Grid feed in - nastavení přetoků
Grid feed in - nastavení přetoků
Mám FVE s 3x Multiplus 3000 VA a na střeše +/- 15 kWp panely a 20 kWh baterii. Aktuální nastavení je takové, že jakmile se dobije baterie na 100 procent, začnu přetoky dodávat do sítě (produkt Virtuální baterie od ČEZu).
Vzhledem k poměru 15kWp panely vůči cca 7,2kWh střídače, nastane za slunných dnů situace, kdy by z panelů mohlo jít více, ale do baterie to už nevleze a střídače to už do sítě nedodají.
Není to úplně kritické, ale rád bych zoptimalizoval dodávku do sítě a dodával už dříve, než se baterie dobije na 100 procent - třeba od 90. Pak by přebytečná energie navíc šla do baterie. Nikde jsem však takové nastavení nenašel a nevěřím, že by to nikoho nenapadlo už přede mnou.
Nevíte, kde se nastavení této hranice ukrývá?
Vzhledem k poměru 15kWp panely vůči cca 7,2kWh střídače, nastane za slunných dnů situace, kdy by z panelů mohlo jít více, ale do baterie to už nevleze a střídače to už do sítě nedodají.
Není to úplně kritické, ale rád bych zoptimalizoval dodávku do sítě a dodával už dříve, než se baterie dobije na 100 procent - třeba od 90. Pak by přebytečná energie navíc šla do baterie. Nikde jsem však takové nastavení nenašel a nevěřím, že by to nikoho nenapadlo už přede mnou.
Nevíte, kde se nastavení této hranice ukrývá?
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
Skús si prečítať niečo o Nodered.
Tam sa isto dá na základe SoC zvýšiť Grid setpoint, aby si viac dodával do DS. Presne ako ti nepoviem, na to sú tu iný borci.
Tam sa isto dá na základe SoC zvýšiť Grid setpoint, aby si viac dodával do DS. Presne ako ti nepoviem, na to sú tu iný borci.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
Určitě sestavit nějaký algoritmus a naprogramovat v NodeRED, použil bych Gridpoint.
Jen si myslím, že začátek dodávky do sítě bude muset být dříve než na 90 %.
A hrozí riziko, že špatně předpovíš počasí a bude ti elektrika chybět.
Udělat tam průběžný výpočet Gridpoint = - (výroba-spotřeba) + nějaká konstanta, aby se baterka dobíjela aspoň trochu
Asi to nejdříve zkus ručně v Remote Console. Když u toho budeš sedět a uvidíš, jak se to chová.
Jen si myslím, že začátek dodávky do sítě bude muset být dříve než na 90 %.
A hrozí riziko, že špatně předpovíš počasí a bude ti elektrika chybět.
Udělat tam průběžný výpočet Gridpoint = - (výroba-spotřeba) + nějaká konstanta, aby se baterka dobíjela aspoň trochu
Asi to nejdříve zkus ručně v Remote Console. Když u toho budeš sedět a uvidíš, jak se to chová.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
Pokud jsem vás dobře pochopil, směřujete mne oba na parametr "Grid setpoint", který je normálně nastaven kolem 0 a kterým se nastavují přetoky/přítoky při regulaci. A myšlenka je taková, že by se nastavil pomocí algoritmu a v případě, že budou baterie třeba na 90 procentech, zvedl by se (třeba) na 2000W ?
Popravdě jsem spíše čekal, že někde bude ukrytý parametr, kterým se bude nastavovat horní limit baterie, od kterého se bude veškerá elektřina dodávat do sítě.
Popravdě jsem spíše čekal, že někde bude ukrytý parametr, kterým se bude nastavovat horní limit baterie, od kterého se bude veškerá elektřina dodávat do sítě.
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
Ešte je tu Dynamic ESS, ale vôbec neviem ako to presne funguje.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
Řeším stejný problém jen pomocí Loxonu. Co jsem studoval tak jsou v podstatě dvě možnosti.
1) Pokud je vypnuté DVCC, tak jde vypnout nabíjení baterie, takže celý výkon jde do sítě a spotřeby. Bohužel tohle nefunguje při zapnutém DVCC (ověřeno)
2) Řídit Grid setpoint - tady je nutná trochu kalkulace a podle toho řídit kolik se má posílat do sítě, pokud se zadá záporná hodnota, tak Victron dodává bez ohledu na výrobu klidně i z baterií, pokud máš spotový výkup tak lze takhle prodávat i z baterií pokud je to výhodné.
Osobně tohle řídím pomocí Loxonu a ModbusTCP, kdy nastavuji dle potřeby příslušné registry.
