Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Zdravím koupil jsem bms daly 300 ah mám baterii 16 ks článku/320 ah. Lifepo 4 Chci se optat na poradu nastavení bms nedostal jsem k tomu nic. Nejak jsem to nastavil potřeboval bych radu kdo to má a jak co nejlépe nastavit díky
Přílohy
Screenshot_2025-02-04-19-41-38-565_com.android.chrome.jpg
To červené nejde mi nastavit vubec.
To červené nejde mi nastavit vubec.
Screenshot_2025-02-03-20-08-35-374_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
Screenshot_2025-02-03-20-08-45-142_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
Screenshot_2025-02-03-20-08-50-754_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
Screenshot_2025-02-03-20-08-58-780_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
Screenshot_2025-02-03-20-09-08-297_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
Screenshot_2025-02-03-20-09-13-125_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
Screenshot_2025-02-03-20-09-27-416_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
Screenshot_2025-02-03-20-09-31-228_com.inuker.bluetooth.daliy.jpg
Kodl69
Příspěvky: 1425
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Kodl69 »

koupil jsem bms daly 300 ah
to neznám, u BMS se obvykle udává jmenovitý proud, a ten nemá jistě jednotku ah (s malým a fakt neznám, jednotka náboje je Ah), a ten se udává v A. Takže napřed si ujasníme co chceš nastavit a co vlatně máš, a pak to můžeme řešit. Dnes se v tomhle vrtá každej, a pak to dopadá jako tady: https://www.solarninovinky.cz/rekordni- ... vyvarovat/
P.S: neviděl jsem stejnej dotaz i na MYPOWER.CZ? moc bych za to nedal... Nečekaně jsou tady prakticky ti stejní lidé. Možná zkus AI, ta zatím nebývá moc sarkastická ani tak protivná jako já. Ale podle mé zkušenosti dost často plácá nesmysly...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Plky kecá každej poradit umí jen machři ty jsi kecálek ne na radu ale na rejpání... Dej si facku .frajere namyšlenej
Kodl69
Příspěvky: 1425
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Kodl69 »

Už jsem si dal dvě. Za to, že jsem se vůbec ozval. A dávej bacha na svý ego, aby ti neprasklo...
Začni u sebe, třeba jenom začít používat správný názvy a jednotky, protože jinak se lidi mezi sebou nedomluví. Pak samostudium, máš k dispozici internet a i tu AI, ale jestli chceš informace na stříbrným podnosu, tak jak je libo.
Naposledy upravil(a) Kodl69 dne čtv úno 06, 2025 6:41 pm, celkem upraveno 1 x.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Někdy je forum a diskuze mrtvé.proto i na druhém foru a někdy jsou tam oslové kteří neporadí ale čumí a dělaj chytráky . Měl jsem 10 let VRLA a stačí jen jestli nastavení je dobrý popřípadě co vylepšit a proč .od toho forum asi bylo ne tu dělat chlapáky na rejpání .Donalde
Kodl69
Příspěvky: 1425
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Kodl69 »

Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Jo ! Supr dík Ještě technická když BMS odpojí baterii tak se znovu aktivuje sama při nabíjení ze soláru je tak ? . A tím pádem na střídači max hodnoty a min. Hodnoty držet o něco dříve a později .myslím jako příklad

Střidač přepnutí do sítě na 49 v baterie a na bms nastavit 48v aby stř8dač přepl dříve než odpoji baterii bms je tak ? 🤔🤔
Kodl69
Příspěvky: 1425
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Kodl69 »

je to tak, ale není to úplně pravda, když se ti jeden článek rozjede oproti ostatním, tak bms vypne kvůli tomu jednou dřív... proto je optimální, když se BMS domluví s regulátorem/ měničem. Výrazně se tím zvýší využití kapacity baterie, už jenom tím, že pokud se přiblíží napětí odpojení pro přepětí na některým článku, tam regulátor sníží napětí na výstupu a tím prodlouží čas, kterej má BMs na vyrovnání článků. Ale to se tam dočteš taky, akorát toho čtení je celkem dost za ty roky...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
dumi
Site Admin
Příspěvky: 882
Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od dumi »

Jbartik píše: čtv úno 06, 2025 6:30 pm Plky kecá každej poradit umí jen machři ty jsi kecálek ne na radu ale na rejpání... Dej si facku .frajere namyšlenej
Opatrne s temi vyroky. Az budes mit takovy znalosti a udelas pro komunitu tolik co Kodl69, muzes si otvirat klavesnici :-)
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
BTC adresa pro podporu chodu fora: bc1qf5ueu7f9nunncnuz4vwlj3cnjk4m8asxejlhku
dako
Příspěvky: 176
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od dako »

