FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
-
- Příspěvky: 185
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Na školení v Ostrovních elektrárnách ing.Kolařík prohlásil, že MK3 pro uživatele Victronu je jako křížový šroubovák pro elektrikáře.
Taky jsem zažil horkou chvilku, když jsem upravoval nastavení z desktopu, připojeného ke střídači, po nahrání změn se vypnul a tma, ale pak se rozběhl. Už mám elektrárenský PC napájen DC-DC měničem ze 48V.
Až se Ti podaří měnič rozchodit, dej vědět, jestli jsi rozběhal toho Wolfensteina na Cerbu.
Pro LiFe PO4 16x280Ah + 16x305Ah mám nastaveno float 53,6 V (3,35 V/čl) a absorption 55,2V (3,45 V/čl) 1h
Taky jsem zažil horkou chvilku, když jsem upravoval nastavení z desktopu, připojeného ke střídači, po nahrání změn se vypnul a tma, ale pak se rozběhl. Už mám elektrárenský PC napájen DC-DC měničem ze 48V.
Až se Ti podaří měnič rozchodit, dej vědět, jestli jsi rozběhal toho Wolfensteina na Cerbu.
Pro LiFe PO4 16x280Ah + 16x305Ah mám nastaveno float 53,6 V (3,35 V/čl) a absorption 55,2V (3,45 V/čl) 1h
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Provozuješ to bez BMS spojenou s Cerbem, nebo jak to máš?
Ty Winstony mají vyšší napětí, než ty SVOLT a budeš se tedy muset řídit tím nižším, za mě tedy souhlas s předchozím přípěvkem.
Nemám ale zkušenost, sám mám Pylontechy.
Ty Winstony mají vyšší napětí, než ty SVOLT a budeš se tedy muset řídit tím nižším, za mě tedy souhlas s předchozím přípěvkem.
Nemám ale zkušenost, sám mám Pylontechy.
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
V té první baterce je BMS spojená s Cerbem.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Vytisknul jsem si původní nastavení, abych to udělal řádově stejně s drobnou korekcí těch napětí.
Tady bych asi nechal těch 200 Ah, i když tam mám navíc 2x 134 Ah, ale před úplným nabitím se může nabíjet jenom jedna baterka...
Tady ti rošťáci nenastavili žádnou ochranu. Tam bych dal to Czech 2023, uvidím, co to načte, mám výrobnu, ta je trochu jiná než mikrozdroj. Frekvenci bych nechal pořád na Uf Guardu, Victron to měří nepřesně.
Tady asi všechno nechat.
Tady ty hodnoty asi snížit. Tady bych se rád poradil s někým zkušenějším. Připomínám hodnoty:
Hlavní baterka 200 Ah:
Udávané rozpětí: 2,8 - 3,8 V, pro 16s to je 44,8 - 60,8 V.
Podružné baterky 2x 134 Ah:
Udávané rozpětí: 3,15 - 3,45 V, pro 16s to je 50,4 - 55,2 V.
Plovoucí 3,38 V, pro 16s je to 54,1 V.
Tohle bych všechno nechal.
Tady bych se rád poradil.
Tady bych se rád poradil.
Tady bych asi nechal těch 200 Ah, i když tam mám navíc 2x 134 Ah, ale před úplným nabitím se může nabíjet jenom jedna baterka...
Tady ti rošťáci nenastavili žádnou ochranu. Tam bych dal to Czech 2023, uvidím, co to načte, mám výrobnu, ta je trochu jiná než mikrozdroj. Frekvenci bych nechal pořád na Uf Guardu, Victron to měří nepřesně.
Tady asi všechno nechat.
Tady ty hodnoty asi snížit. Tady bych se rád poradil s někým zkušenějším. Připomínám hodnoty:
Hlavní baterka 200 Ah:
Udávané rozpětí: 2,8 - 3,8 V, pro 16s to je 44,8 - 60,8 V.
Podružné baterky 2x 134 Ah:
Udávané rozpětí: 3,15 - 3,45 V, pro 16s to je 50,4 - 55,2 V.