1) Pokud je vypnuté DVCC, tak jde vypnout nabíjení baterie, takže celý výkon jde do sítě a spotřeby. Bohužel tohle nefunguje při zapnutém DVCC (ověřeno)
2) Řídit Grid setpoint - tady je nutná trochu kalkulace a podle toho řídit kolik se má posílat do sítě, pokud se zadá záporná hodnota, tak Victron dodává bez ohledu na výrobu klidně i z baterií, pokud máš spotový výkup tak lze takhle prodávat i z baterií pokud je to výhodné.
Osobně tohle řídím pomocí Loxonu a ModbusTCP, kdy nastavuji dle potřeby příslušné registry.
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
Používám totoxmasin píše: ↑pát dub 12, 2024 11:54 am 2) Řídit Grid setpoint - tady je nutná trochu kalkulace a podle toho řídit kolik se má posílat do sítě, pokud se zadá záporná hodnota, tak Victron dodává bez ohledu na výrobu klidně i z baterií, pokud máš spotový výkup tak lze takhle prodávat i z baterií pokud je to výhodné.
1. Zjistím aktuální výrobu z panelů
2. Zjistím okamžitou spotřebu
3. (Spotřeba +chtěné dobijení baterie) - Výroba = Grid setpoint (pokud je číslo >0 automaticky nastavit 0 )
Je to zjednodušený popis , v praxi používám i jistou hysterezi a zaokrouhlování propočtů a požadovanou cílovou SOC
NODE RED přes MQQT
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
...ale myslím, že už jste na to přišel sám...Pokud jsem vás dobře pochopil, směřujete mne oba na parametr "Grid setpoint", který je normálně nastaven kolem 0 a kterým se nastavují přetoky/přítoky při regulaci. A myšlenka je taková, že by se nastavil pomocí algoritmu a v případě, že budou baterie třeba na 90 procentech, zvedl by se (třeba) na 2000W ?
Grid setpoint plusové hodnoty .. směřují energii dovnitř
mínusové hodnoty směřují energii ven (do DS)
od instalace 4Q elektroměru mám také nastavenu 0
Na ten "skrytý" parametr, aby se ošálil systém - při aktivaci "Dodávka do sítě" ... dodávej i když aku není na 100%
Tak na ten jsem zatím nepřišel
6.3 kWp, 2 x MPPT Victron 150/70, 3 x MPII 3kVA, 10.65 kWh Pylontech, Cerbo GX.
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
Pokud se nastaví GridSetpoint na mínusové hodnoty tak systém dodává klidně i z baterie, sám to využívám, když je dobrá cena a baterie je nabitá tak, aby vystačila na noční spotřebu.Lugos píše: ↑sob dub 13, 2024 8:29 am ...ale myslím, že už jste na to přišel sám...
Grid setpoint plusové hodnoty .. směřují energii dovnitř
mínusové hodnoty směřují energii ven (do DS)
od instalace 4Q elektroměru mám také nastavenu 0
Na ten "skrytý" parametr, aby se ošálil systém - při aktivaci "Dodávka do sítě" ... dodávej i když aku není na 100%
Tak na ten jsem zatím nepřišel
Re: Grid feed in - nastavení přetoků
Zdarec - něco z Node-red
Výkon panelů mínus spotřeba domu a šup s tím do sítě...
... už mě to nebavilo dělat pěkné, tak je to na jedné hromadě
Jen nahoře je nastavení : Od kdy-do kdy ; Baterie minimum ; max kolik do sítě ; Hodnota Grid setpoint já mám - 0W
Dole jsou vstupy
Netí to ještě dotaženo:
- přidat podmínku prodeje (kladná cena OTE)
- zakomponovat předpověď počasí (bude hnusně=NIC neprodávat)
Bezpečnostní prvek - Zde propojit = bez toho to nefunguje (jen ukazuje hodnotu)
Tak pěknou zábavu při rozplétání
Výkon panelů mínus spotřeba domu a šup s tím do sítě...
... už mě to nebavilo dělat pěkné, tak je to na jedné hromadě
Jen nahoře je nastavení : Od kdy-do kdy ; Baterie minimum ; max kolik do sítě ; Hodnota Grid setpoint já mám - 0W
Dole jsou vstupy
Netí to ještě dotaženo:
- přidat podmínku prodeje (kladná cena OTE)
- zakomponovat předpověď počasí (bude hnusně=NIC neprodávat)
Bezpečnostní prvek - Zde propojit = bez toho to nefunguje (jen ukazuje hodnotu)
Tak pěknou zábavu při rozplétání
6.3 kWp, 2 x MPPT Victron 150/70, 3 x MPII 3kVA, 10.65 kWh Pylontech, Cerbo GX.