Loxon a komunikácia RS232 MPP Solar

Odpovědět
rollsicek
Příspěvky: 111
Registrován: pon led 03, 2022 10:32 am

Loxon a komunikácia RS232 MPP Solar

Příspěvek od rollsicek »

Zdravím. Otázka, má niekto rozbehanú komunikáciu cez RS232 medzi loxonom a meničom MPP Solar (podobné Axpert)? Komunikácia beží, len nám to hádže údaje v hexadecimálnom kóde a nevieme ako to previesť....
xmasin
Příspěvky: 351
Registrován: stř pro 29, 2021 11:08 am

Re: Loxon a komunikácia RS232 MPP Solar

Příspěvek od xmasin »

Než jsem přešel na Victron, tak jsem měl do Loxonu přes RS232 připojený Axpert King. Měl jsem to udělané tak, že jsem posílal příkaz na zaslání stavu meniče a z odpovědi vyčítal jednotlivé hodnoty.
Příkaz poslaný do měniče byl \x51\x50\x49\x47\x53\xB7\xA9\x0d
A z měniče šla poměrně dlouhá odpověď, kterou jsem rozkládal na jednotlivé údaje, třeba výkon panelů jsem měl takhle (\s97\v parsování je udělané přes vyčtení analogové hodnoty na příslušné pozici to dělá příkaz \v a to \s97 znamená přeskočení 97 znaků.
johnfleck
Příspěvky: 1
Registrován: stř led 07, 2026 7:51 am

Re: Loxon a komunikácia RS232 MPP Solar

Příspěvek od johnfleck »

RS232 na Axpert/MPP Solar posiela rámce ako ASCII, ale veľa zariadení (aj Loxone) ich zobrazí ako HEX, pokiaľ nie je správne nastavené dekódovanie. Treba si overiť, či v Loxone parsuješ odpoveď ako text (ASCII/UTF-8) a nie ako binárne dáta.
Technologie pomáhá, ale fyziku neošálíš.Power Surfer
Odpovědět

Zpět na „Automatizace, řízení“