2x Měnič s jednou baterkou

Odpovědět
Ensferi
Příspěvky: 54
Registrován: sob dub 15, 2023 10:54 am

2x Měnič s jednou baterkou

Příspěvek od Ensferi »

Zdravim, prosím provozuje někdo 2 menice ve dvou fázích připojené na jednu baterku?
Mám sestavu 2x growatt 5000 spf které mezi sebou nemam komunikacne propojené, protože propojit jdou jen bud do 1 faze a nebo 3 fazovy systém.

Jeden menic komunikuje s baterkou ale druhej uz nemůže takze tam mam nastavene parametry nabíjení manuálně

Může to takto fungovat?
jahodovák
Příspěvky: 413
Registrován: stř dub 07, 2021 9:01 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 40

Re: 2x Měnič s jednou baterkou

Příspěvek od jahodovák »

Může,jen je třeba nastavit součet nabíjecího proudu tak,aby nedocházelo k velkým proudům při nabíjení,já mám podobně na jednu baterku připojeny 3 měniče,jeden jen jako solární nabíječku.
7,4 kwp,aexpert 8kw,power jack 10kw,lion a lifepo4 40 kwh
Odpovědět