Jbartik:

Jen krátkce, BMS sám o sobě nemá nikdy co vypínat, kromě vyloženě krajních mezních stavů, kdy něco selže na straně měniče. Za normálních okolností má jen balancovat a informovat/komunikovat o stavech. Měnič je ten, který na informace z BMS reaguje, nikdy né BMS.
dako
Příspěvky: 176
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od dako »

edit: co se dívám na ty screenshoty, tak "equalozed-cut-off" je v tomto případě asi funkce která je vypnutá, což bych nechal tak. Co si myslím že je velká hodnota, tak to je "single-cell-volt-low", nevím co přesně při této úrovni BMS udělá, pokud je to jen alarm tak v pohodě, pokud má ale dojít k odpojení aku BMSkou tak tahle hodnota moc dobrá není a nastavil bych ji az na 2,65V.
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Díky za info a radu a potvrzení mrknu se na to 😎👍👍 kodimu se omlouvám ale to bylo přesně to co na forech bejt nemá '' taková nadřazenost ale neřešme to dík za pomoc 😎👍
dako
Příspěvky: 176
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od dako »

Z těch různých grafů co jsou na Internetu ohledně LiFePo4, tak asi nejvýstižnější je tento:

Obrázek

z toho jasně plyne v jakých limitech se má jednotlivý článek v baterii pohybovat.

Absolutní limity se pohybují okolo min. 2,6V a max. 3.6V, a to jsou právě ty limity na které by měla reagovat samotná BMS.
Do těchto limitů by se nikdy nemělo řízení měniče dostat. Efektivní rozsah napětí je tedy od 3,2V - 3,35V a tohle si řídí měnič.
Samozřejmě v praxi se tento rozsah nevždy daří dodržet, velký vybíjecí proud (80 - 120A) dokáže srazit min. napětí nejslabšího článku (280Ah) špičkově až k 3.0V a v "SoC" 20 - 30% klidně i hlouběji 2,8V - 2,9V. Tím se zase není potřeba nijak znepokojovat, jsou to většinou krátké špičky.

Přikládam graf takové situace:
ene-incident004.png
Zde typický příklad "energetického incidentu", žena v kuchyni, zapla troubu 4000W a na to hned velká plotýnka indikční desky 2400W (naštěstí omezená, v boostu má 3000W). Victron šel hned do overloadu a tak to dopadlo na grafu, napěťové špičky hluboko pod 3V.

Holt se někdy zadaří. ;)
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Díky ještě jeden dotaz . Doporučte mi nějaký jistič/odpinač mám na sťřeše 6.5 kw baterie 320 Ah a střidač 10.5 kw. Odběr baráku max do 5.5 kw sistěm 48v Mam ty starý kolěbkový na pojistky / tyčky chtěj jsem něco na DIN listu ? Tyhle asi nic moc ? Nebo má někdo dobrou zkušenost s jinýma ? Něco kolem 190 A ??? Diky
Přílohy
Screenshot_2025-02-07-18-07-47-989_com.facebook.katana.jpg
Screenshot_2025-02-07-17-56-05-464_com.android.chrome.jpg
Screenshot_2025-02-07-17-56-14-880_com.android.chrome.jpg
Screenshot_2025-02-07-17-56-57-752_com.android.chrome.jpg
pibi
Příspěvky: 236
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od pibi »

Ze Tvého příspěvku nejsem moc moudrý, kde to chceš montovat. Jak už psal výše Kodl, zamysli se nad formulací a srozumitelně popiš, co chceš. Kolik máš kWp na střeše a kolik kW má střídač je v tomto případě trochu irelevantní, důležité je napětí a proud, který potřebuješ jistit.
Ty obrázky ve mě moc důvěry nebudí, na 48V od MPPT regulátorů používám nožové pojistky 000 do 160A/250VDC, průmyslový standard, koupíš v každém větším elektru. Podobné používám i k jednotlivým akubateriím:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/196903 ... ojovac.php
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Jasný na střeše 6.5 kWp a střídač/ měnič/ Regulátor 10.5 kW. Ale přesně si mě pochopil odkaz na něco a jak to máš 👍😎 mán tohle viz příloha ted po výměně baterií na lifepo4 a navýšení Ah batrií a spotřeby domácnosti to už nějak nestačí samozřejmě tak abych měl představu co máte jde taky o vzhled ale tohle vypadá dobře taky . Ty nožové mě nenapadlo no. 👍👍 Mám to v medárně tak proto vzhled 😎 tohle taky není špatný jak skladovat držák pojistek ....
Přílohy
Screenshot_2025-02-08-09-48-18-928_pl.allegro-edit.jpg
Screenshot_2025-02-08-09-20-46-374_com.android.chrome-edit.jpg
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