Plovoucí 3,38 V, pro 16s je to 54,1 V.
Tohle bych všechno nechal.
Tady bych se rád poradil.
Tady bych se rád poradil.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Takže BMS co řídí Winstony zároveň řídí celé nabíjení a ty druhé bateriové packy se jen "vezou". Potom je důležitý správně nastavit tu BMS, parametry v systému Victron jsou spíše záložní nebo jako pojistka.
Ještě koukám na ty Winstony a ty mají doporučené nabíjecí napětí 3,65V. To znamená, že v systému nastaveném na 3,45V/článek kvůli ostatním článkům si efektivně snižuješ kapacitu těch Winstonů. To jen tak na okraj, s tím se nedá nic dělat.
E: je zvláštní, že nemáš nastavená grid code a nemyslím, že to souvisí s výrobnou. Správně (nově) by měl asi být Czech, já mám stále Europe.
Na záložce Inverter mi přijdou hodnoty low-shutdown a low restart nízké vzhledem k použitým bateriím, dále se dá nastavit low SOC shutdown ale v tvém případě bych spíše nastavil správné hodnoty napětí dle použitých baterií
Záložka Charger - tady nastavit max hodnoty V viz výše
Ještě koukám na ty Winstony a ty mají doporučené nabíjecí napětí 3,65V. To znamená, že v systému nastaveném na 3,45V/článek kvůli ostatním článkům si efektivně snižuješ kapacitu těch Winstonů. To jen tak na okraj, s tím se nedá nic dělat.
E: je zvláštní, že nemáš nastavená grid code a nemyslím, že to souvisí s výrobnou. Správně (nově) by měl asi být Czech, já mám stále Europe.
Na záložce Inverter mi přijdou hodnoty low-shutdown a low restart nízké vzhledem k použitým bateriím, dále se dá nastavit low SOC shutdown ale v tvém případě bych spíše nastavil správné hodnoty napětí dle použitých baterií
Záložka Charger - tady nastavit max hodnoty V viz výše
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Odpoledne čekám rychlou spojku PPL s kabelem.
Prosím odborníky, jestli by se mi nepodívali na nastavení baterií v MP2. Proudy řídí BMS připojená do Cerba, ale i tak bych tam nechtěl mít nastavené nějaké nesmysly.
V tomhle se fakt neorientuju, díky.
PŮVODNÍ BATERIE:
16s Winston baterie 200 Ah, 44,8-60,8 V, pro float nemám doporučení
NOVÉ BATERIE:
2x 16s SVOLT baterie 2x 134 Ah, 50,4-55,2 V, float 54,4 V, připojeny ke společné systémové sběrnici DC
CHARGER - původní nastavení 56,2 V / 54,0 V (jen 200 Ah)
zatím uvažuju absorbtion 55,5 V (trochu více než radí mivvy), float 54,1 V (rada mivvy)
ESS - SUSTAIN VOLTAGE - původní nastavení 50,0 V
zatím uvažuju 50,7 V
ESS - DYNAMIC CUT-OFF - původní nastavení 45,5 V
zatím uvažuju 51,0 V
Prosím odborníky, jestli by se mi nepodívali na nastavení baterií v MP2. Proudy řídí BMS připojená do Cerba, ale i tak bych tam nechtěl mít nastavené nějaké nesmysly.
V tomhle se fakt neorientuju, díky.
PŮVODNÍ BATERIE:
16s Winston baterie 200 Ah, 44,8-60,8 V, pro float nemám doporučení
NOVÉ BATERIE:
2x 16s SVOLT baterie 2x 134 Ah, 50,4-55,2 V, float 54,4 V, připojeny ke společné systémové sběrnici DC
CHARGER - původní nastavení 56,2 V / 54,0 V (jen 200 Ah)
zatím uvažuju absorbtion 55,5 V (trochu více než radí mivvy), float 54,1 V (rada mivvy)
ESS - SUSTAIN VOLTAGE - původní nastavení 50,0 V
zatím uvažuju 50,7 V
ESS - DYNAMIC CUT-OFF - původní nastavení 45,5 V
zatím uvažuju 51,0 V
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Prečo nepoužiješ overené nastavenie 3,45V/článok pre Absorption, 1h absorpcia a 3,35V/článok Float?
