Nefunkční HDO po spuštění FVE

Odpovědět
Filiman
Příspěvky: 6
Registrován: pon led 20, 2025 10:10 pm

Nefunkční HDO po spuštění FVE

Příspěvek od Filiman »

Zdravím, omlouvám se, jestli sem tento dotaz nepatří, ale částečně s fotovoltaikou souvisí.
Dnes mi firma dokončila instalaci na klíč, vše zapojili, ale zjistili jsme, že mi přestalo spínat HDO, nízký/vysoký tarif. Všechny zásuvky, které normálně 20h jeli a 4h nešli (D57d), tak teď nejdou vůbec.
Elektrikář tvrdil, že s tím nic nedělal a s touhle informací jsme se rozešli, ale tak nějak teď nevím, co s tím... Zítra ho budu asi znovu kontaktovat, že to prostě stále nejde, ale chtěl jsem se zeptat, jestli se někdo s tímto třeba už někdy nesetkal, že po zapnutí FVE přestane fungovat HDO. Díky za jakékoli rady nebo tipy
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 263
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Příspěvek od Youda »

Mala domaci FVE (pripojena k DS) ma moznost dalkoveho rizeni prave pomoci HDO, takze to souvislost mit muze.

Puvodni HDO prijimac se prepojuje na rizeni FVE, tzv N0%. Typicky se vodic privede nekam ke stridaci na stykac nebo ovladaci svorku.

Puvodni stykac blokace tepelnych spotrebicu se propoji do elmerove rozvadece na oddelovaci rele (OR). Signal pro OR se nove nebere z HDO prijimace, ale z 4Q elmeru, ktery ma na to extra svorku.

Tedy pokud nikdo pri montazi FVE neupravoval elmerovy rozvadec, zapojeni HDO a pridani OR, tak to bude prave asi tim duvodem, proc HDO nechodi.

Schema zapojeni se da dohledat pod heslem "pripojovaci podminky CEZ" ....nebo PRE ci EgD.

Ten elmerovy rozvadec je potreba predelat podle toho.

Staci takto?

PS: muze to mit i jiny duvod, ale tento je nejvice nasnade.
Filiman
Příspěvky: 6
Registrován: pon led 20, 2025 10:10 pm

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Příspěvek od Filiman »

Rozumím. Ještě se doptám, jak píšete, že pokud nikdo při montáži FVE neupravoval elmerovy rozvadec, tak měl tohle správně udělat právě elektrikář, který to zapojoval nebo bych si tohle měl správně nechat udělat na nějaké svoje vlastní náklady, nebo mi to udělají z čez (distribuční společnost), až budou dělat revizi, případně měnit elektroměru?
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 263
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Příspěvek od Youda »

Provedeni pripravy elmeroveho rozvadece dle pripojovacich podminek je potreba mit hotove pred tim, nez CEZ prijede vymenit elmer za 4Q a provest tzv. "prvni paralelni pripojeni".

Typicky to zakaznikovi provadi ta firma, ktera mu montuje FVE.

Pokud ale pan elektrikar tvrdi, ze do elmeroveho rozvadece nehrabnul vubec, tak zatim musi HDO fungovat v puvodnim rezimu. Jelikoz do domovniho rozvadece hrabal pri napojeni FVE urcite, bude chybka nejspise tam. Upadly N vodic HDO u stykace napriklad. Nebo L napajeni stykace privedene ze spatneho mista (stykace ovladane HDO musi byt napajeny pouze z L1 CEZu, nemely by byt napajene z L2/L3 ani z backup vystupu menice)

Chybu je potreba dohledat a rovnou se domluvit jak se to udela se splnenim pripojovacich podminek, aby pri vymene elmeru za 4Q nenastal problem.
dako
Příspěvky: 178
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Příspěvek od dako »

Pokud to firma propojila jako odpínač FVE s původním HDO (ovládající dvoutarif), tak to moc dobré není. :o, ale na druhou stranu, ta firma možná ví, co se bude "dít" až tam příjde pracovník z DS a vše dopředu připravila. Těžko takhle říct.

Obecně:

Pro změnu odběrného místa na paralelní připojení, kde předtím bylo dvoutarifní měření je totiž potřeba buď HDO vyměnit nebo přeprogramovat na jiné povelové ovládání než jaké je pro dvoutarif. S tím, že HDO nově bude ovládat (odpojovat) výrobu FVE, samozřejmě pokud se jedná výrobnu s rezervovaným výkonem. Ovládací relé (dvojtarifu) by se pak mělo přípojovat na ovladácí svorku 4Q elektroměru. Alespoň takto to je znázorněno ve schématech od ČEZu.

Pokud se jedná o odběrné místo se zjednodušeným paralelním přípojením, tj. se sjednaným nulovým rezervovaným výkonem a zároveň zůstavá dvojtarifní měření, tak HDO zůstavá původní s původním povelovým kódem pro ovládací relé dvojtarifu.
radekfm
Příspěvky: 8
Registrován: stř pro 18, 2024 6:59 pm

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Příspěvek od radekfm »

Ne, při zjednodušeném připojení vám HDO odmontují a bude tam jen elektroměr. Aspoň na území ČEZu. HDO u FVE slouží jen k odpínání elektrárny ne ke spínání NT.
Filiman
Příspěvky: 6
Registrován: pon led 20, 2025 10:10 pm

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Příspěvek od Filiman »

Tak problém byl vyřešen. Elektrikář se stavil a jestli to chápu správně, tak byl buď špatně zapojený jeden modrý kabel nebo nebyl zapojen vůbec. Teď už to spíná.
Všem díky za tipy a rady!
dako
Příspěvky: 178
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Nefunkční HDO po spuštění FVE

Příspěvek od dako »

radekfm píše: úte led 21, 2025 1:26 pm Ne, při zjednodušeném připojení vám HDO odmontují a bude tam jen elektroměr. Aspoň na území ČEZu. HDO u FVE slouží jen k odpínání elektrárny ne ke spínání NT.
JJ, tak to je dobré vědět, dík.
Odpovědět