A ještě dotaz na baterii vrla jsem měl připojenou jižní a vychodní stranu .mužu připojit normálně druhý regulátor k baterii přes bms jako první ? Nevím se ptám bms jsem nikdy neměl ta abych něco nezkurvil .... Před tím jsem měl normální eqvalizer
pibi
Příspěvky: 236
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od pibi »

Opět a zase, příliš málo informací. Mohu odpovědět ano, bez problému, ale budu vycházet ze svého systému, kde mám 3 spřažené regulátory 70A, tj. teoreticky max 210A do 48V systému a 3 akubaterie, celkem 890Ah, takže i při max. proudu z FV panelů baterce nijak neublížím.
Jiná situace bude, pokud budu mít třeba malou baterku 200Ah, tam už budu na nabíjecím proudu 1C a baterce mohu zkrátit životnost.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

pibi píše: sob úno 08, 2025 12:15 pm Opět a zase, příliš málo informací. Mohu odpovědět ano, bez problému, ale budu vycházet ze svého systému, kde mám 3 spřažené regulátory 70A, tj. teoreticky max 210A do 48V systému a 3 akubaterie, celkem 890Ah, takže i při max. proudu z FV panelů baterce nijak neublížím.
Jiná situace bude, pokud budu mít třeba malou baterku 200Ah, tam už budu na nabíjecím proudu 1C a baterce mohu zkrátit životnost.
Takže jo ...dík za radu .a omlovám se za nepřesné informace ale jde vidět že víte o čem mluvím 🤜🤛
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Zdravím tak mi přišla ta dalyna za vadnou nemůžu za boha nastavit balancování na 1.A a počet baterií na 16 kusu hlásí to toto nesetkal se někdo co stím ? Jinak vše nastaveno
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

Mám tyhle 2 verze viz příloha na ty 250 A nejde nastavit balanced current a Baterri strings ale zas jde nastavit equalized cut- off u té 300A bms zas nejde nastavit jen equalized cut-off ....otázka je možné že bms 250A je starší model a tím je batteri strings daný jako 16s a u verze 300A jde nastavit 4 až 16 strings ?
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

.
Přílohy
IMG_20250212_170225.jpg
IMG_20250212_170232.jpg
pibi
Příspěvky: 236
Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
Bydliště: Východně od 3nce
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od pibi »

S Daly neporadím, ale nad tím senem na obrázku by ses měl hluboce zamyslet a udělat to pořádně.
PXL_20230902_173424672.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Jbartik
Příspěvky: 22
Registrován: sob dub 02, 2022 12:42 pm

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od Jbartik »

😂🤣👍 tak víš co, já nad tím neonanuju , ja to mam na usporu výdajů ne na strkání peněz .já to šoupnu pod stůl zatáhnu závěsku a seru to . Ale na zemi mám uklizeno to jo .když se budu nudit jako ty ,tak káble možná možná upravím ale asi ne 😂 ale k tématu,ta tlustá 250A bms je starší model u té jsou položky přednastaveny a nelze je měnit tím jsou položky jako batteri strings,Balance current.,Eqvalized cut off jsou přednastaveny a nejdou změnit ale Bms 300A je novější a tím je položka baterri strings a balance current plně nastavitelná ovšem položka Eqvalized cut off u tohoto modelu je takè přednastavena a nejde ji kalibrovat dle svého je to dáno hardwarem tak tím bych hledání po nedohledatelnèm uzavřel .Hezký den a ať to spoří .
luky
Příspěvky: 319
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Bms DALY 300A

Příspěvek od luky »

Jbartik píše: čtv úno 13, 2025 5:42 am 😂🤣👍 tak víš co, já nad tím neonanuju , ja to mam na usporu výdajů ne na strkání peněz .já to šoupnu pod stůl zatáhnu závěsku a seru to .
Brzdi, lidi ti tu radí zadarmo ve svém volném čase.
Na fotce vidím hliníkovou BMS (v nějaké tenké ponožce) položenou na propojkách článků. A stejně tak balanční vodiče bez jištění položené přes hrany propojek. Tohle smrdí průšvihem. Balační vodiče si svaž dohromady do svazku nebo je dej do lišty. A BMS dej stranou, upevni ji, aby nemohlo dojít ke zkratování článků.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A. Orion 30A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 5kWp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000