Nabíjací prúd by som znížil, podľa mňa je zbytočné mať 70A na charger.
Sustain Voltage je dôležité skôr pre olovo, pre LFP by som to dal na 48V a v zime zvýsil in. SoC na 50% vo VRM.
Rovnako Cut-off voltage je zbytočné nejako nastavovať, keďže máš dostatočnú kapacitu v baterkách. Kľudne tuto daj všetko na 48V.
Nabíjací prúd by som znížil, podľa mňa je zbytočné mať 70A na charger.
Sustain Voltage je dôležité skôr pre olovo, pre LFP by som to dal na 48V a v zime zvýsil in. SoC na 50% vo VRM.
Rovnako Cut-off voltage je zbytočné nejako nastavovať, keďže máš dostatočnú kapacitu v baterkách. Kľudne tuto daj všetko na 48V.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Děkuju za pomoc, systém po denní pauze opět jede.
Tim kabelem Mk3-USB jsem musel nastavení upravovat přímo v měničích, odeslání připravené konfigurace do měničů mi nešlo.
Uvidím, jak se upgradem FW a ochran změnila stabilita systému. Stávalo se, že výroba spadla na nulu, pak to postupně nabíhalo apod.
(nicméně se mi teď 2x stalo, že bojler začal brát spotřebu ze sítě a pak asi minutu trvalo než postupně začal brát zcela z DC, to jsem dříve nepozoroval)
Tim kabelem Mk3-USB jsem musel nastavení upravovat přímo v měničích, odeslání připravené konfigurace do měničů mi nešlo.
Uvidím, jak se upgradem FW a ochran změnila stabilita systému. Stávalo se, že výroba spadla na nulu, pak to postupně nabíhalo apod.
(nicméně se mi teď 2x stalo, že bojler začal brát spotřebu ze sítě a pak asi minutu trvalo než postupně začal brát zcela z DC, to jsem dříve nepozoroval)
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
V některých lokalitách si lidi stěžovali, že jim signál HDO ruší střídače. Victron se jim pak nějak v ESS zbláznil a dělal podobné věci. Nevím, jestli to je i tvůj případ. Tady na Liberecku ten problém nepozoruju. Ale HDO frekvence se liší v různých oblastech ČR.
Victron to kdysi opravil, jenže z minulého roku je informace, že to zase nějakou změnou firmware omylem vrátili zpátky.
Pročti si téma tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=5523
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Jen upřesním: vliv na to měla změna firmware ESS, ne firmware Multiplusu. I ta oprava, co tenkrát Victron udělal, byla v kódu ESS asistenta.
Zkus pro začátek zkontrolovat utažení všech kontaktů, případně v plné zátěži po pár hodinách se podívat termokamerou, jestli se nějaký kontakt někde nehřeje..... třeba ten tvůj problém s HDO vůbec nesouvisí.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Budu dnes sledovat cvrkot.
Včera jsem pozoroval to, co se dosud nedělo:
- SOC 99 %, výkon 2500 W, dobíjení baterky, hybridní režim
- pak do toho zapnu bojler 1300 W
- výkon na fázi bojleru se velmi pomalu zvyšuje, zbytek odebírá z DS - to se dříve nedělo, to byla reakce okamžitá
Může to souviset s ochranami na záložce Grid, kde mám teď Czech 2023.
OK, ať roste dodávka do DS pomalu, ale ať IHNED naroste výkon měniče tak, abych nic neodebíral z DS.
Včera jsem pozoroval to, co se dosud nedělo:
- SOC 99 %, výkon 2500 W, dobíjení baterky, hybridní režim
- pak do toho zapnu bojler 1300 W
- výkon na fázi bojleru se velmi pomalu zvyšuje, zbytek odebírá z DS - to se dříve nedělo, to byla reakce okamžitá
Může to souviset s ochranami na záložce Grid, kde mám teď Czech 2023.
