K věci...
Sestrojil jsem něco, na co jsem částečně hrdý a částečně chápu několikero nedokonalostí a rád bych abyste tento můj počin zkritizovali.
Základní info:
48V, cca120Ah, 936x 18650, 13S, každá série 4bloky po 18ks článcích
Nehořlavé pouzdro z nařezaných desek Cemvin - dá se zaplavit hasivem, vodivě a tepelně izoluje jednotlivé série.
1100mm x 240mm x 200mm, váha 50kg
BMS 30A aktivní balancing od 3,9V pasivní pokud neprobíhá nabíjení nebo vybíjení.
Záměr byl kromě omezení nebezpečí taky rychlá a snadná diagnostika vadného článku - BMS mi ukáže klesající napětí na sérii, odpájím a vyndám 4 bloky a nechám je odstát týden, který má větší pokles od ostatních, tam je vadná. Tedy vždy rozebírám jen 18ti článkový pack. Zatím jsem rozebral jen tři ale to se tak stane když člověk dává dokupy baterku z tisícovky různých článků.
A důvod toho nesmyslu? Cena přece