Zkoušel to někdo? Je to v tom smart menu.
Ovšem Modbus TCP data ze SolaX DataHub 1000 se nedají použít pro dispečerské řízení, což mne dost zklamalo.
Chybí tam hlášení o stavu střídačů, takže z toho nejde vytáhnout suma působení ochran, že jsou v poruše vlivem sítě. A výkony ze střídačů se tam aktualizují jen snad co 10 minut. Takže distributor požaduje reakci na povel do dvou minut a DataHub i po vypnutí střídače stále hlásí 10 minut stejný výkon

Přitom data z elektroměru to měnění i každou sekundu. Takže z toho beru data jen z elektroměru na předávacím místě pro RTU a zbytek z každého střídače. Vědět do dopředu tak to do té elektrárny vůbec nedávám. Ale snad to aspoň poslouží k řízení dle spotu, jen zajistit aby se to nehádalo s RTU a nepřepisovali si vzájemně registry ve střídačích.
Pro menší domácí elektrárny funguje na řízení dle spotu SunnyHome https://www.smartsunnyhome.com/
na Raspberry pi zero je to funkční. Jen jsem zatím nepřišel na to jak tam nadefinovat DI vstupy Raspberry aby se změnilo chování střídače například začal nabíjet po sepnutí kontaktu.