OK, ať roste dodávka do DS pomalu, ale ať IHNED naroste výkon měniče tak, abych nic neodebíral z DS.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Před 14ti dny jsem upravoval nastavení MP2, nastavoval tam napětí DC.
Absorbtion: 55,2 V
Float: 54,1 V
Teď koukám na skutečné napětí při nabité baterii a vidím tam až 56,5 V.
Dříve jsem to napětí omezoval v DVCC, protože jsem do MP2 nechtěl zasahovat a nové baterky chtěli nižší napětí.
Není to divné?
Absorbtion: 55,2 V
Float: 54,1 V
Teď koukám na skutečné napětí při nabité baterii a vidím tam až 56,5 V.
Dříve jsem to napětí omezoval v DVCC, protože jsem do MP2 nechtěl zasahovat a nové baterky chtěli nižší napětí.
Není to divné?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 185
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Jak máš nastavené regulátory?
Máš zapnuté DVCC?
Máš zapnuté DVCC?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 40
- Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
- Kapacita baterie [kWh]: 21
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Podle mě je to tak, ze pokud mas BMS od Winstonu propojenou s Cerbem, tak má toto nastavení vyšší prioritu. To samé se týká nastavení v MPPT. BMS si řídí napětí i nabíjecí a vybijeci proudy a nastavení v MPPT i MPII sytém nepoužívá.
Mimochodem pozoroval jsi nějak víc chování po změně grid code?
Mimochodem pozoroval jsi nějak víc chování po změně grid code?
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Ano, tohle jsem předpokládal. BMS je spojená s Cerbem a zřejmě řídí napětí DC.
Dříve jsem omezoval DVCC kvůli novým baterkám, po změně nastavení MP2 jsem omezení napětí DC v DVCC zrušil. Myslel jsem, že to omezí MP2 a BMS to nepřetlačí. Takže vrátím DVCC.......
Po změně grid code zásadní změny nepozoruju. Jen první den se to chovalo divně, při zapnutí bojleru mi to bralo ze sítě a trvalo třeba minutu než to začalo brát z baterky/výroby.
Teď je otázka, co nastavit v DVCC, jestli 55,2 V (absorbtion) nebo 54,1 V (float).
Ale nejspíš by to mělo jít nastavovat v NodeRED podle stavu nabití baterky.
Ale mít hodně dobře ošetřené případy restartu Cerba, kdy se resetuje RAMka.
Dříve jsem omezoval DVCC kvůli novým baterkám, po změně nastavení MP2 jsem omezení napětí DC v DVCC zrušil. Myslel jsem, že to omezí MP2 a BMS to nepřetlačí. Takže vrátím DVCC.......
Po změně grid code zásadní změny nepozoruju. Jen první den se to chovalo divně, při zapnutí bojleru mi to bralo ze sítě a trvalo třeba minutu než to začalo brát z baterky/výroby.
Teď je otázka, co nastavit v DVCC, jestli 55,2 V (absorbtion) nebo 54,1 V (float).
Ale nejspíš by to mělo jít nastavovat v NodeRED podle stavu nabití baterky.
Ale mít hodně dobře ošetřené případy restartu Cerba, kdy se resetuje RAMka.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Jsem před objednáním součástek pro doplňkové chlazení 3x MP2 48/5000.
Budu napájet z DC cca 48 V.
1) Jištění
Zvažuju jištění, nevím, jestli to napojit přímo na ty silné baterky. Asi bych volil DC pojistky, možná OPVP. Při papírovém příkonu 12 W a nějakých drobnostech pro regulátory jsem maximálně na 20 W. Takže bych se měl vejít do nějakých 0,5 A.
2) Trafo DC-DC
Volil bych napájecí modul, do 400 W se vejdu v pohodě. Odtud bych šel 3x k regulátorům. 125 Kč.
https://www.hadex.cz/m399b-napajeci-mod ... cvcc-400w/
3) Digitální termostat (3 ks)
Použil bych tři digitální termostaty, ovládání zapnout/vypnout, žádné plynulé otáčky PWM. 75 Kč/ks.
Tady budu experimentovat, k čemu připevnit teploměr a pak nastavení teplot.
https://www.hadex.cz/m452-digitalni-ter ... ajeni-12v/
4) Ventilátory (3x2 ks = 6 ks)
Volil bych ventilátor 80/80/25 mm, 12 V, 0,17 A, 3000 rpm, s kuličkovými ložisky. 80 Kč/ks.
Nějaké PWM a programování ardiuna bych raději neřešil. Tohle je názornější, hned je vidět teplota, hned dokážu měnit teploty, nemusím se k tomu připojovat kdovíjakým kabelem...
https://www.hadex.cz/t400a-ventilator-8 ... a-loziska/
Viděl bych to jako rozumnou sestavu do částky 1k.
Máte na to názor? Díky.
Budu napájet z DC cca 48 V.
1) Jištění
Zvažuju jištění, nevím, jestli to napojit přímo na ty silné baterky. Asi bych volil DC pojistky, možná OPVP. Při papírovém příkonu 12 W a nějakých drobnostech pro regulátory jsem maximálně na 20 W. Takže bych se měl vejít do nějakých 0,5 A.
2) Trafo DC-DC
Volil bych napájecí modul, do 400 W se vejdu v pohodě. Odtud bych šel 3x k regulátorům. 125 Kč.
https://www.hadex.cz/m399b-napajeci-mod ... cvcc-400w/
3) Digitální termostat (3 ks)
Použil bych tři digitální termostaty, ovládání zapnout/vypnout, žádné plynulé otáčky PWM. 75 Kč/ks.
Tady budu experimentovat, k čemu připevnit teploměr a pak nastavení teplot.
https://www.hadex.cz/m452-digitalni-ter ... ajeni-12v/
4) Ventilátory (3x2 ks = 6 ks)
Volil bych ventilátor 80/80/25 mm, 12 V, 0,17 A, 3000 rpm, s kuličkovými ložisky. 80 Kč/ks.
Nějaké PWM a programování ardiuna bych raději neřešil. Tohle je názornější, hned je vidět teplota, hned dokážu měnit teploty, nemusím se k tomu připojovat kdovíjakým kabelem...
https://www.hadex.cz/t400a-ventilator-8 ... a-loziska/
Viděl bych to jako rozumnou sestavu do částky 1k.
Máte na to názor? Díky.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
-
- Příspěvky: 185
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 14
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Zdroj v odkazu máš step-up, ze 48 na 12V potřebuješ step-down.
Doma mám 2 x Victron Orion 48/12V 9A podepřené vyřazenýma gelovkama z UPS, je to trochu overkill, ale napájím tím spoustu dalších věcí 12/24V.
Termostaty pro chlazení MPPT používám:
https://www.hadex.cz/m450-digitalni-ter ... 0-az-110c/
a fungují dobře
Ventilátory jsem použil Arctic P140, jsou tichoučké.
https://www.suntech.cz/arctic-p14-venti ... 73326.html
Doma mám 2 x Victron Orion 48/12V 9A podepřené vyřazenýma gelovkama z UPS, je to trochu overkill, ale napájím tím spoustu dalších věcí 12/24V.
Termostaty pro chlazení MPPT používám:
https://www.hadex.cz/m450-digitalni-ter ... 0-az-110c/
a fungují dobře
Ventilátory jsem použil Arctic P140, jsou tichoučké.
https://www.suntech.cz/arctic-p14-venti ... 73326.html
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1034
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Prečo chceš použiť 80mm ventilátory? Daj si niekomu vytlačiť na 3D tlačiarni držiak pre 2x120mm ventilátory (mne toto sprostredkoval Dagus) a hoď tam klasické PC 120mm ventilátory napr. https://www.hadex.cz/t418a-ventilator-1 ... 200-otmin/
Ja to mám takto:
Ja to mám takto:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Jj a Číňan ti a Ali prodá PWm regulaci s termistorem za drobné na svačinu a dáš to hned na fan.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
A že si sem nenapsal odkaz na ten regulátor s termistorem?
