AC Coupling na AC IN a přetoky z baterie do DS

Odpovědět
Beny
Příspěvky: 472
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

AC Coupling na AC IN a přetoky z baterie do DS

Příspěvek od Beny »

Stavba AC couplingu se zdárně chýlí ke konci a dnes mě napadlo, zda vůbec jde přes AC IN dodávat nejen do spotřeby domu, ale i do DS, jako přetok.
Jak to je?

Díky

PS A nějaká fotka pro pobavení :-)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/
dako
Příspěvky: 178
Registrován: stř črc 26, 2023 6:13 pm
Bydliště: Ostrava!!!
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2400
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: AC Coupling na AC IN a přetoky z baterie do DS

Příspěvek od dako »

Ano jde. V ESS režimu je defakto ACin spojen s ACout, a mezi vnitřními stykači je DC/AC menič v paralelním režimu. Dodávát tak může všemi směry.
Kodl69
Příspěvky: 1445
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: AC Coupling na AC IN a přetoky z baterie do DS

Příspěvek od Kodl69 »

Ty pásoviny jsou těžká energetika :) Raděj je schpvávám do plechovýho rozvaděče, včetně pojistkovejch odpojovačů. Přijde mi to jako bezpečnější řešení.
Takovej klíč 13mm zaseknutej mezi sběrnama by mohl být hodně silnej zážitek...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Cmrnda
Příspěvky: 1032
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: AC Coupling na AC IN a přetoky z baterie do DS

Příspěvek od Cmrnda »

Beny píše: úte čer 03, 2025 10:10 pm http://www.pocasinakladne.cz/
Ty měřáky si si nakreslil sám nebo je vyplodila "AI",či jsou někde ke stažení ? (nemyslím ty hodiny)
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 5kWp
Panely západ: 3kWp
Panely východ: 0,6kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Beny
Příspěvky: 472
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

Re: AC Coupling na AC IN a přetoky z baterie do DS

Příspěvek od Beny »

Kodl69 píše: pon čer 09, 2025 3:25 am Ty pásoviny jsou těžká energetika :) Raděj je schpvávám do plechovýho rozvaděče, včetně pojistkovejch odpojovačů. Přijde mi to jako bezpečnější řešení.
Takovej klíč 13mm zaseknutej mezi sběrnama by mohl být hodně silnej zážitek...
Chápu, bude zakrytováno plexisklem. Zaseknutej klíč 13 nemá co dělat na zařízení pod napětím :-)
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/
Beny
Příspěvky: 472
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

Re: AC Coupling na AC IN a přetoky z baterie do DS

Příspěvek od Beny »

Cmrnda píše: pon čer 09, 2025 8:34 pm
Beny píše: úte čer 03, 2025 10:10 pm http://www.pocasinakladne.cz/
Ty měřáky si si nakreslil sám nebo je vyplodila "AI",či jsou někde ke stažení ? (nemyslím ty hodiny)
Pokud myslíš http://pocasinakladne.cz/meteo/gauges.php , tak to je součástí šablon. Respektive je to nějaký zásuvný modul. Budeme to s panem Jiříkem celé předělávat na orig. stránky Cumulusu. Kde tedy jsou také http://pocasinakladne.cz/test/classic/gauges.htm
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/
Cmrnda
Příspěvky: 1032
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: AC Coupling na AC IN a přetoky z baterie do DS

Příspěvek od Cmrnda »

Beny píše: stř čer 18, 2025 8:52 pm Pokud myslíš http://pocasinakladne.cz/meteo/gauges.php
Jo. Cumulus. Ty obrázky jsou pěkný a grafy taky, a je to rychlý. Dík za info.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 5kWp
Panely západ: 3kWp
Panely východ: 0,6kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Odpovědět