Zdravím, tohle nesouvisí s tématem přepanelování, ale pravděpodobně spíše s noční bouřkou.
Jeden z mých Tristarů na poli 1000Wp / 40Voc začal poslední dobou dávat nějak nízké výkony. Nejdřív jsem tomu nevěnovala pozornost, myslela jsem si, že prostě jsou přehřáté panely. Ale po včerejší korespondenci jsem si uvědomila, že Tristar celý den drží beze změny jedno Vmp a že zobrazovaný array current prakticky trvale zobrazuje nesmyslné hodnoty (místo např. 30A ukazuje 2A, občas zobrazuje i záporný proud). Hodnota Sweep Pmax je buď nulová nebo nějaký velmi nízký nesmysl. Nefunguje tedy správně MPP sledovač. Výkonová regulace je ale ok (current limiting, absorpce...).
Žádné warning ani fault events (krom občasného current limit).
Nepomohl restart ani upload konfigurace. Po restartu si to ale hodnoty olízne a chvíli to jede v pořádku, pak se to zase rozjede.
Není tady někdo, nebo neznáte někoho šikovného, kdo by se na to podíval?
Když tak SZ, díky.
Tristar TS MPPT-60: poptávám opravu
- kybos
- Příspěvky: 242
- Registrován: čtv srp 05, 2021 5:49 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 15000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Tristar TS MPPT-60: poptávám opravu
Zkus nastavit v konfiguraci regulátoru napětí na panelech místo optimalizace MPPT na procento VOC. Dobré výsledky jsou kolem 75 %. Detailní hodnotu je třeba doladit podle konkrétní charakteristiky panelu. V praxi potom není příliš velký rozdíl mezi výkony v tomto nastavení a MPPT, pokud je chatakteristika panelů dostatečně hranatá a panely mají nízkou závislost na teplotě, což je u moderních panelů splněno. Používám takto jeden z Tristarů, kterému přestal fungovat MPPT algoritmus z důvodu chybného měření hodnot proudu. Máš-li na jiném funkčním regulátoru stejný typ panelu stejně orientovaný, můžeš si vhodné procento spočítat z jeho hodnot Vmp/Voc (optimálně v dobu maximálního osvitu).
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + nabíječka 4 x 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Re: Tristar TS MPPT-60: poptávám opravu
Jo, skvělý tip, díky moc. Je to sice nedokonalé, protože ty panely se mi dost silně zahřívají, takže jsem musela zvolit daleko nižší napětí než Vmp v datasheetu panelů, ale celkově to zafungovalo.
No, vypadá to, že ten reg časem vyměním, půjde tam Victron. Hrozně ráda bych Tristar, ale ty jsou tady v EU neskutečně předražené, a jsou drahé i na US Amazonu. Jistě že se Victron trochu prodraží kvůli té komunikační krabičce, ale dostupnost a cena asi převáží.
Ještě jednou díky, ten parametr jsem v konfiguraci přehlédla.
No, vypadá to, že ten reg časem vyměním, půjde tam Victron. Hrozně ráda bych Tristar, ale ty jsou tady v EU neskutečně předražené, a jsou drahé i na US Amazonu. Jistě že se Victron trochu prodraží kvůli té komunikační krabičce, ale dostupnost a cena asi převáží.
Ještě jednou díky, ten parametr jsem v konfiguraci přehlédla.