Ale na pořádný větráky.
https://www.aliexpress.com/item/7874104 ... 03706616_1
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Nechci to šít horkou jehlou, našel jsem nějaké ventilátory a zkouším, jestli bude znát nějaké zlepšení.
Bohužel jsem to zprovoznil až dnes v 16, výsledky můžu pozorovat zítra přes poledne. Snad bude zítra také pěkně.
Bohužel jsem to zprovoznil až dnes v 16, výsledky můžu pozorovat zítra přes poledne. Snad bude zítra také pěkně.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Výsledky za 2024/04:
Měsíc je ovlivněn aktualizací FW v měničích, téměř dva dny nejela výroba.
Jih dává 38 %, což je více než papírových 33 %.
Průměrné denní hodnoty výroby kWh/kWp:
- východ - 3,42 kWh/kWp/den
- jih - 4,34 kWh/kWp/den
- západ - 3,53 kWh/kWp/den
Od soboty 27.4. běží bazén, objem přes 30 m3. Filtrace se solanizací na maximum a vyhřívání bazénu. Provoz max. 12 hodin denně.
Start teploty na 15 °C, cíl 30 °C dosažen na svátek práce. Takže teď už jenom údržba teploty.
Za ty čtyři dny šlo do bazénu odhadem 90 kWh. Z toho filtrace asi 30 kWh, ohřev vody včetně tepelných ztrát 60 kWh.
Jsem znepokojen poměrně velkými přícucy ze sítě. Zvlášť v době velkých odběrů po spuštění bazénu.
Je to řádově 1 kWh denně. Při spotřebě cca 40 kWh a přetoku 40 kWh.
Je to nějakých 50-150 W. Pouze při SOC > 98 %, jinak jsem v ostrovu.
Měsíc je ovlivněn aktualizací FW v měničích, téměř dva dny nejela výroba.
Jih dává 38 %, což je více než papírových 33 %.
Průměrné denní hodnoty výroby kWh/kWp:
- východ - 3,42 kWh/kWp/den
- jih - 4,34 kWh/kWp/den
- západ - 3,53 kWh/kWp/den
Od soboty 27.4. běží bazén, objem přes 30 m3. Filtrace se solanizací na maximum a vyhřívání bazénu. Provoz max. 12 hodin denně.
Start teploty na 15 °C, cíl 30 °C dosažen na svátek práce. Takže teď už jenom údržba teploty.
Za ty čtyři dny šlo do bazénu odhadem 90 kWh. Z toho filtrace asi 30 kWh, ohřev vody včetně tepelných ztrát 60 kWh.
Jsem znepokojen poměrně velkými přícucy ze sítě. Zvlášť v době velkých odběrů po spuštění bazénu.
Je to řádově 1 kWh denně. Při spotřebě cca 40 kWh a přetoku 40 kWh.
Je to nějakých 50-150 W. Pouze při SOC > 98 %, jinak jsem v ostrovu.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Výsledky za 2024/05:
Jih dává 35 %, což se už blíží papírovým 33 %.
Průměrné denní hodnoty výroby kWh/kWp:
- východ - 3,71 kWh/kWp/den
- jih - 4,05 kWh/kWp/den
- západ - 3,81 kWh/kWp/den
Vyhřívání bazénu běží stále, termostat na TČ je nastavný na 30° C. Zapínám pomocí relay-2, v NR automaticky relay-2 vypínám v 18:00, 19:00 a 20:00, abych náhodou nenechal zapnuté vyhřívání přes noc. Zvažuju nějakou automatiku, zatím musím ráno relay-2 ručně zapnout, jinak nehřeju.
