Ahoj,
právě tu plavu v papírech, musím na EG.D poslat všechno co vyžadují k prvnímu paralelnímu připojení. gw10k-et, 4.3kWp bez baterie
Dokumentaci bohužel musím složit sám. Přemýšlím, zda mi něco nechybí než jim to pošlu. Nerad bych zařil bumerangefekt.
Přemýšlím co je:
"potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny" .. to je instalační dokument nesynchronního výrobního modulu typu A1?
Revizi mám,
Instalační dokument s podpisem mám,
nastavení ochran je v revizní zprávě + mám schéma zapojení.
dokument výrobního modulu jsem přiložil "protokol o souladu zařízení s požadavky PPDS P4" přímo od EG.D (EGD2024-P018)
Co konkrétně chtějí:
• potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou
smlouvou o připojení podle předpisů, norem a zásad uvedených v Pravidlech provozování distribučních soustav;
• zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny elektřiny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které
souvisí s uváděnou výrobnou do provozu, bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti;
• protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi;
• dokument výrobního modulu, potvrzující soulad výrobního modulu s požadavky RfG. Dokument je povinnou součástí pro výrobny,
u kterých byla podána žádost o připojení po datu 27. 4. 2019. Bližší informace a vzory dokumentů výrobních modulů ke stažení, naleznete
na webové stránce www.egd.cz;
Další body jsou nad 30kW, naše je menší.
Díky moc za jakékoli tipy.!
Žádost o první paralelní připojení EG.D
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Žádost o první paralelní připojení EG.D
To je takový prohlášení, co napíše instalační firma na svůj hlavičkový papír, že prohlašuje jako zhotovitel, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o připojení a podle norem a podle zásad pravidel provozování DS.
Firma to orazítkuje a podepíše a je to.
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
+ Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, Battery Box 12kWh Li-ion, AC-coupling
ESS v síti E.On
+ Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, Battery Box 12kWh Li-ion, AC-coupling
ESS v síti E.On
Re: Žádost o první paralelní připojení EG.D
Rozumím
děkuji za odpověď
Nemáte prosím někdo vzor jak to má vypadat? Respektive, co tam má být za náležitosti?

Nemáte prosím někdo vzor jak to má vypadat? Respektive, co tam má být za náležitosti?
Re: Žádost o první paralelní připojení EG.D
ČEZd po mně chtěl v protokolu ochran i údaj o náběhu výrobny po odstávce... Zda s odstupem či zda postupný s gradientem. Tak si zkontroluj že to tam máš.
A revizní zprávu naskenovat celou, nejen první stranu jako já
Nicméně, vrátili mi to za týden, já předělal, poslal a za další týden OK. Netřeba se bumerangu bát
A revizní zprávu naskenovat celou, nejen první stranu jako já

Nicméně, vrátili mi to za týden, já předělal, poslal a za další týden OK. Netřeba se bumerangu bát
26x AIKO-450 (12kWp) východ
26x AIKO-450 (12kWp) západ
2x Solaredge SE9K (2x9kW, celkem max 14kW)
3x Victron MP2 5000VA
2x Baterie BYD LVL (31kWh)
26x AIKO-450 (12kWp) západ
2x Solaredge SE9K (2x9kW, celkem max 14kW)
3x Victron MP2 5000VA
2x Baterie BYD LVL (31kWh)
-
- Příspěvky: 117
- Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Žádost o první paralelní připojení EG.D
Mě to firma vystavila takto:
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
602 00 Brno
Věc: prohlášení zhotovitele o realizaci FVE dle předpisů uvedených v Pravidlech provozování DS
Výrobna; FVE HorníDolní XYZ, p.Novotný, 88888 kWp
Objednatel: společnost/fyzická osoba; Ing. Mudr. Josef Novotný, CSc.
Sídlo/adresa objednatele: HorníDolní XYZ, 111 11 Kotěhůlky
Tímto společnost SuperBezvaSolarEňoŇůňo s.r.o jakožto zhotovitel výše uvedeného díla potvrzuje, že vlastní výrobna je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou o připojení podle předpisů, norem a zásad uvedených v Pravidlech provozování distribuční soustavy.
Za zhotovitele
Kontakt:
Pepa Elektrikář
SuperBezvaSolarEňoŇůňo s.r.o
+420 123 456 789
info@nasewebovky.cz
+ razítko a podpis
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
+ Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, Battery Box 12kWh Li-ion, AC-coupling
ESS v síti E.On
+ Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S, Battery Box 12kWh Li-ion, AC-coupling
ESS v síti E.On
Re: Žádost o první paralelní připojení EG.D
Výborně! Děkuji
Netušil jsem že je to až takto jednoduché. Tedy byz nějakého dalšího dokazování