cerbo GX, realizoval MM Craft s.r.o. Ing.Miroslav Matis