V temných dnech vypínám bazén komplet (TČ i filtraci a výrobu chloru ze soli). Jako například dnes 1.6., nicméně teplota klesne o max o 3° C/den, v dalších dnech se tempo poklesu silně zmenšuje.
Přícucy ze sítě dělají 19 kWh/měsíc, podle ČEZd 16 kWh/měsíc, tj. cca 0,5 kWh/den.
Ztráty systému cca 110 kWh/měsíc při výrobě cca 1.800 kWh/měsíc, tj. 3,5 kWh/den, tj. ca 6 %.
Jih dává 35 %, což se už blíží papírovým 33 %.
Průměrné denní hodnoty výroby kWh/kWp:
- východ - 3,71 kWh/kWp/den
- jih - 4,05 kWh/kWp/den
- západ - 3,81 kWh/kWp/den
Vyhřívání bazénu běží stále, termostat na TČ je nastavný na 30° C. Zapínám pomocí relay-2, v NR automaticky relay-2 vypínám v 18:00, 19:00 a 20:00, abych náhodou nenechal zapnuté vyhřívání přes noc. Zvažuju nějakou automatiku, zatím musím ráno relay-2 ručně zapnout, jinak nehřeju.
V temných dnech vypínám bazén komplet (TČ i filtraci a výrobu chloru ze soli). Jako například dnes 1.6., nicméně teplota klesne o max o 3° C/den, v dalších dnech se tempo poklesu silně zmenšuje.
Přícucy ze sítě dělají 19 kWh/měsíc, podle ČEZd 16 kWh/měsíc, tj. cca 0,5 kWh/den.
Ztráty systému cca 110 kWh/měsíc při výrobě cca 1.800 kWh/měsíc, tj. 3,5 kWh/den, tj. ca 6 %.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
VÝSLEDKY PRVNÍHO ROKU OSTRÉHO PROVOZU FVE 15 kWp.
Řešené období 06/2023-05/2024.
Výroba AC (počítám jako spotřeba+prodej-nákup) se shoduje s předpokladem PV GIS. Jsem 1,3 % pod odhadem.
V nastavení jsem nechával system loss 14 %, nic jsem neměnil, jenom polohu, sklon, azimut a výkon. Jsem trochu ovlivněný komínem, ale minimálně, protože mám sringy po dvou panelech.
ROČNÍ VÝSLEDKY:
14.157 kWh - výroba AC
6.048 kWh - spotřeba
299 kWh - nákup z DS
8.048 kWh - prodej do DS
V zimních měsících by pomohlo posílit jižní string na úkor V/Z, nicméně v současném nastavení spotřeby se bavíme o spotřebě z DS ve 12+01 pouze 200 kWh. Celková roční spotřeba z DS cca 300 kWh, nemyslím, že se teď vyplatí cokoli měnit.
V přechodových obdobích by bylo dobré vymyslet přitápění k ústředního vytápění, které je pomocí plynového kondenzačního kotle.
Možností je několik:
1) Vřazení do systému ÚT přímotopného tělesa (před nebo za kotel nebo paralelně, se samostaným oběhovým čerpadlem nebo spouštěním čerpadla v kotli) a příslušnou regulací SSR
2) Vřazení do systému ÚT bojleru s přímotopným tělesem (bez oběhového čerpadla, případné nucené zapnutí čerpadla v kotli), regulace SSR
3) Lokální klimatizační jednotky, kterými by šlo i v létě chladit (nutnost nových rozvodů elektro, nejspíš SDK podhled, vyšší investice)
4) Lokální radiátory nebo topné ventilátory, nižsí investice, ale viditelné krámy navíc s malou účinností
5) Centrální TČ a odstavení plynu - tohle zatím nechci
Dál do budoucna vymyslet, co s přebytky v létě.
Auto, klimatizace, těžění krypta. Mám ceny nějakých strojů, ale opravdu nevím, nevím, nevím...
Řešené období 06/2023-05/2024.
Výroba AC (počítám jako spotřeba+prodej-nákup) se shoduje s předpokladem PV GIS. Jsem 1,3 % pod odhadem.
