Paralelní baterie - parametry a nastavení
Paralelní baterie - parametry a nastavení
Jak rozumíte parametru u baterie "koncové nabíjecí napětí 54,7", když má rozsah "48-56,8V" ?
Je těch 54,7V doporučené maximum na svorkách? Nebo interní napětí s tím, že více se klidně dá napojit, ale do baterie už se nepustí?
Abych vysvětlil, proč se ptám:
K Victronům (3x Multiplus-II 45/3000) mám od výrobce připojenou baterii složenou z Winston článků.
V podstatě se jedná o toto:
https://www.kvelektro.cz/bateriove-uloz ... h-p1820398
Battery monitor se hlásí jako Generic Can-bus BMS battery.
Cca před 2 lety se paralelně přidala paralelní baterie, kterou Victron nevidí:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/baterie/t ... -512v.html
A tenhle týden se paralelně přidala ještě jednou ta samá, takže výsledný stav je Winston s monitoringem paraleleně s dvěmi Mivvy black boxy.
Vypadá to, že to funguje, Victron samozřejmě vidí jen jednu baterii, rád bych se jen ujistil, zda rozumím dobře parametrům a baterie zbytečně netrápil napětím, proudově jim se svou sestavou rozhodně neublížím:
U Winstonů se udává 2,8-3,8V, při 16 článcích to je 44,8 - 60,8 V
U Mivvy udávají max. rozsah 48 - 56,8 V a koncové nabíjecí napětí 54,7 V.
V settings DVCC mám nastaveno maximum charge voltage na 54,7V a aktuálně udávané napětí baterie v dashboardu je 54,92 V (tedy kupodivu vyšší))
Nastavení minimálního napětí jsem v konzole nikde nenašel.
Je těch 54,7V doporučené maximum na svorkách? Nebo interní napětí s tím, že více se klidně dá napojit, ale do baterie už se nepustí?
Abych vysvětlil, proč se ptám:
K Victronům (3x Multiplus-II 45/3000) mám od výrobce připojenou baterii složenou z Winston článků.
V podstatě se jedná o toto:
https://www.kvelektro.cz/bateriove-uloz ... h-p1820398
Battery monitor se hlásí jako Generic Can-bus BMS battery.
Cca před 2 lety se paralelně přidala paralelní baterie, kterou Victron nevidí:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/baterie/t ... -512v.html
A tenhle týden se paralelně přidala ještě jednou ta samá, takže výsledný stav je Winston s monitoringem paraleleně s dvěmi Mivvy black boxy.
Vypadá to, že to funguje, Victron samozřejmě vidí jen jednu baterii, rád bych se jen ujistil, zda rozumím dobře parametrům a baterie zbytečně netrápil napětím, proudově jim se svou sestavou rozhodně neublížím:
U Winstonů se udává 2,8-3,8V, při 16 článcích to je 44,8 - 60,8 V
U Mivvy udávají max. rozsah 48 - 56,8 V a koncové nabíjecí napětí 54,7 V.
V settings DVCC mám nastaveno maximum charge voltage na 54,7V a aktuálně udávané napětí baterie v dashboardu je 54,92 V (tedy kupodivu vyšší))
Nastavení minimálního napětí jsem v konzole nikde nenašel.
-
- Příspěvky: 254
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Paralelní baterie - parametry a nastavení
Jestli jsou baterie 16s LiFePO4, tak koncové napětí 54,7V je OK, vychází to 3,42V/článek. Doma nabíjím float 53,6V (3,35V/čl), bulk 1h 55,2V (3,45V/čl). BMS v baterii by měla být nastavená výše, aby běžně za provozu nevypínala, třeba 3,6V/čl., s tím, že odpojí baterku při poruše nabíječe.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Re: Paralelní baterie - parametry a nastavení
"Doma nabíjím float 53,6V (3,35V/čl), bulk 1h 55,2V (3,45V/čl)"
Nerozumím tomu float a bulk - to jsou dvě různé baterie?
Nerozumím tomu float a bulk - to jsou dvě různé baterie?
-
- Příspěvky: 1152
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Paralelní baterie - parametry a nastavení
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 254
- Registrován: ned dub 23, 2023 5:25 pm
- Bydliště: Východně od 3nce
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Paralelní baterie - parametry a nastavení
Je to nastavení regulátorů, zpočátku nabíjí akumulátor vyšším napětím pro rychlejší nabíjení, po nastavené době sníží napětí na udržovací. Edit: Vyšší napětí je absorption, ne bulk, jak jsem psal výše.

7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16x305Ah + 16x305Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Re: Paralelní baterie - parametry a nastavení
Drobný update - včera jsem hovořil s technikem od Mivvy - a potvrdil mi, že na aku mohu klidně přivést i větší napětí než je 54,7 V - baterie si sama zreguluje nabíjení.
S baterkou bych se občas měl dostat i na napětí 3,45V na článek, aby se resetla kapacita pro displej (bez dalšího vlivu na baterii a její kapacitu)
A jdu se podívat na video, ať neumřu úplně blbý.
S baterkou bych se občas měl dostat i na napětí 3,45V na článek, aby se resetla kapacita pro displej (bez dalšího vlivu na baterii a její kapacitu)
A jdu se podívat na video, ať neumřu úplně blbý.

- beethowen
- Příspěvky: 209
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Paralelní baterie - parametry a nastavení
Baterie si nic sama nezreguluje. Maximálně ji odpojí BMS. To bychom potom asi nepotřebovali žádné regulátory. Baterie je skoro ideální napěťový zdroj s velmi minimálním vnitřním odporem (v optimálním případě). Od toho se to vše odvíjí. Když přivedeš vyšší napětí než je její aktuální tak teoreticky pojme veškerý dostupný proud.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
Re: Paralelní baterie - parametry a nastavení
Samozřejmě máte pravdu - měl jsem napsat bateriové úložiště
- beethowen
- Příspěvky: 209
- Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: Paralelní baterie - parametry a nastavení
Ale to stejně nic nemění na faktu, že toto: " že na aku mohu klidně přivést i větší napětí než je 54,7 V - baterie si sama zreguluje nabíjení." je blbost.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh