Statistika za květen 2025:
Soběstačnost 86%. DC výroba 1444 kWh
AC spotřeba domu 840 kWh
wallbox 266 kWh
TČ 178 kWh
maření energie spirálou v aku nádrži 155 kWh
Ze sítě jsem odebral 118 kWh za průměrnou cenu -2,04 Kč/kWh. Cena silovky -2680 Kč/kWh. Tj. bral jsem ze sítě jen když byla cena silovky záporná, a dostal jsem za to zaplaceno, ty záporné ceny pokryly i distribuci. Proto taky soběstačnost byla tak "špatná", prostě někdy se vyplatí ze sítě odebírat.
Do sítě dodáno 564 kWh za čistou cenu 2,36 Kč/kWh.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 178 kWh, vyrobilo 492 kWh tepla, COP 2,76.
Co jsem řešil:
Mám dost slabé kabely z Multiplusů ven na AC OUT, jen 4mm2. V ostrovním provozu to nikdy nevadilo, ale když chci nabíjet auto, a využít síť naplno při záporných cenách, tak už mě 25A dost omezuje. Dřív nebo později tam asi půjde 10mm2.
Trošku nepříjemná věc jsou Pylontech baterky (US3000C), po cca 450 cyklech to vypadá, že se se mnou loučí. Pár článků jde do overvoltage, i když je přesně dodržen daný nabijecí proud a napětí. Vypadalo to na jednu cihlu, ale je jich více, jen v různě pokročilém stavu problémů.
Zatím jsem to "vyřešil" programem v NR, který snižuje dynamicky cílové DVCC napětí. Sjede to na začátku dne třeba jen na 50.5V, pak se to postupně navyšuje podle toho, jak stíhají balancery. Tím se zamezí alarmům, protože to nedovolí aby jakýkoliv článek šel nad 3.5V.
Ale balancovat baterky každý den 6 hodin, to není úplně moje hobby. Dřív nebo později to bude muset na reklamaci.
Původně jsem čekal, že baterky alespoň 1500 cyklů zvládnou, výrobce inzeruje 6-8tis cyklů. Že nedají ani 500, to je prostě zklamání. Později napíšu, jak dopadla reklamace. Musím identifikovat všechny vadné, a vymyslet, jak to udělat, abych měl FVE po celou dobu funkční, než se to vyřeší.
Soběstačnost 86%. DC výroba 1444 kWh
AC spotřeba domu 840 kWh
wallbox 266 kWh
TČ 178 kWh
maření energie spirálou v aku nádrži 155 kWh
Ze sítě jsem odebral 118 kWh za průměrnou cenu -2,04 Kč/kWh. Cena silovky -2680 Kč/kWh. Tj. bral jsem ze sítě jen když byla cena silovky záporná, a dostal jsem za to zaplaceno, ty záporné ceny pokryly i distribuci. Proto taky soběstačnost byla tak "špatná", prostě někdy se vyplatí ze sítě odebírat.
Do sítě dodáno 564 kWh za čistou cenu 2,36 Kč/kWh.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 178 kWh, vyrobilo 492 kWh tepla, COP 2,76.
Co jsem řešil:
Mám dost slabé kabely z Multiplusů ven na AC OUT, jen 4mm2. V ostrovním provozu to nikdy nevadilo, ale když chci nabíjet auto, a využít síť naplno při záporných cenách, tak už mě 25A dost omezuje. Dřív nebo později tam asi půjde 10mm2.
Trošku nepříjemná věc jsou Pylontech baterky (US3000C), po cca 450 cyklech to vypadá, že se se mnou loučí. Pár článků jde do overvoltage, i když je přesně dodržen daný nabijecí proud a napětí. Vypadalo to na jednu cihlu, ale je jich více, jen v různě pokročilém stavu problémů.
Zatím jsem to "vyřešil" programem v NR, který snižuje dynamicky cílové DVCC napětí. Sjede to na začátku dne třeba jen na 50.5V, pak se to postupně navyšuje podle toho, jak stíhají balancery. Tím se zamezí alarmům, protože to nedovolí aby jakýkoliv článek šel nad 3.5V.
Ale balancovat baterky každý den 6 hodin, to není úplně moje hobby. Dřív nebo později to bude muset na reklamaci.
Původně jsem čekal, že baterky alespoň 1500 cyklů zvládnou, výrobce inzeruje 6-8tis cyklů. Že nedají ani 500, to je prostě zklamání. Později napíšu, jak dopadla reklamace. Musím identifikovat všechny vadné, a vymyslet, jak to udělat, abych měl FVE po celou dobu funkční, než se to vyřeší.
Re: Jizerský poloostrov
Statistika za červen 2025:
Soběstačnost 95%. DC výroba 1633 kWh
AC spotřeba domu 656 kWh
Wallbox 172 kWh
TČ 120 kWh
Maření energie spirálou v aku nádrži 122 kWh
Ze sítě jsem odebral 34 kWh za průměrnou cenu -0.11 Kč/kWh. Cena silovky -1040 Kč/kWh. Tedy opět záporná.
Do sítě dodáno 811 kWh za čistou cenu 2,70 Kč/kWh.
455 kWh šlo do sítě přímo z panelů, zbytek z baterie.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 120 kWh, vyrobilo 333 kWh tepla, COP 2,77.
Soběstačnost 95%. DC výroba 1633 kWh
AC spotřeba domu 656 kWh
Wallbox 172 kWh
TČ 120 kWh
Maření energie spirálou v aku nádrži 122 kWh
Ze sítě jsem odebral 34 kWh za průměrnou cenu -0.11 Kč/kWh. Cena silovky -1040 Kč/kWh. Tedy opět záporná.
Do sítě dodáno 811 kWh za čistou cenu 2,70 Kč/kWh.
455 kWh šlo do sítě přímo z panelů, zbytek z baterie.
Tepelné čerpadlo spotřebovalo 120 kWh, vyrobilo 333 kWh tepla, COP 2,77.