V nastavení jsem nechával system loss 14 %, nic jsem neměnil, jenom polohu, sklon, azimut a výkon. Jsem trochu ovlivněný komínem, ale minimálně, protože mám sringy po dvou panelech.
ROČNÍ VÝSLEDKY:
14.157 kWh - výroba AC
6.048 kWh - spotřeba
299 kWh - nákup z DS
8.048 kWh - prodej do DS
V zimních měsících by pomohlo posílit jižní string na úkor V/Z, nicméně v současném nastavení spotřeby se bavíme o spotřebě z DS ve 12+01 pouze 200 kWh. Celková roční spotřeba z DS cca 300 kWh, nemyslím, že se teď vyplatí cokoli měnit.
V přechodových obdobích by bylo dobré vymyslet přitápění k ústředního vytápění, které je pomocí plynového kondenzačního kotle.
Možností je několik:
1) Vřazení do systému ÚT přímotopného tělesa (před nebo za kotel nebo paralelně, se samostaným oběhovým čerpadlem nebo spouštěním čerpadla v kotli) a příslušnou regulací SSR
2) Vřazení do systému ÚT bojleru s přímotopným tělesem (bez oběhového čerpadla, případné nucené zapnutí čerpadla v kotli), regulace SSR
3) Lokální klimatizační jednotky, kterými by šlo i v létě chladit (nutnost nových rozvodů elektro, nejspíš SDK podhled, vyšší investice)
4) Lokální radiátory nebo topné ventilátory, nižsí investice, ale viditelné krámy navíc s malou účinností
5) Centrální TČ a odstavení plynu - tohle zatím nechci
Dál do budoucna vymyslet, co s přebytky v létě.
Auto, klimatizace, těžění krypta. Mám ceny nějakých strojů, ale opravdu nevím, nevím, nevím...
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: FVE na ploché střeše - optimalizace návrhu
Náklady provozu po prvním roce provozu instalovaného výkonu 15 kW.
Období od 2023/07 do 2024/06.
Celkové roční náklady na energie (ele + plyn): 2.540 Kč.
Odběr plynu 6,322 MWh. Pokles o cca 1,5-2,5 MWh po zahájení ohřevu bojleru vlastní elektrikou, přesně těžko říct, roční spotřeby se pohybovaly od 7,8 do 9,2 MWh.
Odběr elektřiny 0,283 MWh.
Od září budu odebírat plyn od PPas, cenovka 1.150 Kč/MWh, 80 Kč/měs. + DPH. Fix na 2 roky. Bonus za podpis 2.500 Kč.
Proti tomu podstatně snížená cena výkupu. Do konce roku 2 Kč/kWh.
Bylo by dobré pořešit přitápění domu elektrikou pro přechodová období a slunečné dny.
Od září by to nemělo efekt, od ledna už nejspíš jo.
Škoda, že nemám odečty plynu ani po měsících, abych dokázal odhadnout, kolik bych dokázal přesunout, jaká by byla návratnost opatření.
Období od 2023/07 do 2024/06.
Celkové roční náklady na energie (ele + plyn): 2.540 Kč.
Odběr plynu 6,322 MWh. Pokles o cca 1,5-2,5 MWh po zahájení ohřevu bojleru vlastní elektrikou, přesně těžko říct, roční spotřeby se pohybovaly od 7,8 do 9,2 MWh.
Odběr elektřiny 0,283 MWh.
Od září budu odebírat plyn od PPas, cenovka 1.150 Kč/MWh, 80 Kč/měs. + DPH. Fix na 2 roky. Bonus za podpis 2.500 Kč.
Proti tomu podstatně snížená cena výkupu. Do konce roku 2 Kč/kWh.
Bylo by dobré pořešit přitápění domu elektrikou pro přechodová období a slunečné dny.
Od září by to nemělo efekt, od ledna už nejspíš jo.
Škoda, že nemám odečty plynu ani po měsících, abych dokázal odhadnout, kolik bych dokázal přesunout, jaká by byla návratnost opatření.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.